Добрый день. У меня такой вопрос. Я тут со своим руководителем начал спорить по поводу смености проводки. Я говорю, что надо обеспечить сменость проводки (закладывая гофру как вариант), а мне говорят что не надо, ссылаясь на пункт ДНАОПа. Ситуация вот какая:
1. ДБН В.2.5-23-2003:
5.35 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни;
приховано - в каналах будівельних конструкцій, замонолічених трубах; відкрито - в
електротехнічних плінтусах, коробах тощо. Розміщення плінтусів, коробів необхідно узгоджувати з
архітектурно-будівельною частиною проекту.
2. ДНАОП 0.00-1.32-01:
2.5.6. Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электрических плинтусах, коробах и т.п.
НО!
Допускается в домах с конструкциями из негорючих строительных материалов в соответствии с ДСТУ Б В 2.7-19 прокладка групповых сетей кабелями или изолированными проводами в защитной оболочке без возможности их замены в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций.
Вот на этот пункт ДНАОПа и ссылается начальство. Тогда вопрос: что значит кабели и провода в защитной оболочке? И все таки чем руководствоваться?