Я совсем запуталась!!? Вот после БИЗ я и ограничила ток.
Но Вы в шлейф включили и обычные извещатели невзрывоопасных помещений и взрывозащищенные опасного помещения.
Искробезопасная цепь - это комплекс БИЗ+кабельная линия+извещатели. Все это выполняется по специальным правилам (вы же извещатели тоже со значком Ех берете? не просто так ведь?). А Вы в средину цепочки вставили нечто незащищенное, что может создать (на чем могут навестись) помехи и искажения. В результате в цепи может получиться все, что угодно.
К слову, БИЗ ставят на стене того помещения, которое защищают (снаружи, конечно), чтоб минимизировать транзит искробезопасной части ШС по непонятным помещениям и не "подхватить" чего-то лишего.
Ради любопытства, почитайте, хоть по диагонали, ГОСТ 22782.5-78 "Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь". Технические требования и методы испытаний". Хоть сориентироваться, как это все вместе складывается и работает.