Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 14 Березень 2016, 15:11:38  »

Реле контроля RV1, при наличии напряжения на основном вводе, разомкнет свои нормально замкнутые контакты 15-16 в цепи управления контактора КМ2 резервного ввода и замкнет контакты в цепи контактора КМ1 основного ввода-подготавливая его к включению. Контактор КМ2 отключится и замкнет свои контакты КМ2.1 в цепи контактора КМ1, через включенные контакты КV1 включиться катушка контактора КМ1 и включит основной ввод, после отключения КМ2 резервного ввода.
Автор: Electric
« : 14 Березень 2016, 11:25:36  »

Уважаемые коллеги! У нас возникла дискуссия по поводу применения реле напряжения для АВР.
Схема примерно такая:
http://sesaga.ru/sxema-podklyucheniya-avr-na-kontaktorax-rele-kontrolya-faz-chast-2.html

У кого есть время, объясните, пожалуйста, как
При восстановлении параметров сетевого напряжения на основном вводе реле контроля фаз автоматически переключит потребителя с резервного ввода на основной.

и есть ли возможность собрать схему АВР на RM35TF30  (Schnеider-electric) без использования ZELIO LOGIC c возможностью автоматического переключения резервного ввода на основной?
Всем заранее спасибо