Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Pit
« : 20 Серпень 2017, 11:35:59  »

Приветствую коллеги. Столкнулся с необходимости разработки "Руководства  по эксплуатации системы внутреннего электроснабжения"
   Тут сразу вопрос: кто дал задание и какую цель преследовал. Сложность электроснабжения? В общем: однолинейная схема и по ней: кто за что отвечает, кто обслуживает, требования к персоналу, взаимоотношения с электроснабжающей организацией, техническая документация: кто готовит, кто отвечает, кто утверждает? И дальше по списку в ПТЭЭП.
Автор: Григорий 4
« : 19 Серпень 2017, 09:42:30  »

???
69 переглядів з дня мого поста і ніякої реакції.
Мо не ясно про який коеф. запасу мова?
Це вплив таких факторів при виборі вставки АВ:
•   температура навколишнього середовища (до 500С), температура сусідніх апаратів (сумісний нагрів), температура в щиті (замкнутий простір),
•   розкид заводських характеристик вставок АВ
•   розкид заводських характеристик самого АВ
•   запас на пускові струми, на піки навантаження, на самозапуск (ПВЕ п.3.1.4, п.3.1.11)
•   нерівномірність навантаження при наявності 1-ф ел.приймачів в 3-ф системі (допускається до 30% на стояках освітлення, 15% на вводі)
•   невідповідність нормам напруги в мережі (спад напруги дає пропорційний ріст споживаного струму)
Зведений поправочний коефіцієнт – Кзв≈ 1,45

P.S. На днях приходив бізнесмен і каже що хоче збільшити дозволену потужність вдвічі , бо вибиває АВ 25 А, а збільшення потужності влетить в копійочку, біля 15 т.грн.
Я кажу: твій ящик стоїть на сонці, зараз спека до 400С (а в ящику до 50-ти), зроби дашок над яшиком
Дзвонить - не вибиває!
Автор: Григорий 4
« : 07 Серпень 2017, 10:35:02  »

... По поводу ПТЕЕ я читал там есть что-то тут спору нет. А вот склад и состав какой должен быть. в какой объеме. Что нужно детально описывать что можна было бы опустить?!

Бажано викласти вибір захисту автоматичним вимикачем внутрішніх мереж, чого в ПВЕ (Правила Улаштування Влаштування Електроустановок) нема
Напр для мережі 0,4 кВ, 5 кВт:
Івст= Кз (коеф.запасу)*5 кВт/1,73*0,38*0,92=? А; Івст. станд = ? А
В обленерго до 2015 р використовували 1,2*1,2=1,44, потім "затвердили" собі 1,2
В деяких обленерго взагалі не використовують Кз
В ЄС використовують 1,45
Отже, якщо по обленергівськи, то
Івст=1,2*5*/1,73*0,38*0,92=9,9 А, Івст.станд=10 А
По ЄС:
Івст=1,45*5*/1,73*0,38*0,92=12 А, Івст.станд=16 А
Різниця є? Є!
Щодо Кз в ЄС, то даю одне з посилань
http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/c71c66c1f02e6575c125711f004660e6/62a0d62a5b94c434c12577e300394f0f$FILE/6th+Edition.pdf
1.3 Protection against overload стор 257)

Навіть в Росії прийнято як в ЄС - 1,45 (ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008) Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-43 утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2012 N 865-ст)
стор.9
Автор: zacdcz
« : 16 Червень 2017, 15:06:18  »

Значок вроде стоит =) УКРАИНА=). По поводу ПТЕЕ я читал там есть что-то тут спору нет. А вот склад и состав какой должен быть. в какой объеме. Что нужно детально описывать что можна было бы опустить?!
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Червень 2017, 10:45:45  »

Ну для начала можно почитать ПТЭЭП, то бишь, "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Украинские можно взять например тут
http://ohranatruda.in.ua/pages/5242/
А вообще - повесьте флажок страны, тогда можно будет понять какие нормы Вам нужны.
Автор: zacdcz
« : 14 Червень 2017, 17:49:48  »

Приветствую коллеги. Столкнулся с необходимости разработки "Руководства  по эксплуатации системы внутреннего электроснабжения"  :wall:.  Так как это зона очень обширная и я не совсем понимаю за что браться, нуждаюсь в толковых советах. Может быть кто-то уже с этим стыкался и может поделиться наработками, набросками ну или же готовим результатом  ::).