Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Димовидалення => Тема розпочата: Димтрий від 16 Червень 2016, 15:38:10

Назва: Количество датчиков для запуска дымоудаление
Відправлено: Димтрий від 16 Червень 2016, 15:38:10
Кто подскажет, сколько надо датчиков для запуска дымоудаления, какая нормативка это регламентирует. За ранние спасибо за ответ! 
Назва: Re: Количество датчиков для запуска дымоудаление
Відправлено: rga від 16 Червень 2016, 15:52:55
ДБН В.2.5-56:2014
7.2.28   ...
Формування сигналів управління систем протидимного захисту, оповіщення про пожежу типів СО1 - СОЗ, хибне спрацювання якого не може привести до зниження рівня безпеки людей технологічним, електротехнічним та іншим обладнанням, яке блокується системами пожежної сигналізації, допускається здійснювати від спрацювання одного пожежного сповіщувача або технологічного датчика.
Примітка. Для зниження ймовірності хибного спрацювання доцільно уникати розміщення двох пожежних сповіщувачів в одній точці (один біля одного).

13.5.2   Формування командного імпульсу автоматичного пуску необхідно здійснювати при спрацюванні не менше двох пожежних сповіщувачів або технологічних датчиків, які встановлюються в одному контрольованому приміщенні, за винятком випадків, указаних у другому абзаці 7.2.28.


Назва: Re: Количество датчиков для запуска дымоудаление
Відправлено: Димтрий від 16 Червень 2016, 16:00:49
Спасибо за ответ!
Назва: Re: Количество датчиков для запуска дымоудаление
Відправлено: Gannibal від 16 Червень 2016, 16:53:22
ДБН В.2.5-56:2014
5.12   Пуск систем протидимного захисту, як правило, здійснюється від димових пожежних сповіщувачів.