Автор: yuli
« : 29 Жовтень 2018, 09:35:11  »

то есть у нас точки подключения СЭС на шинах 10 кВ, то необходимо сделать этот расчет на каком напряжении, если этот норматив напряжение ниже 110 кВ не рассматривает?
Автор: StetsVM
« : 05 Липень 2018, 00:53:14  »

це енергетичні системи "шалять"
зараз жодні ТУ на СЕС без них не видаватимуть...
посилаючись на те що підключення подібної генерації на середній напрузі впливає на магістральні мережі
Автор: yuli
« : 02 Липень 2018, 23:12:42  »

Спасибо. Я тоже открыла этот документ и тоже видела для высоких напряжений, поэтому решила спросить, может кто-то знает о чем речь простыми словами :D.
Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Липень 2018, 18:24:23  »

У нас в ТУ тоже есть такой пункт, ничего не делали, и пока делать не собираемся, ибо открыв это СОУ я понял что подобные расчеты актуальны для сетей 110 кВ и выше, а мы подключаемся по 35 кВ.
А там - вскрытие (подача проекта на ТР) покажет.
Автор: yuli
« : 02 Липень 2018, 17:15:55  »

Добрый день.
В ТУ на проектирование солнечной электростанции есть такой пункт" На стадії проектування виконати комплекс розрахунків нормативних збурень відповідно до СОУ-Н МЕВ 40.1-001100227-68:2012 "Стійкість енергоситсем. Керівні вказівки" для нормальних та ремонтних схем прилеглої мережі з метою оцінки аналізу стійкості СЕС ... Кто-то делал такой расчет, в чем он заключается и может подскажете, что это такое?