Автор: uksusXIII
« : 05 Лютий 2014, 21:05:13  »

Спасибо за схемы. Надо думать, что L2 и есть та самая фаза. Непонятно лишь зачем В2?

Вы тему внимательно читали? Тут было:
не заморачивайтесь с этим выключателем В2!Он нужен только на случай предотвращения разряда аккума при принудительном отключении питания(например для производства замены светильников или ламп и т.п.) В случае АВАРИЙНОГО пропадания напряжения - достаточно только В1(простого клавишного выключателя!). Я лично своими руками собрал схему светильника с аварийным блоком и все проверил. Вот ссылка на сайт компании производящей аварийные блоки для светильников  http://www.awex.eu/index.php?id_kat=74&lg=RU В зависимости от применяемого балласта (ЭПРА) в светильнике вы скачиваете с их сайта схему подключения аварийного блока и переподключаете светильник.
Р.S. У световых технологий точно такие же аварийные блоки!!! ;)

Автор: bep7
« : 05 Лютий 2014, 19:26:52  »

   Спасибо за схемы. Надо думать, что L2 и есть та самая фаза. Непонятно лишь зачем В2?
Автор: Бригадир
« : 05 Лютий 2014, 17:46:26  »

Юрий, ну и куда вы послали?
http://eom.com.ua/index.php?topic=6998.45
Автор: Юрий
« : 05 Лютий 2014, 17:11:42  »

Автор: bep7
« : 05 Лютий 2014, 13:46:47  »

     Обычно светильники эвакуационного освещения включаются одновременно с рабочим освещением. По какой схеме это проектируется, каким кабелем и т.п. - это не к этому вопросу. Вопрос, как мне кажется, во всяком случае для меня, заключается в том, как светильник с блоком аварийного питания НЕ БУДЕТ ( а он и не должен) включаться в аварийный режим работы от БАПа после его штатного выключения от его же выключателя? Нерационально на каждый такой светильник ставить отдельный дополнительный выключатель, предотвращающий его включение при штатном отключении. Или надо принять как факт, что такая схема использования светильников с БАП в данном случае невыполнима. Может быть к такому светильнику тянуть фазу в обход выключателя, которая и будет сигналом НОРМ.-АВАРИЯ для схемы включения в режим от БАПа? Интересно посмотреть логику работы заводской схемы такого светильника.
Автор: kari99
« : 20 Вересень 2013, 11:24:04  »

Да http://www.ltcompany.com/catalog.php?id=509
Но мощность их все-равно не большая, порядка 10Вт. Все упирается в емкость аккумуляторной батареи.


Это не то, это понятно:) Ладно буду спрашивать, что имелось ввиду у заказчика...
Автор: CC19
« : 20 Вересень 2013, 11:21:51  »

Да http://www.ltcompany.com/catalog.php?id=509
Но мощность их все-равно не большая, порядка 10Вт. Все упирается в емкость аккумуляторной батареи.
Автор: kari99
« : 20 Вересень 2013, 11:14:41  »

Теперь понятно. Ну да, для такого случая нужен выключатель В2. Вот только 4шт как то J), а если свести на один выключатель то возможно схема будет работать не корректно. Лучше всего запускать эти светильники через контактор. Или как вариант, запитать через бесперебойник, даже дешевле будет чем 4 аккумуляторных блока (4х700грн) $$.

Кстати, для поставленной задачи вполне достаточно ручного аккумуляторного фонаря. Нормы это тоже допускают.

А существуют ли светильники, в которых не выделяется лампа, а весь светильник работает от батареи.
Автор: CC19
« : 19 Вересень 2013, 18:44:35  »

Теперь понятно. Ну да, для такого случая нужен выключатель В2. Вот только 4шт как то J), а если свести на один выключатель то возможно схема будет работать не корректно. Лучше всего запускать эти светильники через контактор. Или как вариант, запитать через бесперебойник, даже дешевле будет чем 4 аккумуляторных блока (4х700грн) $$.

Кстати, для поставленной задачи вполне достаточно ручного аккумуляторного фонаря. Нормы это тоже допускают.
Автор: Юрий
« : 19 Вересень 2013, 18:02:13  »

))) А заказчику нормы показывали? У меня просто тоже такое было, в итоге как и вы предусматривал освещение безопасности, поэтому так и ответил в той теме.
Автор: kari99
« : 19 Вересень 2013, 17:53:38  »

kari99, это случайно вопрос не по освещению вашей насосной с маслотрубами? Сами же пишите: В целях безопасности необходимо предусмотреть в помещении насосной возможность включения части освещения при отключении сети.  Почему тогда не подошел мой ответ в ранее поднятой теме по устройству освещения безопасности?

Да освещение насосной, но по нормам освещение безопасности в этой насосной делать не нужно. Это уже заказчик просит сделать такое освещение. Поэтому в той теме все правильно было...
Автор: Юрий
« : 19 Вересень 2013, 17:32:33  »

kari99, это случайно вопрос не по освещению вашей насосной с маслотрубами? Сами же пишите: В целях безопасности необходимо предусмотреть в помещении насосной возможность включения части освещения при отключении сети.  Почему тогда не подошел мой ответ в ранее поднятой теме по учтройству освещения безопасности?
Автор: kari99
« : 19 Вересень 2013, 17:23:47  »

Что-то я вас не понял. Что значит:
чтобы не включались
не включались при исчезновении основного питания? тогда какой смысл?

В целях безопасности необходимо предусмотреть в помещении насосной возможность включения части освещения при отключении сети. При этом эта часть светильников не должна гореть постоянно. Смысл в том, что бы человек заходя в темное помещение в любом случае мог включить свет. Как-то так...
Автор: CC19
« : 19 Вересень 2013, 17:11:34  »

Что-то я вас не понял. Что значит:
чтобы не включались
не включались при исчезновении основного питания? тогда какой смысл?
Автор: kari99
« : 19 Вересень 2013, 17:05:17  »

Вопрос - будут ли при выключенном выключателе светильники с аварийным блоком включаться без установки доп. выключателя В2 (оставить перемычку).
Да. Только не весь светильник, а одна лампа в светильнику и та не на полную мощность.

Значит, чтобы не включались - выключатель В2 устанавливать обязательно. Тогда получается у меня 4 светильника с аварийными блоками. Я ставлю 1 выключатель в цепь, подключенную к клемме L1, 1 на четыре светильника. А еще рядом с этим выключателем устанавливаю еще 4 выключателя отдельно, для каждого светильника вместо перемычки м/у клеммами 3 и 4. Интересно можно ли вместо 4 выключателей сделать 1.