Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: plotpik від 03 Січень 2021, 21:04:13

Назва: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: plotpik від 03 Січень 2021, 21:04:13
Всем доброго вечера.
Возник такой вопрос :
Нужно подвести электропитание к  плите электрической на  4 конфорки. Мощность 10,4кВт; 380В.
Казалось бы расчетный ток, при сos = 0.95, должен быть равным 16,6А
Но дело в том, что мне говорили, при расчете тока нужно учитывать возможность перекоса фаз, в случае если одна из конфорок не будет включена.
Как в таком случае правильно определить расчетный ток?
Никто не сталкивался с такой ситуацией?
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: Сугор від 04 Січень 2021, 00:21:01
plotpik, если речь идет о конкретной плите, то нужно смотреть паспорт, там должно все быть. и максимальный ток и сечение провода.  и откуда в плите такой косинус?
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: grun від 04 Січень 2021, 09:12:09
Вы правильно определили ток, его и берите, таким образом Вы определили наибольший максимальный ток на фазу. Косинус на электроплиту обычно равен 1, но учитывая, то что от тока зависит вводной автомат, то в расчетах тоже часто приходиться бредовые косинусы ставить.
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: CC19 від 04 Січень 2021, 11:14:43
Но дело в том, что мне говорили, при расчете тока нужно учитывать возможность перекоса фаз, в случае если одна из конфорок не будет включена.
Правильно говорили. Если речь идет об обычной электроплите (не индукционной), то в такой электроплите нагрев выполняется с помощью ТЭНов. ТЭНы, обычно имеют стандартную мощность 0,5, 0,75, 1,0, 1,5кВт... Не всегда получается равномерно распределить ТЭНы по фазам (есть большая конфорка, есть поменьше), может получиться, что на одну фазу подключили больше ТЭНов чем на остальные фазы.
Встречал промышленные печи в которых ТЭНы подключались только на 2 фазы.
Как в таком случае правильно определить расчетный ток?
Нужен паспорт со схемой подключения ТЭНов, и определить ток в наиболее загруженной фазе.
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: Сугор від 04 Січень 2021, 12:06:31
Встречал промышленные печи в которых ТЭНы подключались только на 2 фазы.
а бытовые подключаются на 220. В старых домах для подключения бытовых плит (10,5кВт) стояла розетка на 40А
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: CC19 від 04 Січень 2021, 15:32:17
Я имел ввиду подключение на линейное напряжение 380В (L1, L2, N, PE). Для такого случая при 10,4кВт, ток будет 10,4/(2*0,22)=23,6А
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: Firetuf від 04 Січень 2021, 15:46:10
Нужен паспорт со схемой подключения ТЭНов, и определить ток в наиболее загруженной фазе.
Оно то конечно так, но тут как не крути, а кабель не меньше 5х2,5 таки нужен. А от него уже и автомат получаем.
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: Сугор від 04 Січень 2021, 16:11:44
Я имел ввиду подключение на линейное напряжение 380В (L1, L2, N, PE). Для такого случая при 10,4кВт, ток будет 10,4/(2*0,22)=23,6А
CC19, на сколько я знаю, пром плиты имеют большую мощность, мне попадались от 30кВт и подключались они, действительно, на линейное напряжение, но без ноля (L1, L2, PE). Но возможно есть плиты и на 10кВт, но тогда ток будет 10,4/0,38=27,4А. Если же речь идет о бытовой плите, то ток будет 47А
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: Roman3R від 04 Січень 2021, 17:11:20
Если же речь идет о бытовой плите, то ток будет 47А
Побутові однофазні електроплити комплектуються кабелем з вилками (L+PE+N} на струм 40 А
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: Сугор від 04 Січень 2021, 17:35:26
Если же речь идет о бытовой плите, то ток будет 47А
Побутові однофазні електроплити комплектуються кабелем з вилками (L+PE+N} на струм 40 А
ну да, скорее всего, 10,4кВт это установленная мощность, все конфорки и духовки на полную мощность одновременно работать не будут. А сейчас, наверное, бытовых плит на 10кВт и не выпускают
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: andery від 05 Січень 2021, 11:18:48
Побутові однофазні електроплити комплектуються кабелем з вилками (L+PE+N} на струм 40 А
Кабелем - в більшості випадків комплектуються.
З вилкою - ніколи не зустрічали.

Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: plotpik від 08 Січень 2021, 12:42:51
Всем спасибо за ответы :)
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: plotpik від 08 Січень 2021, 12:46:36
И все-таки я не понял, какой кабель и автомат лучше для такой плиты выбрать.
P.S Паспорт изделия, к сожалению, недоступен. Известно лишь, что плита 4-х конфорочная, 380В, 10,4кВт.
Предназначается для столовой учреждения.
Какой вы бы выбрали автомат и кабель?
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: CC19 від 08 Січень 2021, 21:21:45
ВВГнг-5х4
25А
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: Сугор від 09 Січень 2021, 10:11:01
P.S Паспорт изделия, к сожалению, недоступен. Известно лишь, что плита 4-х конфорочная, 380В, 10,4кВт.
plotpik, на плите должна быть какая-то маркировка, нужно попробовать найти инфу в сети. можно посмотреть на клемник. если плита старая, то болтов будет либо 4 либо 3. если 4 то плита подключается на 3 фазы и тогда ,
ВВГнг-5х4
25А
если 3, то подключение либо на 220В либо на 380 и токи соответственно будут разные и схему по любому нужно искать чтобы понять на какое напряжение подключать.
сечение кабеля сейчас очень сильно зависит от способа прокладки и если речь идет о 220В, то кабель будет 10 или 16мм2, если 380В, то 4 или 6мм2 (табл.2.1.6 ПУЭ)
еще можно посмотреть диаметр винтов(шпилек) на клемнике и по размерам возможных наконечников  определить сечение
прошу прощения, не обратил внимание на страну. ссылку давал на украинские нормы, в Беларуси могут быть отличия
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: CC19 від 09 Січень 2021, 11:07:23
сечение кабеля сейчас очень сильно зависит от способа прокладки и если речь идет о 220В, то кабель будет 10 или 16мм2, если 380В, то 4 или 6мм2
Известно лишь, что плита 4-х конфорочная, 380В, 10,4кВт.
Назва: Re: Электроснабжение 4-х конфорочной электроплиты
Відправлено: Сугор від 09 Січень 2021, 12:08:36
CC19, ну да. про 220 было лишним