Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: ЕленаVik від 25 Жовтень 2014, 16:58:52

Назва: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: ЕленаVik від 25 Жовтень 2014, 16:58:52
Здравствуйте, уважаемые коллеги. не подскажите как грамотно отписаться от установки ПКУ с учетом по 10кВ на отпайке 10м для КТП-25кВА :)
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: uksusXIII від 25 Жовтень 2014, 20:47:16
Попробуйте доказать расчетами,что при минимальной нагрузке (например эл.освещение в ночное время) трансформаторы тока на стороне 10 кВ не будут находиться в требуемом классе точности, например...
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: boss від 25 Жовтень 2014, 21:04:06
Как вариант написать что невозможно установить учет поскольку отсутсвует трансформатор напряжения
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: yuoras від 25 Жовтень 2014, 21:46:06
Как вариант написать что невозможно установить учет поскольку отсутсвует трансформатор напряжения
Тогда заставят установить ячейку с ТТ и ТН
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Roman3R від 26 Жовтень 2014, 13:30:33
как грамотно отписаться от установки ПКУ с учетом по 10кВ
Где граница раздела электросети (балансовой принадлежности) между потребителем и РЭМ ? Учет обычно ставится на границе раздела .
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: ЕленаVik від 26 Жовтень 2014, 16:57:35
граница раздела от отпаечной опоре, но суть в том, что нагрузка слишком мала и потери на 10м отпайки..., в пку требуется подключение счетчика 3тт3тн, но тт для учета по 10кв для тр-ра 25ква не устанавливаются (таблица выбора тт по нагрузке), я считаю, что тех.усл. просто некорректные или я не права? и вполне достаточно установки счетчика с GSM в РУ-0,4кВ.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: boss від 27 Жовтень 2014, 19:28:59
ЕленаVik всех запутала. Это в ТУ написано чтобы учет установить по 10кВ?
Еще неплохо бы знать какое *энерго это выдало ТУ.
В Киев и Киевобл например спокойно прокатывает учет по 0,4кВ, даже если межа на 10кВ.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Электрик Schneider від 03 Липень 2017, 13:26:22
Добрый день господа проектировщики!

Сразу извиняюсь, что не создал новую тему, но у меня схожий вопрос.

Заказчик просит установить учет электроэнергии на стороне 6кВ.
Его нужно установить на 4 отходящих линиях в РУ-6кВ, по 2 на каждую систему. Конкретно в этом РУ места для этого проекта нет.
Мне было предложено пройти кабелем 6кВ через РУ-0,4 и выйти в другое свободное помещение, которое используется как склад. Там установить две сборные камеры типа КСО или КРУ с трансформаторами напряжения. и придумать какие-нибудь шкафы с трансформаторами тока.

т.е я должен придумать "какой-то шкаф", на 6кВ, с вводами, изоляторами, ТТ и потом сделать выводы на счетчики с двух ТН и четырех ТТ.
Сборные камеры не входят по габаритам, Размеры помещения 2500х3000х2500. размер дверного проема 800х2100.
Я стал засматриваться в сторону ПКУ, но они для наружной установки и вешаются только на столбы. Заказчик на них смотрит скептически, т.к. они якобы дорогие.

Собственно вопросы:
1) Можно ли устанавливать ПКУ в помещении?
2) Можно ли городить такой колхоз, который мне предлагают?
3) Есть ли какие-то нормы на подобные шкафы, или может уже есть готовые заводские решения?

Я как бы не против сделать этот проект, но против разработок подобного рода оборудования. Все-таки 6кВ это не шутки. выжить шансов нет.

Хотелось бы выслушать мнение участников, кто бы как поступил в данной ситуации?

Благодарю за ответы.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: boss від 03 Липень 2017, 14:12:41
Мне было предложено пройти кабелем 6кВ через РУ-0,4 и выйти в другое свободное помещение, которое используется как склад
Такого огорода и колхоза я еще не слышал.

Неплохо было бы получить схему и план размещения оборудования РУ-6кВ чтобы что то советовать
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Липень 2017, 14:51:17
Поддержу коллегу boss. На словах выглядит как нашествие команчей. Давайте схемку с планом - что-нибудь попробуем придумать.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Электрик Schneider від 03 Липень 2017, 15:44:18
Без проблем

http://transfiles.ru/btzjw (http://transfiles.ru/btzjw)

Такого огорода и колхоза я еще не слышал.

Я сам был в шоке от такой идеи.

Мне конечно интересен такой проект в первую очередь для саморазвития. Но вот имею ли я право "разрабатывать" такое высоковольтное оборудование. Ведь по сути он не будет иметь никаких гарантий и сертификатов безопасности. А если вдруг погибнет человек, кто отвечать будет?
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Липень 2017, 15:53:52
Посмотрел.
Вопрос №1:
Что за оборудование по 6 кВ, Судя по плану, что-то вроде Xiria?
Для учета по 6 кВ, Вам нужны 2 ячейки с ШТН-ами 6300/100 В - по одному на секцию (может быть можно обойтись и одним - нужно в местном энергосбыте поинтересоваться).  Для цепей напряжения.
Судя по плану - место для этого есть.
Дальше с ШТН-ов снимаете 100В, с трансформаторов тока снимаете токовые цепи. Все это контрольными кабелями тянете в свободное помещение и там уже устраиваете учет (возможно с ЛУЗОД).
Хотя я бы еще рассмотрел вариант установки счетчиков прямо на фасадах ячеек (но тут мы возвращаемся к вопросу №1 - есть ли такая возможность).
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: boss від 03 Липень 2017, 15:56:06
Также вопрос - оборудование 6кВ (ячейки) уже установлено или это только проект?
По плану сразу куча левых вопросов. Где РУ-0,4кВ для тр-ра в помещении 30.1, и как туда попадают шины? Также походу нормативные расстояния в камерах тр-ров не соблюдаются.
Также есть подозрение что уровни полов не соответсвуют нормам
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Электрик Schneider від 03 Липень 2017, 16:06:06
Что за оборудование по 6 кВ, Судя по плану, что-то вроде Xiria?
Там стоят ячейки Safering от АВВ. Эти ячейки размером с микроволновку. Установить что-либо туда сейчас - просто нереально, т.к. это комплект, собранный на заводе по опроснику. Поставщик сказал, что надо было сразу заказывать ячейки с ТН.
К тому же вариант импортного оборудования - исключен. Нужно обходиться российскими аналогами, но эти аналоги в 15 раз больше по размерам. Поэтому и занимаем свободное помещение.

Также вопрос - оборудование 6кВ (ячейки) уже установлено или это только проект?
Давно установлены и подключены.
Где РУ-0,4кВ для тр-ра в помещении 30.1, и как туда попадают шины?
РУ-0,4 в помещении 30.2 и 29.2. Ошиновка 0,4 выполнена проводом ПВ3 1х240мм. Провода идут по потолку в клицах. Кабели 6кВ - под полом.
Также походу нормативные расстояния в камерах тр-ров не соблюдаются
Это уже не наш вопрос. Подстанция не наша, мы оттуда берем только 6кВ и там же проходит граница балансовой ответственности. И там же нам выделили это помещение.

Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: boss від 03 Липень 2017, 16:16:19
А учет на принимаемой подстанции сделать можно?
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: boss від 03 Липень 2017, 16:18:35
Ошиновка 0,4 выполнена проводом ПВ3 1х240мм.
ОООо...для транса 1250кВА.....
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Электрик Schneider від 03 Липень 2017, 16:21:33
Сделать-то можно, но по тех. условиям энергоснабжающей организации учет нужно сделать на границе. Они не хотят ходить по нашим подстанциям и снимать показания.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Электрик Schneider від 03 Липень 2017, 16:28:09
ОООо...для транса 1250кВА.....

Ну может не 240, может больше, у меня нет данных по ошиновке, так, визуально видел. Но то, что 4 нитки толстого провода - это факт. В любом случае это не наша забота.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: boss від 03 Липень 2017, 16:29:36
А какая разница куда им ходить, или туда или сюда....все равно будет ЛОСОД или АСКОЕ.
Вариант 1: узнать в *энерго по поводу установки учета на принимаемой подстанции.
Вариант 2: установить на каждой секции рядом с существующими ячейками доп.ячейку минимальных размеров (отечественного производителя) с предохранителями и ТН....ячейки запитать от вводных кабелей каждой секции соответсвенно (через соответсвующие кабельные муфты аля двойной Т-адаптер). На отходящих линиях учета установить трансформаторы тока "бублики" (ну тут либо импорт либо есть отечественный аналог). Контрольные цепи вести куда угодно к счетчикам
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Липень 2017, 16:56:58
А какая разница куда им ходить, или туда или сюда....все равно будет ЛОСОД или АСКОЕ.
Вариант 1: узнать в *энерго по поводу установки учета на принимаемой подстанции.
Вариант 2: установить на каждой секции рядом с существующими ячейками доп.ячейку минимальных размеров (отечественного производителя) с предохранителями и ТН....ячейки запитать от вводных кабелей каждой секции соответсвенно (через соответсвующие кабельные муфты аля двойной Т-адаптер). На отходящих линиях учета установить трансформаторы тока "бублики" (ну тут либо импорт либо есть отечественный аналог). Контрольные цепи вести куда угодно к счетчикам
Собственно и добавить нечего.
Хотя нужно будет понять как будет кабель из приямка заходить в ячейку ШТН-а. В ней же тоже есть сборные шины, которые с ABB не состыкуются.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Электрик Schneider від 03 Липень 2017, 17:16:50
все равно будет ЛОСОД или АСКОЕ.
Не будет. Простой механический трехфазный счетчик типа EKF или IEK. Показания на месте, никакой диспетчеризации.

Вариант 1: узнать в *энерго по поводу установки учета на принимаемой подстанции.
Они это четко прописали в тех.условиях: приборы учета установить в помещении 29.3.

доп.ячейку минимальных размеров (отечественного производителя)
Минимальные размеры это 800х1000х2300. Это только на плане, в реале там еще меньше места - 15-20см до стен. К тому же куда в таком случае ставить разъединитель?
ячейки запитать от вводных кабелей каждой секции соответственно
Вводные кабели не наши, и нам никто не разрешит их трогать, тем более врезать муфты. Запитывать надо с шин, а их там по сути нет, поэтому ставим ПКУ после отходящей ячейки.

Я вот подумал, может попросить у них пустые трансформаторные камеры? Там вполне хватит места и отгораживать ничего не надо.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: boss від 03 Липень 2017, 20:48:18
Минимальные размеры это 800х1000х2300
Да не...это гониво....найдите нормального производителя щитового оборудования, который сможет выполнить поставленную задачу. Накрайняк все смонтировать на стене и обгородить сеткой Н=2,2м вровень с фасадом ячеек (если конечно владелец ТП не против). Также как пример можно посмотреть ПКУ который для воздушек ставиться...в скворечник такого понапихано что диву даешся (и предохранители, и ТН и ТТ).
По свободному месту, если ширина одной ячейки ориентировочно 300мм, то там места где то 500мм еще должно быть (судя по плану). Конечно лучше по факту рулеткой померить......а то ща напроектируем, а потом нифига не влезет.

Я вот подумал, может попросить у них пустые трансформаторные камеры? Там вполне хватит места и отгораживать ничего не надо.
Если можете попросить камеры, т.е. перспективное развитие не предусматривается, то с таким же успехом можно попросить ячейки №4 и №10 для питания ТН-ов.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Электрик Schneider від 04 Липень 2017, 02:12:38
Накрайняк все смонтировать на стене и обгородить сеткой Н=2,2м вровень с фасадом ячеек (если конечно владелец ТП не против). Также как пример можно посмотреть ПКУ который для воздушек ставиться...
Я так и хотел эти ПКУ поставить на пол, над ними разъединители, и отгородить все это сеткой, а счетчики вынести за сетку.

там места где то 500мм еще должно быть (судя по плану). Конечно лучше по факту рулеткой померить
По факту там, как я уже сказал, еще меньше места - 15-20см до стен. Этот блок немного больше, чем на плане.

то с таким же успехом можно попросить ячейки №4 и №10 для питания ТН-ов.
К сожалению нет - эти ячейки уже заняты другим потребителем.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: boss від 04 Липень 2017, 08:49:25
Ну что я могу еще сказать...все палки которые возможно было вставить в колеса уже вставлены.
Если больше вариантов кроме ПКУ нет, и *энерго вам это согласует, ставте ПКУ, обгораживайте сеткой....только разъединитель перед ПКУ ставить думаю нет смысла, ведь разъединитель будет в ячейке.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 04 Липень 2017, 09:41:37
одно скажу: не хотел бы я быть на месте энергетика, который этот колхоз будет эксплуатировать >:(
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Электрик Schneider від 04 Липень 2017, 13:42:00
Если больше вариантов кроме ПКУ нет, и *энерго вам это согласует, ставте ПКУ, обгораживайте сеткой....только разъединитель перед ПКУ ставить думаю нет смысла, ведь разъединитель будет в ячейке.

Варианты есть:
1) либо ПКУ с сеткой
2) либо шкафы КРУ с ТН-ми и "самопальные" шкафы с ТТ-ми.

Первый вариант для меня самый оптимальный - но он не устраивает заказчика. Хотя он даже не знает что будет дешевле.
Второй вариант нравится заказчику но не устраивает меня, т.к. подобное "колхозное" оборудование, как минимум не безопасно. Я не хочу потом сидеть за чью-то жизнь.

А разве не нужно создавать видимый разрыв цепи для ремонта и обслуживания оборудования?
У нас на заводе было одно правило, оно наверняка не местными энергетиками придумано, а взято откуда-то из норматива.
Не помню как оно точно звучит, но смысл такой:
что если оборудование территориально расположено в другом месте или в другом помещении, и нет возможности визуально контролировать состояние оборудования то для его обслуживания и ремонта этого оборудования необходима установка коммутационного аппарата по месту установки оборудования для создания видимого разрыва электрической цепи и безопасности работ. И от нас, все энергетики цехов, требовали выполнения этого правила.
И я где-то встречал такое, то ли в ПТЭЭПе, то ли в ПОТ-РМе, не помню уже.

одно скажу: не хотел бы я быть на месте энергетика, который этот колхоз будет эксплуатировать
Этот самый энергетик мне этот колхоз и предлагает сделать.

нам не удалось это обойти
Я не ищу способов обхода, я ищу способ реализовать этот проект без ущерба для себя.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: boss від 04 Липень 2017, 13:56:42
А в ячейках КРУ видимый разрыв обеспечивается? При ремонте на кабельной линии?
Просто кабеля откинут и все.

ПБЭЭ
7.2.2. В электроустановках выше 1000 В с каждой стороны, откуда коммутационным аппаратом может быть подано напряжение на рабочее место, должен быть видимый разрыв, образованный отсоединением или снятием шин и проводов, отключением разъединителей, снятием предохранителей, а также отключением отделителей и выключателей нагрузки, за исключением тех, у которых автоматическое включение осуществляется пружинами, установленными на самих аппаратах. Трансформаторы напряжения и силовые трансформаторы, связанные с выделенным для работы участком электроустановки, следует отключить также и со стороны напряжения до 1000 В для устранения возможности обратной трансформации.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Roman3R від 04 Липень 2017, 14:01:59
А в ячейках КРУ видимый разрыв обеспечивается?
Забезпечується роз’єднувачими або викатними вимикачами .
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: boss від 04 Липень 2017, 14:05:11
А в ячейках КРУ видимый разрыв обеспечивается?
Забезпечується роз’єднувачими або викатними вимикачами .
В данный момент речь идет о КРУ Safering от АВВ которые вроде c элегазом.
Есть там окошко для визуального контроля состояния разъединителя?
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 04 Липень 2017, 14:39:44
Ну на самом деле видимый разрыв для КРУЭ не требуется  (см. ПУЭ 4.2.15),
Quote (selected)
4.2.15. У всіх електричних колах РУ (приєдання, система збірних шин тощо) потрібно передбачати пристрої від’ єднання з видимим розривом, що забезпечує
від’єднання всіх апаратів (вимикачів, запобіжників, трансформаторів струму та напруги тощо) кожного кола з усіх сторін, звідки може бути подано напругу.
Вищезазначена вимога не поширюється на:
- шафи КРУ з викочуваними елементами та КРУЕ в разі наявності механічного покажчика гарантованого положення контактів;
....
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Электрик Schneider від 04 Липень 2017, 15:52:26
А в ячейках КРУ видимый разрыв обеспечивается? При ремонте на кабельной линии?
Конкретно видимого разрыва и не видно.

Просто кабеля откинут и все.
Просто так там кабеля не откинуть. Разделка кабеля опрессована прямо в трубах (которые являются шинопроводом) и вся конструкция покрыта термоусадкой.

Трансформаторы напряжения и силовые трансформаторы, связанные с выделенным для работы участком электроустановки, следует отключить также и со стороны напряжения до 1000 В для устранения возможности обратной трансформации.
Вот тут я полностью согласен. Я бы тоже поставил разъединители и на отходящие линии за ПКУ, т.к. они идут сразу на силовые трансформаторы наших ТП. Но вот с местом беда.

В данный момент речь идет о КРУ Safering от АВВ которые вроде c элегазом.
Есть там окошко для визуального контроля состояния разъединителя?

Там стоят воздушные выключатели нагрузки с ручным механическим приводом. Никакой релейной защиты. Окошка нет, есть флажок состояния выключателя (зеленый/красный) как на старых советских приводах типа ПС-10 или ПЭ-11. На отходящих ячейках два привода - для выключателя и для заземляющих ножей. На вводной ячейке эти привода объеденены в один. На трансформаторной ячейке - электромагнитный привод.

Ну на самом деле видимый разрыв для КРУЭ не требуется  (см. ПУЭ 4.2.15),

Согласен, но у нас не КРУЭ. Точнее то, что мы хотим "замутить", к КРУЭ никак не относится. У нас трансформаторы напряжения, которые стоят в другом помещении от РУ-6кВ. И нет никакой защиты в случае несанкционированного или самопроизвольного включения выключателя (в моей практике были такие случаи).
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Pit від 04 Липень 2017, 22:03:22
   1. Назвать РУ-6кВ №1 и РУ-6кВ №2;
   2. Установить 2 ячейки в РУ-6кВ №2 с ТН 6000/100 с разъединителями, предохранителями;
 по поводу размеров: ячейка разбирается, корпус режется на части и после монтажа сваривается;
   3. Прокладываются 2 КЛ-6кВ от 1 и 2 секций РУ-6кВ №1 на ТН №1 и ТН №2;
   4. Прокладываются кабели от тр-ров тока и проверяются на потери;
   5. устанавливается шкаф учёта и всё пломбируется;
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: boss від 05 Липень 2017, 07:52:41
Прокладываются 2 КЛ-6кВ от 1 и 2 секций РУ-6кВ №1 на ТН №1 и ТН №2;
В КРУ некуда подключать КЛ для ТН
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: my_move від 05 Липень 2017, 12:03:55
Назвать РУ-6кВ №1 и РУ-6кВ №2
А кто у нас полномочен назвать помещение - "РУ-6кВ"?
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Электрик Schneider від 05 Липень 2017, 16:47:22
В КРУ некуда подключать КЛ для ТН
Поддерживаю.

А кто у нас полномочен назвать помещение - "РУ-6кВ"?
Присоединяюсь к вопросу.

4. Прокладываются кабели от тр-ров тока и проверяются на потери;
Все бы хорошо, но в этом КРУ нет трансформаторов тока (см. схему). Кабели как раз надо проложить ДО трансформаторов тока, а для этого их нужно сначала где-то поставить.

   
 по поводу размеров: ячейка разбирается, корпус режется на части и после монтажа сваривается;
Хорошая идея. Предложу нашему энергетику как основной вариант. Думаю, когда он осознает объем работ, и потерю заводской гарантии -  сам откажется от этого (если не дурак конечно).
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Pit від 09 Липень 2017, 15:22:50
   При внимательном прочтении возникают следующие вопросы:
  1. кто заказчик?
  если электропередающая организация, то это ее хотелки, пусть и разбираются, речь может идти только о долевом участии.
  если заказчик это потребитель, то зачем это нужно ему. Пусть лепит там где ему приспичило. В этом случае это технический учет.
   Понятно что это чужая подстанция. И в свою подстанцию никто чужое электрооборудование ставить никто не разрешит. Или нужно передавать на чужой баланс и тоже никто на это не согласится.
   Если это новые подключения то нужны проектные решения.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Pit від 09 Липень 2017, 15:29:04
А кто у нас полномочен назвать помещение - "РУ-6кВ"?
   На каждом предприятии есть такой человечек: называется "лицо,ответственное за электрохозяйство".
  Это все в его компетенции.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Pit від 09 Липень 2017, 15:52:49
Хорошая идея. Предложу нашему энергетику как основной вариант. Думаю, когда он осознает объем работ, и потерю заводской гарантии -  сам откажется от этого (если не дурак конечно).
  Гарантия дается на внутреннее электрооборудование ( в данном случае: трансформатор напряжения ).
  А если энергетик несознательный, то пусть берет в руки молоток и работает с 8-00 до 17-00 с перерывом на обед.
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: my_move від 10 Липень 2017, 09:49:37
На каждом предприятии есть такой человечек: называется "лицо,ответственное за электрохозяйство". Это все в его компетенции.
Не совсем так.
"5.7. Конструктивні зміни електроустановок, окремих апаратів, а також зміни електричних схем під час виконання ремонтів повинні здійснюватись тільки за затвердженою технічною документацією."
(http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13017.html (http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13017.html))
Назва: Re: Как отписаться от установки учета по стороне 10кВ
Відправлено: Pit від 15 Серпень 2017, 21:49:48
  Вибачте! Пізно замітив.
  Зовсім не так:
5.10. Технічну документацію на капітальний ремонт електроустановок затверджує особа, відповідальна за електрогосподарство. У разі виконання ремонту сторонньою організацією технічну документацію узгоджують з керівником ремонтного підприємства.