Назва: Габариты АВР на 1600А
Відправлено: andery від 19 Серпень 2020, 14:02:35
Может кто сталкивался?
Согласно ТЗ на вводе нужно поставить АВР на 1600А. В какую сторону смотреть для начала прикидки габаритов.
После АВР идет распределение.
Электрощитовая очень маленькая, нужно как-то умещаться или просить увеличить.
Назва: Re: Габариты АВР на 1600А
Відправлено: Сугор від 19 Серпень 2020, 15:58:17
andery, все зависит от оборудования которое будет использоваться в АВР, ну и собственно схемы. У всех производителей в каталогах есть габариты. Если для объекта определен поставщик щитового оборудования, то лучше всего обратиться к нему. Ещё существенную роль играет то сколько заказчик готов потратить. Самое простое решение, но не самое дешовое - использовать перекидной рубильник с мотор приводом и блоком АВР.
Назва: Re: Габариты АВР на 1600А
Відправлено: jordaned від 19 Серпень 2020, 18:17:57
1800х800х600 мм.Высота,ширина,глубина. Можно еще 200 мм для цоколя добавить.