Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: moregtai від 31 Травень 2018, 21:20:50

Назва: Контур заземления
Відправлено: moregtai від 31 Травень 2018, 21:20:50
Всем доброго времени суток! Возник вопрос: а к какому разделу относиться наружный контур заземления? Спрашиваю, ибо ДСТУ Б А.2.4-4:2009 прямого ответа на этот вопрос не дает.
Назва: Re: Контур заземления
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Червень 2018, 09:47:36
Ну поскольку его показывать нужно на съемке. То мы обычно применяем соломоново решение. Внутренний контур и расчет наружного идет в разделе "Электрооборудование", а план - в разделе "наружные электрические сети". Да, возможно оно не идеально, но я лично более оптимального не вижу. Разве что возможно расчет перенести в наружные сети.
Назва: Re: Контур заземления
Відправлено: Сугор від 01 Червень 2018, 11:00:48
а к какому разделу относиться наружный контур заземления?
moregtai, зависит от того какой раздел Вы проектируете. Если это ЗУ электробезопасности то ЕМ, ЕОМ, ЕТР, если это молниезащита то соответственно БЗ, но показывать его нужно на генплане
Назва: Re: Контур заземления
Відправлено: moregtai від 01 Червень 2018, 11:55:16
Проектирую раздел ЕТР. В ДСТУ Б А.2.4-21:2008 наткнулся на такое:
5.9.3 Електрообладнання та електричні мережі на планах розташування наводять у наступному скла-ді:
-   електроприймачі, трансформаторні підстанції, комплектні електротехнічні пристрої, апарати тощо;
-   шинопроводи (магістральні, розподільні, тролейні);
-   тролейні лінії та ділянки електричної мережі, виконані шинами на ізоляторах;
-   траси відкритого прокладання кабелів і проводів на конструкціях, у коробах, на лотках, у трубах, каналах, тунелях;
-   кабельні конструкції, якщо креслення їх установлення не поєднані з планами прокладання проводів та кабелів;
-   труби прихованого прокладання проводів і кабелів у підлозі, у землі та фундаментах;
-   магістралі заземлення і занулення.
Т.е. про наружный контур заземления тут речи нет и можно ли отсюда сделать вывод, что в разделе ЕТР наружного контура присутствовать не должно?
Назва: Re: Контур заземления
Відправлено: Сугор від 01 Червень 2018, 12:07:18
moregtai, дело в том, что при кабельном вводе в здание повторное заземление не требуется (не нормируется). Но в качестве повторного заземления можно (нужно) использовать ЗУ молниезащиты, т.к. его все равно нужно присоединять к ГШЗ. Раньше нормы требовали для заземления в первую очередь по возможности использовать естественные ЗУ (арматуру фундаментов, металлические оболочки инженерных комуникаций и т.д.). Данный ДСТУ всего лишь перевод советского ГОСТа т.е. в нем не учтены новые требования других норм.
Назва: Re: Контур заземления
Відправлено: moregtai від 01 Червень 2018, 12:26:31
Понял. Благодарю всех за отклик :)
Назва: Re: Контур заземления
Відправлено: grossel від 01 Червень 2018, 13:14:37
Если вы проектируете раздел ЕТР то естественно наружный контур заземления выполняется на планах этого раздела ( поскольку его будет выполнять электромонтажная организация) и дублируется как и все остальные сети на сводном генплане генпланистом с подачи специалиста ЭО.