Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: amr від 03 Липень 2009, 12:58:01

Назва: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: amr від 03 Липень 2009, 12:58:01
Все кого интерисует даная система, любой вопрос о ней, о счетчиках..... любая помощь от проектирования, внедрение, обучения и сопровождения.... прошу обращайтесь.  ПОМОЩЬ С ПЕРВЫХ РУК
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 09 Липень 2009, 09:56:50
Добрый день.Как вы боритесь с потребителями от которых идут шумы?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 30 Липень 2009, 16:24:13
Пробую конвертировать базу с 5.4 в SIMS_6.0.1.46 пишет ошибка RDM Login - Error 9.
Всё делаю как описано в файле.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Валера-- від 03 Січень 2011, 11:22:26
Подскажите пожалуйста, выдает сообщениее не найден ID в таблице маршрутизации. При обращении к любому счетчику или маршрутизатору???????
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 06 Січень 2011, 23:14:41
У Вас файл в папке RootRouter\logs  rtable.dat есть?.Он нормально открывается?Можно попробовать открыть через обыкновенный блокнот.Версия Smart у Вас какая 5.4 или 6.0?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Nikolay5 від 24 Лютий 2011, 15:36:55
Добрый день. Подскажите пожалуйста варианты.
Версия Smart  5.4. При запуске "Диспетчер" или другой службы  -  "Сервер не доступен Ошибка: -2005 ".

Вчера все работало.

В "Службы локальные"
RDM Server (SIMS) - свойства - пункт "исполняемый файл" - пусто, при запуске - ошибка, "путь не найден".

В COMServer и  CSLinkSvc пункт "исполняемый файл" - путь указан, при запуске все работает.

Спасибо за внимание.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 27 Лютий 2011, 16:28:42
Добрый день. Подскажите пожалуйста варианты.
Версия Smart  5.4. При запуске "Диспетчер" или другой службы  -  "Сервер не доступен Ошибка: -2005 ".

Вчера все работало.

В "Службы локальные"
RDM Server (SIMS) - свойства - пункт "исполняемый файл" - пусто, при запуске - ошибка, "путь не найден".

В COMServer и  CSLinkSvc пункт "исполняемый файл" - путь указан, при запуске все работает.

Спасибо за внимание.
Если нет резервной копии то скопируйте  C:\Program Files\Birdstep Technology\Birdstep RDM Server 4.0\simsdb
содержимое .Заново всё переустановите, это слетел сам сервер база данных.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Nikolay5 від 28 Лютий 2011, 00:19:25
Спасибо yuoras. В понедельник попробую переустановить.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Nikolay5 від 01 Березень 2011, 20:14:24
Спасибо. Все исправила переустановка WindЫ.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yytrere від 05 Березень 2011, 17:34:26
Кто пробовал использовать две системы Smart-IMS и Меркурий -PLC-1 на одной подстанции?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: disco80x від 17 Березень 2011, 14:23:55
Кто пробовал использовать две системы Smart-IMS и Меркурий -PLC-1 на одной подстанции?

вы имеете ввиду на одном сервере?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 08 Квітень 2011, 08:03:08
На одном сервере они у меня и так работают.
Вопрос состоит в использовании апаратных частей (счетчики,маршрутизаторы)на одной подстанции ТП ,не будут ли они мешать одна другой?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 06 Червень 2011, 05:48:00
Все кого интерисует даная система, любой вопрос о ней, о счетчиках..... любая помощь от проектирования, внедрение, обучения и сопровождения.... прошу обращайтесь.  ПОМОЩЬ С ПЕРВЫХ РУК


Здраствуйте. Ответе пожалуйста на вопрос с недавнего времени (неделя примерно) стали не приходить автоданные с 3 счетчиков NP523 находящихся на крайних опорах. Бывает такое что не приходят данные только с 1 счетчика. Месяц назад все ОК было, как стало более менее тепло, проблемы начались. Схему прилагаю.
Spoiler (click to show/hide)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: iden08 від 09 Червень 2011, 16:17:27
Шумы замеряли?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 09 Червень 2011, 16:52:38
Ещё попробуйте уровень сигнала померять
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 10 Червень 2011, 06:38:34
Шумы замеряли?
Нет, так как к сожалению прибора нет этого, мы его берем не очень часто у коллег с другого города.

Ещё попробуйте уровень сигнала померять

тем же прибором?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 10 Червень 2011, 15:08:19
    Ещё попробуйте уровень сигнала померять


тем же прибором?
Да RMLом, там в настройке вводишь номер роутера и посылаешь пакет, он присылает ответ.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Всеслав від 30 Червень 2011, 10:21:04
Добрий день. Перепрошую. Електроустановка обладнана чотирма лічильниками НП-06 ТД МЕ.3Ф, треба встановити систему ЛУЗОД. Який потрібен маршрутизатор для даних лічильників?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Всеслав від 30 Червень 2011, 13:47:17
Питання: які документи та в яких установах потрібно погоджувати для здачі в експлуатацію системи ЛУЗОД?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 30 Червень 2011, 15:33:29
Добрий день. Перепрошую. Електроустановка обладнана чотирма лічильниками НП-06 ТД МЕ.3Ф, треба встановити систему ЛУЗОД. Який потрібен маршрутизатор для даних лічильників?

http://matritca.ru/marshrutizatory-uspd-router.php (http://matritca.ru/marshrutizatory-uspd-router.php)
Вот такой
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: dimonelektrik від 08 Листопад 2011, 21:05:42
помогите пожалуйста. установлена версия по 5.4. с патчем расширения базы данных. при неоднократных отключениях питания начала выпадать ошибка в запуске рдм сервера. роутеры данные передают а в базу они не заливаются. переустановка по результатов не принесла... дбф снялся коряво и в биллинг легла всякая чушь. я на грани взрыва мозга - что делать - не знаю.....
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 09 Листопад 2011, 22:03:03
Это загнанная база данных, вообще Бирд степ это плохо.Советую взять даже старую бекап но как минимум до пропаданий питания.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Энвер від 03 Лютий 2012, 18:12:44
amr
Здравствуйте!

Поставлена задача разработать собственное АСКУЭ для крупной энергогенерирующей компании.

Возьметесь за эту задачу под ключ?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: amr від 10 Лютий 2012, 10:13:46
Напишите сообщение в личку...Много будет вопросов...
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: shtuch1 від 10 Лютий 2012, 11:05:58
Это загнанная база данных, вообще Бирд степ это плохо.Советую взять даже старую бекап но как минимум до пропаданий питания.
Может это плохо но зато бесплатно и за 12 лет использования никто притензий не предьявил
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 10 Лютий 2012, 15:38:05
Это загнанная база данных, вообще Бирд степ это плохо.Советую взять даже старую бекап но как минимум до пропаданий питания.
Может это плохо но зато бесплатно и за 12 лет использования никто притензий не предьявил
Просто не Жаловались, потому что бесплатная!!! .
Если такая хорошая, почему новые версии SIMS идут уже на sql server ?. Тоже кстати используемая sql бесплатная :D :D
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: amr від 10 Лютий 2012, 16:51:03
Бесплатный сыр только в мышелавке... SQL MS условно бесплатная...Это только ведь урезаная бесплатная... А кто хочет надежности естественно покупает полную версию... В некоторых энергокомпаниях используется нормальный полный платный SQL MS...
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 10 Лютий 2012, 18:11:27
Бесплатный сыр только в мышелавке... SQL MS условно бесплатная...Это только ведь урезаная бесплатная... А кто хочет надежности естественно покупает полную версию... В некоторых энергокомпаниях используется нормальный полный платный SQL MS...
О чём и шла речь!!!!. SQL MS отличается от полной .

Ограничения
    1 поддерживаемый процессор (но может быть установлен на любой сервер)
    1 Гб адресуемой памяти
    4 Гб максимальный размер базы

 Зачем для эксплуатации SIMS за неё платить,SQL MS условно бесплатная вполне устраивает.У нас стоит на 12 тыс счётчиков , всё работает!!! beer
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: oleg_krim від 12 Травень 2012, 10:53:31
добрый день,счётчик smart ims np-06 не работает,тухнет,потом появляется на табло все показания,а потом выдаёт APP 5.4.10
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 12 Травень 2012, 20:45:43
добрый день,счётчик smart ims np-06 не работает,тухнет,потом появляется на табло все показания,а потом выдаёт APP 5.4.10
Счётчик постоянно перезагружается, надо вести на завод для замены прошивки.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: disco80x від 14 Травень 2012, 09:35:13
oleg_krim, скорее всего, это программная ошибка.
5.4.10 - достаточно старая прошивка.
снимайте, звоните нам - отправляйте на обновление прошивки и ремонт, координаты нужного человека могу дать в личку.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: jsno від 18 Травень 2012, 18:41:12
добрый день,счётчик smart ims np-06 не работает,тухнет,потом появляется на табло все показания,а потом выдаёт APP 5.4.10
.
Перезапуск
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 10 Липень 2012, 08:40:41
Подобная ошибка: ID счётчик не найден в таблице маршутизации
файл в папке RootRouter\logs  rtable.dat есть, открыв ч\з блокнот такая запись:
GATEWAYS
ROUTERS
в тройных типа ковычек
Версия Smart 5.4
прошу о помощи, т.к. человек не опытный, в компании 1ю неделю, о проге 1й раз слышу, буду рад помощи, заранее спасибо.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 10 Липень 2012, 09:37:58
RTViewer показывает всю твою таблицу.
Если в файле только две записи GATEWAYS
ROUTERS, это плохо.Какие каналы связи у вас организованны ?(gprs, csd)
Пришлите логи на електронку
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 10 Липень 2012, 11:01:05
RTViewer показывает всю твою таблицу.-это файл? где находится?
Способом gprs
Прислать логи на електронку начальство не разрешает))
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 10 Липень 2012, 14:55:29
RTViewer показывает всю твою таблицу.-это файл? где находится?
Способом gprs
Прислать логи на електронку начальство не разрешает))
Какая версия Smart 5.4 или 6.0?.
Начальство твоё интересное!!!!.Помогите мне , но ничего не делает для этой помощи.
Пусть обращается(НАЧАЛЬСТВО) в Тех.поддержку.Думаю они парочку тысяч возьмут и всё сделают :D
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 11 Липень 2012, 05:09:59
версия 5.4, поменял модем на приёме, тот что с симкой, оперативный запрос делал, пару ТП обновил инфу,
сегодня прихожу, более ни одной ТП не обновил, на оперативный запрос опять пишет что ID не найден..(
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 11 Липень 2012, 05:17:39
в папке лог 199 файлов размером в 156Мб, примешь?-на какую почту кидать? после вчерашней замены модема,
сегодня в файле rtable добавилось не малое количество инфы,,,
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 11 Липень 2012, 08:42:14
Логи вообще надо удалять , примеру за последние 5-7 дней только будут актуальны.В самом ROOT ROUTERe реализована такая функция как архивирование и удаление.
Gprs_00FFFFFE_120711.log этот файл отвечает за GPRS
HDLC_00FFFFFF_120711.log Этот файл отвечает за CSD.

Очень хорошо что записи в rtable.dat начали появляться, это начали появляться счётчики.
На том счётчике где пишет что ID не найден, пошлите запрос паспорта и ждите.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 11 Липень 2012, 09:03:00
логи были за 6 и 7 месяц, за 6 удалил(перенёс на всякий случай в др папку), файлы отвечающие за GPRS и CSD я не нашёл и поиск ничего не дал, где они должны быть?
ID не найден говорят все счётчики, даже те которые вчера прислали данные...(
на одном из счётчиков послал запрос на паспорт, было 2 сообщени:продолжить? и запрос был отправлен, дальше ноль реакции, это ни есть хорошо??
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 11 Липень 2012, 09:22:58
У Вас есть файл RTViewer в папке ROOT ROUTER запустите его он должен показать таблицу.
Есть у Вас интернет, могу посмотреть удалённо через TeamViewer
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 11 Липень 2012, 11:11:25
Этот файл есть в папке RootRouter в папке Bin, запустив его открывается окно, пустое, в кнопке опен, отображается папка Bin, в ней файл Config, открыв его выходит сообщение No routes found!
Инета к сожаление нет..
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 11 Липень 2012, 11:13:31
с помощью кнопки REFRESH нашлось 109 routers, это есть гуд?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 11 Липень 2012, 12:26:08
перезагружал ПК, у одной ТП сделал оперативный отчёт, он прошёл, на другой попробовал более расширенный, и он прошёл, правда я не заметил что он не обновил ID, отобразился от первой ТП, попробовал с третьей, уже сам в ручную исправил ID, и опять вылезла та ошибка.....((
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 11 Липень 2012, 14:35:18
перезагружал ПК, у одной ТП сделал оперативный отчёт, он прошёл, на другой попробовал более расширенный, и он прошёл, правда я не заметил что он не обновил ID, отобразился от первой ТП, попробовал с третьей, уже сам в ручную исправил ID, и опять вылезла та ошибка.....((
В ручную файл редактировать КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 11 Липень 2012, 14:37:38
с помощью кнопки REFRESH нашлось 109 routers, это есть гуд?
Да, это очень хорошо.Теперь остаётся только ждать, больше ничем Вы не поможете.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 11 Липень 2012, 14:39:31
Вообще сколько у Вас роутеров?
В будущем переходите на 6.0 версию.
Сам раньше сомневался на переход, теперь ни за что не вернусь на эту старую и примитивную 5.4
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 11 Липень 2012, 16:30:24
я не сам файл редактировал, а в RR когда оперативный запрос делаешь, там исправлял ID, где оно должно быть само изменяться....
завтра посмотрю как обстоят дела и отпишу, спасибо за поддержку!))
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 11 Липень 2012, 17:37:13
Ясно.Будем ждать.Мне тоже интересно.
Спасибо можете выразить нажатием кнопочки "Спасибо" в правой стороне сайта с изображением Красной звёздочки. :) 
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 13 Липень 2012, 05:34:26
Короче гадство полное, часть ТПушек посылают данные, а большая часть нет(((
И на них ошибка ID, я не знаю что делать(((
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 13 Липень 2012, 08:58:05
И на них ошибка ID, я не знаю что делать(((
Что Вы всё время привязываетесь к этому ID !!!
Что показывает RTViewer ?.Есть в нём эти маршрутизаторы?.
Анализируйте логи Gprs_00FFFFFE, если там нет ихних номеров, про какую информацию может идти речь!!!!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: quituse від 13 Липень 2012, 12:36:57
RTViewer видит 92 из 341 устройств, где это изменить? Gprs_00FFFFFE-я вообще ничего подобного не встретил...
Я очень извеняюсь, но я в этом надеюсь только пока ничего не понимаю :wall:, иначе бы не писал сюда... и спасибо за помощь!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 13 Липень 2012, 12:54:47
RTViewer видит 92 из 341 устройств, где это изменить? Gprs_00FFFFFE-я вообще ничего подобного не встретил...
Я очень извеняюсь, но я в этом надеюсь только пока ничего не понимаю :wall:, иначе бы не писал сюда... и спасибо за помощь!
:D, да , советую съездить на курсы по обслуживанию системы.
Или как минимум хорошо изучить инструкции по эксплуатации систем, а потом садится за системы.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: quituse від 13 Липень 2012, 13:24:32
я и так щас ищу инфу по устранению этой проблемы, и прошу помощи, а не стёба))
если не можете/хотите помочь, то так и напишите.. :D
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: quituse від 13 Липень 2012, 13:27:32
и аочему когда я пришёл на эту работу он видел 109, а сейчас всего 98??? :wall: :wall: J)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: quituse від 13 Липень 2012, 14:03:42
У них тут даже ни какой литературы нет =-0 :thumbsdown:
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 13 Липень 2012, 14:23:46
я и так щас ищу инфу по устранению этой проблемы, и прошу помощи, а не стёба))
если не можете/хотите помочь, то так и напишите.. :D
Я посоветовал самый лучший вариант.
Как научить Вас устранять проблемы , если вы даже не умеете обыкновенным поиском файлов пользоваться (Gprs_00FFFFFE-я вообще ничего подобного не встретил...).
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 13 Липень 2012, 14:25:02
Так же лучше на сайте зарегистрироваться, может кто то сможет ещё помочь
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 14 Липень 2012, 17:28:41
На каком сайте?)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 14 Липень 2012, 19:41:18
На каком сайте?)
На этом сайте.Я скинул бы тебе инструкции, но куда слать, в деревню к дедушке?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 15 Липень 2012, 14:39:47
Quituse@mail.ru
Вот мой ящик и заранее спасибо!!)))
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 15 Липень 2012, 17:53:36
Quituse@mail.ru
Вот мой ящик и заранее спасибо!!)))

Разве так тяжело пройти процедуру регистрации?.
http://eom.com.ua/index.php?action=register (http://eom.com.ua/index.php?action=register)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 15 Липень 2012, 19:20:08
Всё таки заставил зарегистрироваться..... жду инструкции))
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 15 Липень 2012, 21:28:21
Всё таки заставил зарегистрироваться..... жду инструкции))
Инструкцию , я тебе отправил.Буду завтра на работе , отправлю ещё
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 16 Липень 2012, 05:18:04
Жесть, RTViewer не видит ни одного устройства!!! :'(
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 16 Липень 2012, 13:04:00
Жесть, RTViewer не видит ни одного устройства!!! :'(
У тебя проблемы с RootRouter, в папке C:\RootRouter_6_0\Logs\
есть такие файлы Gprs_00FFFFFE_120716 ,Gprs_00FFFFFE_120715 и так далее.
Пришли на електронку мне, надо их посмотреть , это как минимум.
Точно связь организованна по GPRS ?.
В службах у тебя должны быть всегда запущенны
1.ComServer      Состояние- Работает     Тип запуска Автомат
2.CSLinkSvc        Состояние- Работает     Тип запуска Автомат
3.RDM Server (SIMS)      Состояние- Работает     Тип запуска Автомат
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 16 Липень 2012, 13:08:13
Вообще, так трудно определить проблему.
Организуй работу teamviewer на своём сервере, и закроем твою проблему.
Денег с тебя не возьму , и информация твоя мне не нужна, своей Валом, хоть отбавляй  :D.
Надумаешь пиши в личку.
Пока ещё есть желание разрулить проблему  8)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 16 Липень 2012, 13:54:36
В этой папке таких файлов нет...
Есть NETWORKит.д., связь ч\з GSM
в службах есть ComServer, а остальных 2 нет
мне деже прочесть то что ты прислал некогда, я тут чел новый, во всю по мелочи дёргают..., только после работы смогу изучить то что ты прислал..
если всё таки интересно это, пришлю файлы нетворк вечером...
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 16 Липень 2012, 13:55:58
и почтовый ящик какой если можно?)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 16 Липень 2012, 14:00:40
Всю папку Log-более 100Мб, али только файлы нетворк-3,5Мб?.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 16 Липень 2012, 14:38:17
Странно , как оно вообще у тебя работает?
CSLinkSvc  эта служба должна быть по любому.

HDLC_00FFFFFF_120716.log ,   а вот такие  файлы есть?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 16 Липень 2012, 15:57:24
в том то и дело что с 12го числа ни одна ТП не передает данные, есть HDLC_00FFFFFF_120701 и по 14, а 16 нету....
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 16 Липень 2012, 17:29:16
Понятное дело, у тебя нет службы.
Только удалённо дальше, не видя перед собой систему, гадать что и как я не могу
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 16 Липень 2012, 17:40:22
могу послать логи........ :-[
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 16 Липень 2012, 18:18:54
Давай, за 16 е число есть HDLC_00FFFFFF_120716 ?.
Если нет, то что ты мне пришлёшь !!!!!
Службу надо восстановить , это как минимум!!!.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 16 Липень 2012, 18:24:48
Нет, данного файла нет, сажусь за изучение мануала который ты мне прислал.....
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 16 Липень 2012, 22:42:44
Я тебе ещё скинул инструкций.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 17 Липень 2012, 07:46:33
Спасибо, буду изучать, эта неделя последняя дана на решение проблемы =-0
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 17 Липень 2012, 12:37:09
прочитал пока то что в ворде посылал, связь устроена ч\з GSM, службы есть ComServer и CSLink53_60, а RDMServer нету. сегодня объявились 48 устройств, все с одной ТП, в следствии этого в логах новый вайл Network и HDLC_00FFFFFF_100717, вот такие новости с передовой))
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 17 Липень 2012, 14:04:54
прочитал пока то что в ворде посылал, связь устроена ч\з GSM, службы есть ComServer и CSLink53_60, а RDMServer нету. сегодня объявились 48 устройств, все с одной ТП, в следствии этого в логах новый вайл Network и HDLC_00FFFFFF_100717, вот такие новости с передовой))
Network этот файл тебе не интересен.
А как же ты заходишь в Конфигуратор?Служба RDMServer отвечает как раз за него.
HDLC_00FFFFFF_100717 пришли на електронку.
Електронку отправлю тебе в личку
 
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 18 Липень 2012, 04:55:39
Вчера разослал по всем устройствам запросы на паспорта, сегодня отобразил 124 из 341 устройств....
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 18 Липень 2012, 08:06:44
Вчера разослал по всем устройствам запросы на паспорта, сегодня отобразил 124 из 341 устройств....
Паспорта это хорошо, но если в таблице счётчики не отображены ,то это не актуально
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 18 Липень 2012, 08:12:31
А я дурак думал что из-за этого сегодня добавились устройства,,, вообще странно, они сами то появляются, то проподают....
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 18 Липень 2012, 08:16:34
Вчера разослал по всем устройствам запросы на паспорта, сегодня отобразил 124 из 341 устройств....
Паспорта это хорошо, но если в таблице счётчики не отображены ,то это не актуально.Я тебе выслал вчера образец с RootRouter
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 18 Липень 2012, 08:50:13
А я дурак думал что из-за этого сегодня добавились устройства,,, вообще странно, они сами то появляются, то проподают....
Почему пропадают и появляются.
Принцип такой,если счётчик регистрируется в таблице и не передаёт никаких данных. то таблица автоматом через двое суток удаляет этот счётчик
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 18 Липень 2012, 08:53:21
Так у меня все телефоны забиты, выслал принт скрин на почту.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 18 Липень 2012, 11:25:24
Там не правильно составленно задание.
Посмотрите на мой и свой файл, должно быть так как у меня.
Создайте один период и забейте в него все номера.
А то получается ,не успел закончится один период сразу начинается другой.
Как бы вы создали файл , было бы у Вас примерно 60 номеров маршрутизаторов?.Вам бы дня не хватило.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 18 Липень 2012, 11:45:19
Значит мне просто в RootRouter Configurator заново забить номера маршрутизаторов в одном периоде?
А файл HDLC_00FFFFFF120717 в ручную изменить, али как? и раз уже не 17е число,
сохранить в папку LOG под той датой в какой день изменю?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 18 Липень 2012, 15:00:44
Значит мне просто в RootRouter Configurator заново забить номера маршрутизаторов в одном периоде?
А файл HDLC_00FFFFFF120717 в ручную изменить, али как? и раз уже не 17е число,
сохранить в папку LOG под той датой в какой день изменю?
HDLC_00FFFFFF120717 это просто лог файл для анализирования работы gsm модема, в нём нет необходимости что то менять
Да в RootRouter Configurator забить все номера и выставить диапазон работы!!.
Сколько всего телефонных номеров?.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 19 Липень 2012, 05:00:29
Всего 22 номера, у нас тут 8 микрорайонов, новерное лучше будет по микрорайонам разбить, и забить 8 периодов?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 19 Липень 2012, 05:46:47
Я перезабил, сохранил файл в папку как он и предложил, в BIN, там других файлов Config не было, перезагрузил ПК, а он мне опять старые периоды загрузил!!! Искал где сохранение старых, не смог найти, вот такой я лошара :wall:)))
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 19 Липень 2012, 08:29:52
Я перезабил, сохранил файл в папку как он и предложил, в BIN, там других файлов Config не было, перезагрузил ПК, а он мне опять старые периоды загрузил!!! Искал где сохранение старых, не смог найти, вот такой я лошара :wall:)))
Проверь почту
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 19 Липень 2012, 12:12:52
В один период все номера вбить, али их разделить на эти три периода?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Quituse від 19 Липень 2012, 12:52:03
Я вбил все номера в каждый период, найдены 199, как было и раньше, жду изменений..
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 19 Липень 2012, 14:57:00
Я вбил все номера в каждый период, найдены 199, как было и раньше, жду изменений..
Давай лог
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 27 Липень 2012, 13:15:31
Здравствуйте уважаемые. Новые счетчики NP73l отказываются связывается по оптоголовке, почитал что у них скорось 9600бод, установил, все равно не отзываются. Как быть?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 27 Липень 2012, 15:02:58
Там совсем другая программа для связи.
DRouter уже в прошлом :D
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 27 Липень 2012, 16:37:15
Я про "канал" с системой, drouter тут не причем.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 27 Липень 2012, 21:51:44
Я про "канал" с системой, drouter тут не причем.
Формулируйте  подробней свой вопрос!!!
Какая версия Sims и NMS ?
Как этот "канал" организовываете ?.
Мы же отсюда не видим!!!!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 28 Липень 2012, 20:05:22
Sims: 6.0.1.561 NMS: 6.0.1.197
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 30 Липень 2012, 11:53:48
Sims: 6.0.1.561 NMS: 6.0.1.197
Попробуйте отключить RTS и DTR (disable)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 31 Липень 2012, 05:09:50
Sims: 6.0.1.561 NMS: 6.0.1.197
Попробуйте отключить RTS и DTR (disable)
не работает, смена скорости, тоже безрезультатно.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 31 Липень 2012, 15:27:17
не работает, смена скорости, тоже безрезультатно.
А Вы пробовали просто с Cosem Clienta.
Напрямую через оптоголовку , без NMS?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 31 Липень 2012, 19:51:30
нет не пробывал еще.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 01 Серпень 2012, 09:25:33
нет не пробывал еще.
Попробуйте Cosem
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 01 Серпень 2012, 09:31:22
Все заиграло). Просто удалил канал PLC из NMS установил COSEM Client. Нашел инструкцию. Пока только непонятно про начало действия сезона Дневного тарифного плана. И как обстоит дело с автоданными?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 01 Серпень 2012, 14:27:38
Все заиграло). Просто удалил канал PLC из NMS установил COSEM Client. Нашел инструкцию. Пока только непонятно про начало действия сезона Дневного тарифного плана. И как обстоит дело с автоданными?
Да, NP7 сами по себе уникальные счётчики.
Там есть 4-ре профиля на автоданные.
В инструкции не плохо описано.
1-й профиль по умолчанию месячный
Остальные можно редактировать.
Мне не понравилась 7-я линейка, ожидал большего :)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 09 Серпень 2012, 06:16:49
Спасибо yuoras, разобрался, пока выставил для пробы ежечасные данные, ч/з косем клиент, потом как поставят счетчик на объект дошлю конфигурацию на ежедневные данные.
Мне несколько моментов в 7 версии понравилось: это кнопка, батарейка, и подсветка дисплея, информативность дисплея. Еще то что наглядно можно запросить причину отключения счетчика.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 09 Серпень 2012, 08:30:34
Всегда пожалуйста.
Ещё не мало важный момент касательно 7 версии,если связь с маршрутизатором организована по CSD могут быть проблемы с GPRS всё работает!!!!!.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 09 Серпень 2012, 09:48:10
Кто хорошо разбирается в составлении шаблона в ADDAX для экспорта данных в внешние биллинговые системы?.
Нужен шаблон в идеале как у версии 5.4 в dbf формате!!!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 29 Січень 2013, 06:17:19
Кстати, настала необходимость в создании шаблона для экспорта данных во внешнюю систему для начислений, шаблон не сложный но что то не получается, дали условие:
Порядок столбцов:
№счетчика|показания суммарные|показания 1 тариф|показания 2 тариф|дата|тип прибора (необязательно)|адрес (необязательно)
дата должна выгружаться в виде ГГГГ.ММ.ДД
разделитель между столбцами - |, а не ;
если показания нулевые или счетчик однотарифный, а столбец показаний многотарифного счетчика, то ставить либо 0, либо - (неважно что)

пример:
1000844|715606|-|-|2012.09.07|NP73L.2-5-2|Центр, 7 микрорайон, Быстрицкого, 18|
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 06 Лютий 2013, 08:08:54
Кстати, настала необходимость в создании шаблона для экспорта данных во внешнюю систему для начислений, шаблон не сложный но что то не получается, дали условие:
Порядок столбцов:
№счетчика|показания суммарные|показания 1 тариф|показания 2 тариф|дата|тип прибора (необязательно)|адрес (необязательно)
дата должна выгружаться в виде ГГГГ.ММ.ДД
разделитель между столбцами - |, а не ;
если показания нулевые или счетчик однотарифный, а столбец показаний многотарифного счетчика, то ставить либо 0, либо - (неважно что)

пример:
1000844|715606|-|-|2012.09.07|NP73L.2-5-2|Центр, 7 микрорайон, Быстрицкого, 18|

неактуально, разобрались
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: plg999plg від 08 Березень 2013, 22:24:21
Скиньте мне Cosem client умоляю!!! plg999plg@gmail.com
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 14 Березень 2013, 20:00:55
Вот зачем вопросы множить?.
Я уже Вам ответил на другом форуме!!!!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: m2407812009 від 18 Червень 2013, 22:32:05
Подскажите пожалуйста, при запуске SIMS client бегущая строка доходит до (конфигурирование Add.Remoting.RemoteSession) и выбиваеться ошибка такого содержания: Unable to connect to remote server:tcp:\\lokalhost:8008 подключение не установлено т.к. конечный компютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:8008 , что делать?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 19 Червень 2013, 05:23:17
Проверте запущены ли службы ADDAXAppServer, NMSCore, RootRouter+, SQL Server, SQL VSS Writer.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 19 Червень 2013, 14:22:10
Для работы Addax используются только две службы ADDAXAppServer и  SQL Server
1.Если они находятся в запущенном состоянии ,значит ADDAXServer работает.
Нужно  обратить внимание на файерволы ,брандмауэры ,антивирусник которые блокируют доступ клиента к серверу ADDAXAppServer.
2.Ковырять конфигурационные файлы сервера и клиента Addax.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: m2407812009 від 21 Червень 2013, 01:37:17
ADDAXAppServer  эта служба не включаеться автоматически, хотя должна, :wall:
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 21 Червень 2013, 10:33:48
Скорее всего у Вас старая версия Addax.Такую проблему замечал в старых версиях.У Вас какая версия установленна?
Когда была у меня старая Addax написал программу для автоматического запуска сервиса при перезагрузке сервера.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 10 Липень 2013, 06:27:25
yuoras Здравствуйте,
Смотрите, такая ситуация: в России есть так называемые ценовые категории электропотребителей, так вот, теперь нам нужно видеть потребление электросчетчиков по часам, но это еще не все, нужно еще и показания видеть на каждый час. Знаю что можно запрограммировать счетчик на карты почасового потребления, что мы собственно и используем, но делали это только для Всероссийских замеров мощностей.
Показываю на пальцах:
Что мы видим
(http://hostpic.ru/?dm=QTHF) (http://hostpic.ru/?pm=QTHF)

Что хотим видеть:
(http://hostpic.ru/?dm=F19U) (http://hostpic.ru/?pm=F19U)

Счетчики NP541.

Вопрос: Можно ли так подобрать шаблон?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 10 Липень 2013, 08:57:51
Попробуйте включить в шаблон параметр "TotalActiveEnergy_gradHour".
Выбираете в шаблоне NP541 и смотрите какие параметры можно читать.
Я пользуюсь Английской версией!!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 10 Липень 2013, 12:25:16
Пустой столбец получается. Ребята из Москвы говорят что так как мы хотим не будет, Либо скриптами для SQL либо через выгрузку как то.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 10 Липень 2013, 15:23:55
Это говорит Тех.поддержка Матрицы?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 11 Липень 2013, 05:06:13
Верно
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 12 Липень 2013, 09:47:32
Верно
Я Вам в личку ответил.
Напишите туда, ответ будет идти долго.
Там точно напишут,можно или нет, в крайнем случае в следующих версиях будет реализовано.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 13 Липень 2013, 19:45:47
Спасибо, обращусь обязательно.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 30 Липень 2013, 11:30:33
yuoras, здравствуйте
Не подскажите список портов, которые использует АСКУЭ, я нашел только следующие: 4000, 5000, 6001, 8008, 8108-8118?
Нужно для настройки FireWall'a
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 30 Липень 2013, 14:21:44
yuoras, здравствуйте
Не подскажите список портов, которые использует АСКУЭ, я нашел только следующие: 4000, 5000, 6001, 8008, 8108-8118?
Нужно для настройки FireWall'a
Я  в Firewall добавляю сами  AppSvr.exe и Nms_svr.exe ну и rootrouter.
Если надо именно порты ,напишите мыло!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 31 Липень 2013, 05:44:18
в личку
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 31 Липень 2013, 10:31:54
в личку
Ответил
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: starcon від 31 Липень 2013, 14:07:32
s3df0x, Правильно пишет yuoras.
Лучше добавить сами процессы , а не порты
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: s3df0x від 01 Серпень 2013, 05:32:41
Так и сделал.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 19 Листопад 2013, 21:38:17
Все кого интерисует даная система, любой вопрос о ней, о счетчиках..... любая помощь от проектирования, внедрение, обучения и сопровождения.... прошу обращайтесь.  ПОМОЩЬ С ПЕРВЫХ РУК
Всем привет! У меня такие вопросы.
1. Из 320 установленных счетчиков матрица 7 й версии программа меньше чем за неделю нашла 200. В чем причина такой медленной скорости? Связь через эзернет. В некоторых приборах нет потребления, люди не живут пока.
2. Можно ли счетчики матрица подключать шлейфом?
3. По поводу подклбчения ноля. Обязательно ли, чтобы ноль проходил через счетчик? Что я имею в виду. Стоят 4 счетчика в шкафу. Питающий ноль подключен на медную шину. С этой шины кидаем ноли на счетчики, с нее же уходят ноли к потребителю, то есть уходящий ноль из счетчика остается неподключенным. Правильно ли это или ноль каждого потребителя должен идти из соответсвующего ему счетчика?

И еще поделитесь кто нибудь материалом по работе и настройке системы смарт имс, если не сложно. Спасибо.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 20 Листопад 2013, 09:13:22
1.Вам надо посмотреть RML-монитором(на сайте Матрицы можете найти) уровень сигнала и уровень помех.В основном информация не приходит от счётчиков в зашумленных сетях.
2.Если счётчики выключены, то и информация не будет поступать
3.Ноль через счётчик не обязателен , всё равно внутри счётчика просто перемычка.Главное, хорошее соединение.
4.На роутере обязательно ,нужно правильное чередование фаз!!!!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 20 Листопад 2013, 10:50:56
Понятно. Счетчики то сами все включены, просто на них нагрузки нет от потребителя. на этом форуме встречал такое, что если нет потребления, то счетчик из таблицы найденных устройств удаляется через 2 суток. Или что то не так понял?
А по поводу подключения счетчиков шлейфом - можно ли нет?
Еще вопрос как я понял gsm устарел, то есть лучше организовать связь через gprs? Не могли бы вы помочь в этом вопросе теоретически хотя бы-какую симку для марша покупать, какую для компа и какое доп.оборудование еще надо?
Спасибо.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 20 Листопад 2013, 13:40:34
Нет, Ві не правильно поняли!
1.Если счётчик под напряжением и без нагрузки ,будет работать как и с нагрузкой (данные должен передавать).
2.С шлейфом я ничего не понял!!!
3.Конечно , лучше GPRS
4.Надо знать откуда Вы (чтобы подобрать тарифный план).
Могу помочь если с Украины!!!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 20 Листопад 2013, 17:11:47
По поводу шлейфа: питание приходит к первому счетчику, затем с него же, с этих же разъемов уходит на питание другого.
По поводу связи: клиенту нужно раз в месяц снимать показания с 30 счетчиков и передавать их в сбытовую компанию. Что лучше в этом случае - GPRS или GSM?
Расскажите пожалуйста подробно об архитектуре связи между маршем и компом по GPRS.
Спасибо.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 20 Листопад 2013, 21:45:33
1.Шлейф не уместен (не вижу разницы)
2.В Вашем случае, GSM более приемлем

По архитектуре завтра опишу
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 21 Листопад 2013, 10:32:50
Не подскажете как пользоваься RML? Какой уровень сигнала и шума считается максимально допустимым?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: fpsDemon від 11 Грудень 2013, 06:10:00
включаешь его в линию где счетчик не отвечает и смотришь уровень
до 1000 приемлимо



кто-нибудь сталкивался с проблемой NP7, когда показания передаются с опозданием на 2 суток
т.е. счетчик прекрасно работает и даже онлайн легко выдает инфу, но авточтения с опозданием на 2ое суток

подозреваю что проблема в пассивном расписании тарифного плана, но не могу докопаться до первопричины :(
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 11 Грудень 2013, 08:55:10
Добрый день.
В связи с приличным подорожанием сетевых фильтров компании ADD grup , в Украину они практически не завозятся!!.
Поделитесь информацией , где на Украине можно купить аналог?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: delerium421 від 18 Грудень 2013, 09:43:37
Пожалуйста, скиньте Cosem Client ( tasiuwhite@gmail.com ) С меня пара сотен на мобилу =)  Спасибо!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 23 Грудень 2013, 19:08:09
Всем привет! Никто не сталкивался с такой ситуацией? Многие счетчики на объекте (почти все)) как-то странно считают - общие показания тикают правильно, а 1-й и 2-й тариф сильно отстают. То есть, если к первому прибавить второй, то сумма будет не равна общему показанию. Где копать?. В ТП пока не звонил. Счетчики NP 73.L 1-1-2, марш RTR 512.10-6L/EY.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 23 Грудень 2013, 20:56:18
Не правильно составлена тарифная программа
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 24 Грудень 2013, 16:44:09
Кофигурацию накладывал на всю группу сразу. Почему же тогда некоторые правильно считают?
Еще попутно возникший вопрос: в окне конфигурации группы groupe config почему-то не отображаются параметры, счетчики 5-й версии. Group gonfig 7.0 пишет, что нет доступных устройств, а groupe config открывается, только в правой части окна нет ни одного параметра.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 24 Грудень 2013, 17:25:00
Многие счетчики на объекте (почти все))
И сразу же Ваша цитата
Почему же тогда некоторые правильно считают?
Где логика Ваших слов?.


Еще попутно возникший вопрос: в окне конфигурации группы groupe config почему-то не отображаются параметры, счетчики 5-й версии.
Скрины надо прилагать к таким вопросам!!!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 24 Грудень 2013, 17:35:38
Я имел в виду из 30 счетчиков правильно считают только 3)). Все 30 собраны в одну группу и на эту группу наложен один шаблон конфигураций.
По второму вопросу скрин прилагаю
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 24 Грудень 2013, 18:40:00
Я имел в виду из 30 счетчиков правильно считают только 3))
1.Возможно , что к этим трём как раз и ваш шаблон не применился.
Высылайте попробуем разобраться.
2.Надо настроить правильно плагины server Addax и client Addax + попробуйте включить себя (Ваш логин) в администраторы и дать полные права на группу(отметить все галочки).
После  изменения ребутим службу
У меня тоже было такое, но уже очень давно
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 24 Грудень 2013, 18:57:50
1. Скрины настроек сейчас сделаю
2. А как правильно насторить плагины?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 24 Грудень 2013, 19:05:49
2. А как правильно насторить плагины?
Когда то была прям инструкция по настройке плагинов с кучей страниц.
У меня её нет, я по своему опыту настроил(просто уже варюсь с SMART практически с первых версий)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 24 Грудень 2013, 19:41:23
Второй вопрос решился пуием добавления админу всего-всего, спасибо вам огромное!!!
По первому отправляю скрины настроек
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 24 Грудень 2013, 21:07:17
Два последних скрина надо растянуть до конца правую колонку.
Не полностью видно настройки
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 24 Грудень 2013, 21:23:37
Вот
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 25 Грудень 2013, 18:52:19
Вопрос!!!
Возьмём к примеру один счётчик, вот разница между общей энергией  и суммой тарифов одна и та ж или постоянно разница увеличивается?.
Пример 15 числа сумма была 150 кВт по тарифам Т-1 100  Т-2 30
20 числа сумма была 170 кВт по тарифам Т-1 115  Т-2 35
Получается постоянно не хватает 20 кВт !!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 26 Грудень 2013, 06:14:34
Нет, разница не постоянная. Посмотрите сами, прилагаю скрин. Предыстория такая - до меня какие-то "мастера" пытались настроить систему на этом объекте, но потерпели фиаско)). В итоге с началом 2-го тарифа 1-й продолжал считать (как мне объяснил уже сам заказчик). Может быть из-за предыдущих косячных настроек такое произошло? Просто до моих настроек счетчики считали не понятно как, даже не по общему тарифу, а при наложении правильных настроек, накопленные показания упали в общий тариф?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 26 Грудень 2013, 16:04:55
Можно статистику по двум трём счётчикам , но только детальную и в EXCEL.
К примеру по дням с 1-по 26 числа.
В Вашем скрине всё скопом и ничего не понятно.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 27 Грудень 2013, 21:57:33
Да, можно, только позже, нет доступа к объекту пока))
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 04 Січень 2014, 18:10:57
Вот, статистика, правда за неделю только, но понятно, что разница между общим тарифом и суммой 1-го и 2-го не изменяется в течение времени. История следующая: счетчики работали несколько месяцев, по видимому, не совсем корректно (деталей, у сожалению, не знаю). Ко мне обратился клиент с жалобой, что у его счетчика (2-й в прилагаемом списке) неправильно показывает дисплей и со сменой тарифа другой тариф так и продолжает считать. Потом я снимал марш пару раз (один раз он сломался, в другой - для настройки канала). В конце концов все настройки встали, счетчики начали присылать показания, но "лишние" кВт так и остались, правда 2-3 повезло - у них сумма 1 и 2 тарифов сходится с общими показаниями. Теперь вопрос - какие показания правильные - сумма 1 и 2 тарифа или общие, и как убрать эту разницу?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 05 Січень 2014, 12:07:03
Могу предположить ,так на процентов 99.
Ситуация была следующая, действительно, эксперименты присутствовали .
Обратите внимание на №6
Видно , что счётчик с самого начала был вообще без тарифной сетки и все показания лились просто в сумму.
Потом его разбили на тарифы и у него начались показания по тарифам с 0.
При правильном раскладе (стандартная тарифная сетка ) все показания должны литься в тариф 1 .Пример правильности в счётчике №27
Ситуация знаком с самых первых версий.
Рекомендую для тех потребителей , кто кипишует про не совпадение суммы и суммы тарифов.
Закрываете на дисплее счётчика сумму , потребитель рассчитывается по тарифам, зачем ему видеть сумму?. У себя в Sims так и оставляете , для контроля.
Сейчас видно , что тарифы раскидываются правильно , на проблемных счётчиках постоянно не хватает одного числа, что подтверждает моё мнение о первоначальной не заданной тарифной сетке
Больше Вы ничего не сделаете, обнулить регистры можно только при снятых пломбах Госстандарта и Завода изготовителя
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 05 Січень 2014, 12:35:29
Кстати, вот заметил у Вас доступ к базам по SA (SuperAdministrator),это не есть правильно.
Создайте себе пользователя и дайте ему полные права только для баз NMS и Addax
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 08 Січень 2014, 16:08:36
Спасибо Вам огромное, yuoras! Заказчик особо не волнуется по поводу общей суммы, ведь рассчитывается по двум тарифам. А по доступу к базам - пользователя создать в SIMS вы имеете в виду? В чем опасность доступа через SA? Спасибо.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 08 Січень 2014, 22:41:44
А по доступу к базам - пользователя создать в SIMS вы имеете в виду? В чем опасность доступа через SA? Спасибо.
Всё верно, в Sims
Про опасность , можете почитать в Интернете
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: fpsDemon від 10 Січень 2014, 09:52:36
Здравствуйте,

по NP7
действительно получилась серьезная непонятка про несовпадение суммы и суммы тарифов

получается такая ситауция что:
для каждого тарифа идет отдельный блок памяти в счетчике, который независит от других и складывает в себя данные только в момент активности, таким образом у нас так и получилось.
Работал счетчик на общем тарифе несколько месяцев, потом ему залили тарифную сетку и он начал считать на 3 ячейки памяти: общую, дневной и ночной
при этом когда активировался дневной и ночной тарифы - начался отсчет с 0
и вышло что общий показывает 5000, дневной 100, ночной 40

теперь на всех новых объектах сразу заливаем конфигурацию на день/ночь

и поддерживаю что для уменьшения конфликтов - достаточно скрыть отображение общего тарифы на RUD или Локальном дисплее



yuoras, сталкивались с тем, чтобы NP7 присылали автоданные с опозданием в 2 суток?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 10 Січень 2014, 11:11:42
Всё верно , организованны отдельные ячейки (это не правильно с моей точки зрения ).
Для решения данной проблемы, нужно сразу же при установке заливать тарифную сетку к примеру , пусть всё считает в первый тариф (я так и делаю).

С автодаными встречал в версии 5.4 , если в седьмой версии, обратите внимание на текущее время самого счётчика
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 10 Січень 2014, 15:27:38
Yuoras, а можно еще вопрос?))
На объекте некоторые счетчики (7-й версии) работали благополучно, и вдруг бац-ушли в no route. Какие-то потом выходят, но четкую систему пока не отслеживал.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 10 Січень 2014, 16:38:43
Так трудно сказать, вероятнее шумы мешают благополучному прохождения полезного сигнала.
Нужно мерять RML монитором
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 11 Січень 2014, 08:37:24
Попробовал померить шумы. Картина такая. У нас три фазы - А,В,С. Красный провод RML на А, желтый на В, синий на С. Замеряю в герцах. Все хорошо, шумов нет. А теперь  красный провод RML на А, синий на В, желтый на С. Также замеряю в герцах. Шумы ЕСТЬ. Может я что-то не так делаю?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 11 Січень 2014, 10:11:56
В RML есть отображение чередования фаз
оно должно писать 120 ниже 240 , только при таком чередовании прибор будет нормально работать.
Вообще лучше ознакомиться с инструкцией , а не "пальцем в небо".
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 12 Березень 2014, 17:17:07
добрый день! Разобрался с прибором, теперь непонятно одно. На объекте есть несколько счетчиков, который вот уже три месяца не находятся. Пробовал мерить шумы прямо на счетчиках - чисто. Дальше меряю шумы на шинах в ТП - на всех фазах и частотах больше 1000 mV, причем на много - достигает 5000-6000. Причем шум не ровный, а как будто пульсирующий, то есть идут всплески от диапазона 2000-4000 до 5 или 6 тысяч. Начинаю последовательно отключать рубильники, отключаю ВСЕХ потребителей - шумы остаются, разве что на одной фазе чуть чище становится. Могут шумы идти от ТП или от высокой части? Объект питается от распределительной подстанции, от которой питаются электрички - может это влияет? Помогите, не знаю, что делать..
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 12 Березень 2014, 20:23:59
Вы меряете шумы при включенном маршрутизаторе?.
Если да, то так никто не меряет, маршрутизатор для прибора и есть пульсирующий шум
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 12 Березень 2014, 20:27:18
Кстати , да, может и електричка мешать.
Попробуйте отключить , всего лишь на минутку и всё станет на свои места.

При таких шумах как Вы описываете ,не шли бы все счётчики.
Возможно ночью електрички не курсируют и приходит большая часть счётчиков (Я так предполагаю)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 12 Березень 2014, 21:19:57
Замеры делаю при выключенном маршрутизаторе. Ну а если предположить, что электричка, как с этим бороться фильтр с высокой стороны ставить? Да, кстати, забыл сказать - не найденные счетчики  - однофазные и все начинаются с одних и тех же цифр))). Но я надеюсь это просто совпадение. Характерно то, что среди группы счетчиков, сидящих на одном кабеле, установленных буквально рядом, два или три находятся!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 13 Березень 2014, 09:18:31
Вы пишете , что раньше они работали !!!.
То есть,  електрички запитанны с ТП 10\0.4кВ по 10 кВ , а Ваш обьект по 380 ?
Какое расстояние от ТП до счётчиков?.
Про фильтра по Высокой стороне ,никогда не слышал!.

Вы точно все линии от ТП отключали ? Только Тр-тор работал!!.
ТП двух трансформаторная ?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 13 Березень 2014, 12:04:52
1. те счетчики, которые не находятся, никогда на находились. Некоторое количество счетчиков иногда в ноу роут уходит.
2. В метрах 500 от поселка стоит распределительная подстанция, от которой идет питание на электрички, а также на мой объект на однотрансформаторную ТП 10/0.4 кВ.
3. До ближайшего не найденных счетчиков метров 100.
4. Точно все отключал, если у них какой-то секретный кабель, о котором не говорят?
5. ТП однотрансформаторная.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 13 Березень 2014, 19:02:26
1.Получается , єто не совпадение с однородными номерами.Когда был в Молдавии , там как раз много жаловалось на PLC модем (оказалось , большую партию модемов запрограммировали на другую модуляцию).
Снимите парочку и попробуйте подключить временно прям на подстанции.
Вы тут по написывали В метрах 500 от поселка стоит распределительная подстанция, от которой идет питание на электрички, а также на мой объект на однотрансформаторную ТП 10/0.4 кВ.
Я спросил , питание електрчек идёт по 10 кВ ? или тоже по 380В.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 14 Березень 2014, 08:17:19
1.По поводу не отвечающих счетчиков - еще я их проверял через RML-монитор - прямо в NMS создавал канал и одним концом от RML в COM-порт на компьютере, крокодильчики - на счетчик, на фазу и ноль (однофазник). Спустя 10 минут счетчик находился, и даже те, которые рядом тут же отвечали. То есть со счетчиком все нормально получается?
2. Про питание электричек не знаю...(попробую узнать)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 14 Березень 2014, 11:19:46
Всё с счётчиками ясно (рабочие).
Ну и так   странно,  что и так работают (2000-5000) шумов.
Ищите источник шума , пока остановились на електричках!!!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Ilya79 від 14 Березень 2014, 11:53:00
Спасибо за ответы, будем искать!! Когда найду, обязательно отпишусь!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 14 Березень 2014, 15:40:15
Ну если Чё !!.
Мы тут  :)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: starcon від 29 Березень 2014, 12:30:26
Вопрос к Yuoras.
Вижу просто Вы самый активный в данной теме  :-[.

Можно инструкцию по Addax 6.0.421 и на Drouter?

Спасибо!!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 29 Березень 2014, 18:02:27
starcon, Спасибо конечно за комплимент   :).
У Вас старая версия Addax , уже есть 607.
На D-router инструкции нет, дай там всё элементарно.
Давайте почту , скину инструкцию на Addax.
По D-router стучите в Аську!!!     
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 01 Квітень 2014, 16:54:03
starcon, Чёт Аська заглючила :(
В принципе всё , я закончил.Шаблоны уже под себя подкорректируете  :thumbsup:
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: starcon від 01 Квітень 2014, 16:56:31
СПС, yuoras.
С меня пиво  beer
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 01 Квітень 2014, 16:57:58
Ну если что , Мы здесь  ;)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: fpsDemon від 03 Квітень 2014, 05:56:13
yuoras, а много изменений в 607 по сравнения с 587?
а то чот наша техподдержка крайне не рекомендует обновлять версию
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 03 Квітень 2014, 07:10:16
Трудно так быстро ответить, что изменилось или добавилось.Сейчас Молдавия ведет работу над ошибками.Закрываются дырки ,добавляются новые типы счётчиков.
Ваша тех.поддержка наверное Матрица,знаю ,она не рекомендует обновлять версии
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: starcon від 03 Квітень 2014, 12:58:18
Кто использует маршрутизаторы TeleTec с гпрс ?.
До недавнего времени начал жрать траффик как сумашедший !!!.
Кто чем спасается или это только у меня !!! (Уже второй такой)
ADD пока нормально.
Работали себе больше двух лет и началось!!!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 03 Квітень 2014, 19:50:10
Ситуация похожая и у меня , только уже 5-ть таких (пожирателей Трафика).
Буквально вчера ещё один появился с таким диагнозом.
Действительно ,только Телетеки, АДД пока нормально.
Отправляем на ремонт, но там в Сервисе сами не знают , что такое с ними делается.
Некоторые уже по парочке раз ездили на море (Одесса).
Хотя в первых случаях парили , что виноват оператор сотовой связи!!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 26 Червень 2014, 09:21:07
Поделитесь опытом эксплуатации Маршрутизаторов RTR именно с связью GPRS
Какие GSM\GPRS модули работают стабильно (без зависаний).
На данный момент у меня Wavecom стабильно работает, а вот GR47 постоянно зависают (приходится постоянно ездить на обьект перезагружать).
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: pozetiv від 22 Серпень 2014, 09:40:15
Народ помогите пожалуйста  счётчик проработал месяца 7 без нарекания сейчас заметил такую фигню что вместо показаний он показывает только 000000 (подозреваю загружается), а потом следующую надпись "RPP 5.4.34", модель счётчика  NP-06 TD MME.1f.1SM-U (установил застройщик)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 22 Серпень 2014, 11:15:07
Счётчик не может загрузится в нормальный режим!!.
В простонародии называется "Завис".
Попробуйте отключить вводной автомат (обесточить счётчик) минут на пять,потом включить его снова.
Если проблема осталась , только на ремонт
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: pozetiv від 22 Серпень 2014, 18:48:38
не помогло попробовал по клацать по клавише на нём так вот если быстро клацать то загораться на пару сек реальные показания счётчика
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 30 Вересень 2014, 10:40:00
Сейчас появилась  у ADD GROUP новая линейка продукции на новых модуляциях OFDM.

Кто то может, что то сказать? 
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: corsar2013 від 26 Січень 2015, 12:03:36
Кому нужен новый роутер RTR512
1.Новенький , только проверили его на столе (20 минут работы).
Могу фото сбросить.
Полный комплект.

2.Есть ещё один RTR512 TeleTec (корпус не квадратный) из новой серии(уже стоит новый GPRS модуль)
Приехал вместе с КТП , в работе не был.
Почти идеальный , только нет паспорта.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: magic від 26 Травень 2015, 14:42:45
Поделитесь опытом эксплуатации Маршрутизаторов RTR именно с связью GPRS
Какие GSM\GPRS модули работают стабильно (без зависаний).
На данный момент у меня Wavecom стабильно работает, а вот GR47 постоянно зависают (приходится постоянно ездить на обьект перезагружать).
Привет, Юра. Попробуй gr64. Или оставайся на q64 (wavecom)
Так же , прошей роутер 33 прошивкой (или 31 даже) она делает ребут в 00.00 каждые сутки
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 26 Травень 2015, 17:43:59
Попробуй gr64. Или оставайся на q64 (wavecom)
Так же , прошей роутер 33 прошивкой (или 31 даже) она делает ребут в 00.00 каждые сутки
Спасибо.
Я уже разобрался с проблемой.
Всему виной был наш мобильный оператор "МТС".
Как только поменяли на Киевстар , сразу же забыли про зависания.
Кстати , у Вас есть 33 прошивка?.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 27 Травень 2015, 17:34:07
У кого стоит 34 прошивка на маршрутизаторах ?.
Стоит обновляться ?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: fiksa від 17 Жовтень 2015, 02:03:02
Доброй ночи.

Вопрос такого плана:
Имеется в наличии квартира. Оборудована счётчиком NP-06. Всё работает отлично, данные со счётчиков сливаются, контроллёры не шастают. Блаженство вобщем.

И тут в один прекрасный зимний день (это было прошлой зимой) придумал я себе что не плохо было бы поэкономить чуток, и перейти на двухзонный учёт. Отправился я в Закарпатоблэнерго, а там мне говорят, что идея эта клёвая, но сложнореализуемая потому как "счетчики NP-06, не получая синхронизацию, переходят по умолчанию на один тариф". И если это провернуть, то закончится радость бытия и будет сплошной ужас.

Но, есть мысли которые позволяют думать иначе:
1. Дом свежепостроенный с нормальной медной шиной на стояке.
2. PL-GPRS (я думаю там GPRS) шлюз установлен на первом этаже на этом-же стояке.
3. NP-06 установлен на пятом этаже из пяти возможных.

Есть в такой конфигурации надежда что всё будет синхрится нормально и регулярно?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 18 Жовтень 2015, 21:50:30
Да , есть такое .Все счётчики берут время с роутера.
Но в новом доме ,таких проблем не наблюдал.
Настаивайте на переходе на двух зонный счётчик, Вам нет оснований в отказе.
Тем более рас синхронизация -это не Ваши проблемы.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: fiksa від 19 Жовтень 2015, 17:54:11
Отчёт по посещению Закарпаобленерго.

1) Пришёл я значит в абонентский отдел (он у нас в центре, само обленерго+сервицентр в пригороде):
- Здрасте - здрасте. Тут у меня договор есть. Хочу написать заявление на программирование на 2 тарифные зоны.
- Ой, клкасно. Только мы тут договорами занимаемся. Заявления это не к нам, едьте в сервисцентр. Можете ещё в подвал спустится (там девочки счётчики продают, може они Вам что-то раскажут).

2) Иду в подвал:
- День добрый. Есть вот договор, хочу то-то и то-то.
- Отлично, но купите счётчик.
- Нет, у меня всё есть.
- Нет, Ваш NP-06 однотарифный.
- Нет, многотарифный.
- С чего Вы взяли?
- В инструкции написано.
- Ой всё, идите в сервисцентр.
- Спс, до свидания.

3) Сервисцентр, третья дверь справа. Женщина, комп с 1С.
- Здрасте-добрый день.
- Хочу сделать такое.
- Ок, ща узнаю.
Дальше она по-телефону выяснила что начальника который решает эти вопросы (Добрянский - И.О. осталось тайной) сейчас нет, и он далеко. Штатный айтишник есть, но он просил передать следующее:
- В этой жизни всё возможно. Надо снимать счётчик и нести его в сервисцентр, они его посмотрят и скажут что-почём.
- На что я ответил, что это бестолковая затея, ибо профиль накатывается с сервака, или в крайнем случае с оптопорта без демонтажа.
Девушка сообщила эти сведения айтишнику, и он решил прийти и всё мне лично рассказать.

4) Стадия финальная. IT.
- Здрасте-здрасте.
- Хочу вот многозонный тариф иметь.
- Да, это конечно ок, но есть проблемы с синхронизацией (времени).
- Да, я в курсе, но собственно и что? В случае если синхронизация уплывёт то считать он будет в первой тарифной зоне.
- И это плохо, потому-что у нас ПЕРВАЯ ТАРИФНАЯ ЗОНА - НОЧНАЯ!!! (вот тут я не понял КАК?).
- Как жеж так. Это не логично. 1-я зона - обычная - дефолтная - по умолчанию. С коеф=1.
- Нет, у нас в Закарпатобленерго - 1-я зона ночная, 2-я день. А если зоны три, то третья - пик.

Тут мне показалось что он меня грузит, мы немного поговорили о синхронизации времени во время почасовых срезов мощности, о двухдневном таймауте до перехода в однозонный режим. Девушка улыбалась и плакала одновременно.

Короче пришли к выводу что без начальника ничего не решить, дали мне его тел (+38-03126-619884), сказали звонить завтра.

И ВСЁ РАВНО я не понимаю как можно организовать учёт в двухзонной модели так что-бы дневная (обычная) зона была второй. Они когда в сиквел билинговой проги это переливают то на лету при наличии значения во втором регистре меняют их местами?
Или записывают как есть а билинговая прога считает: if (x,2)=0 then total=(x,1) else total=(x,1)*0.5+(x,2).

Завтра продолжение.....

Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 19 Жовтень 2015, 20:04:51
Все правильно .
1-я зона ночная(А1) , 2-я зона дневная(А2) , 3-я пиковая(А3).
Для двух зонного
1-я зона ночная(А1) , 2-я зона дневная(А2)

Можно организовать ,что третья зона(Пиковая) будет первой по порядку(А1) - это не имеет  значения.

Это так принято для использования в некоторых облах Украины.

В Киеве к примеру ,это вот так
1-я это пик 2-я день 3-я ночь.

Простите за вопрос, а начальник решит проблему с синхронизацией ?.
Идите буром , мне счётчик поставили , так переведите на зоны (счётчик имеет такую функцию).
Нет у Вас синхронизации , может он вообще много считает энергии , которой я не беру в принципе.
Зачем мне такой счётчик установили?
Когда уже Вам отказали , пригрозите , пойду в Держенергонагляд (организация, контролирующая работу обла)

Quote (selected)
Тут мне показалось что он меня грузит, мы немного поговорили о синхронизации времени во время почасовых срезов мощности, о двухдневном таймауте до перехода в однозонный режим. Девушка улыбалась и плакала одновременно.
Тут Вас тоже разводили.
1.Часовые срезы к Вам не имеют никакого значения.
2.Двух дневный тайм аут ведёт к выпаданию счётчика с таблицы маршрутизации NMS(при таком раскладе , никакие показания не будут видны на сервере компании).
С таким аргументом , они вообще не имели права его устанавливать .

Да й вообще ,странный аргумент для отказа .



 
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: fiksa від 21 Жовтень 2015, 13:41:27
Разговаривал только что с Добрянским (по-телефону).

Весь разговор сводился к тому что Прикарпатэнерго не рекомендовал им переводить NP-06 в многозонный тариф, потому-что они столкнулись с этой "сложностью" и не знали как потом из этого выйти.
Я ему предложил подписать "меморандум о взаимопонимании" с описанием возможных сложностей. В результате он понял что я просто так не отстану.
Сказал что он поговорит со своими айтишниками и там они что-то решат. Сказал позвонить завтра.
Ждём, надеемся и верим.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: fiksa від 26 Жовтень 2015, 13:45:21
Зозвонился снова.

Ответ - нет. Купите себе NP-07. Спасибо, до свидания.

Пишу бумажное заявление.
Ещё обнаружил что все без исключения счётчики отображают иконку с часами в нижнем ряду (ошибка синхронизации времени).

Продолжение следует.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 26 Жовтень 2015, 14:07:22
Ещё обнаружил что все без исключения счётчики отображают иконку с часами в нижнем ряду (ошибка синхронизации времени).

Продолжение следует.
Значит , не работает у Вас система вообще (думаю, нет там маршрутизатора).
Нет синхронизации времени с всеми счётчиками, вот по этому Вас не переводят на зоны.
Теперь понятно , почему срезаются от Вас
Тогда покупайте самый простой счётчик с возможностью перехода на зоны (MTX , Меркурий 200.02)
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: biggle606 від 04 Лютий 2016, 14:12:25
yuoras, Добрый день! Помогите с такой проблемой. В далеком 2007 подрядчиком были смонтированы 2 КТП с 5 матрицей в сети, спустя 3 года съем отвалился. И только сейчас начали восстанавливать все с нуля. Маршр. поменяли вместе с симками. Сбор пошел. С софтом на 80% разобрался. Суть проблемы в том, что кое где стоит 7 матрица, и с нее не идет сбор, хотя в системе она есть. и еще 2 NP73 в NMS как verified, а в SIMS registered и одну я случайно деактивировал... ничего не могу с этим поделать.... :wall:
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 04 Лютий 2016, 17:22:05
Можно удалённо подкючиться по teamviewer и все настроить
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: biggle606 від 05 Лютий 2016, 07:14:26
yuoras, в личку отправил данные с teamviewer. Надеюсь на помощь.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: biggle606 від 08 Лютий 2016, 09:38:18
yuoras, перезапуск служб ничего не дал. может как-то можно вручную их удалить из addax, чтоб по новой воткнуть из NMS?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 08 Лютий 2016, 09:48:13
Так ответить трудно.
Всё равно , что пальцем в небо.

Какая версия аддакс и нмс
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 08 Лютий 2016, 09:51:45
Я у себя всё так же сделал, у меня активировался.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: biggle606 від 08 Лютий 2016, 10:07:29
NMS-6.0.1.200
SIMS-6.0.1.630
такое ощущение, что сразу как-то криво добавились эти устройства, и сейчас ничего с ними не сделать.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 08 Лютий 2016, 12:00:47
Попробуйте полностью удалить точку , должен появиться в новых устройствах.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: biggle606 від 08 Лютий 2016, 12:39:27
После удаления точки учета устройства вываливаются в новые, но опять, же статус не меняется. Также если актуально, тип у них ABSTRACT вместо electro/
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 08 Лютий 2016, 12:41:36
Всё правильно.
Так и должно быть, теперь переходите в NMS и Publish Device клапайте
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: biggle606 від 08 Лютий 2016, 13:00:24
Ничего не происходит. все также...  физ. устройства не меняются.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 08 Лютий 2016, 13:06:22
Надо смотреть визуально , у меня правда версия чуть по-старее.
Продемонстрировал у себя , все работает!
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: biggle606 від 08 Лютий 2016, 13:12:54
Давайте попробуем все-таки посмотреть, просто с другими устройствами тоже все без проблем проходит.
А с этими двумя ни в какую.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 22 Березень 2016, 11:45:50
Добрый день. Прошу помочь в организации снятия показаний.
Имеется жилой комплекс, установлены счетчики NP-06, установлены маршрутизаторы RTR5-6L/G от TeleTec.
Счетчиков много, вручную снимать - много времени, ошибки. Хотелось бы автоматизировать процесс.
Заранее спасибо.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 22 Березень 2016, 18:52:46
Управдом, В чём вопрос ?
Разворачивайте у себя сервер и читайте свои показания .
Если у Телетека установлен модем с поддержкой GPRS вообще чудесно , но я сомневаюсь.
Лучше б купили у ADD Енергия.
Пишите в личку , будем думать
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 29 Квітень 2016, 19:43:48
Добрый всем день. Всех с наступающими праздниками.
Спасибо Юрию за помощь, в моей ситуации, когда информации минимум, каждый совет важен.
Вобщем, система работает, показания идут.
Настала пора оптимизации системы, в связи с чем следующий вопрос.
У нас двух трансформаторное ТП, две эл.щитовых в доме, сидят на разных транформаторах, но имеют второй резервный ввод. В каждой щитовой стоит роутер(двухфидерные). В настоящее время к роутерам подключены по одному фидеру. Если я оставлю в работе один роутер и к нему подключу второй фидер, учитывая самое большое расстояние до ТП от дальней щитовой 70м и наличие в ТП общедомовых учетов(той же системы), достаточно ли будет одного роутера? Общее количество счетчиков порядка 250.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 29 Квітень 2016, 21:12:23
Если оба дома запитанны от одной ТП , тогда смело переносите роутер в ТП и подключайте его на два трансформатора.
Проблема может заключаться в шумах в линиях(точнее от абонентов).
Какие потребители ещё питаются от Вашей ТП (Мобильные операторы, узлы связи)?
Расстояние 70 метров , это вообще мизер, у меня по 500 метров и нормально волочет
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 29 Квітень 2016, 21:29:45
ТП уже не на нашем балансе, доступа нет(
Роутеры видели много общих счетчиков(порядка 30 шт), пока не сделал инверсию.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 29 Квітень 2016, 21:31:45
Да, пока кроме нашего дома, на этих трансах абонентов нет, да и не будет, мощность впритирку к проектной.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 30 Квітень 2016, 13:23:58
Управдом, Я б на Вашем месте , договорился (у кого сейчас на балансе ТП).
Вы реально экономите один роутер, его можно продать нуждающимся , а  вырученные деньги пустить в более необходимое русло.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 30 Квітень 2016, 16:10:49
С РЭСом можно было договариваться лет 15 назад, а то и раньше. Сейчас они спят и видят как отловить когото. ))
Раньше это ТП и над ним РП были нашими, по ТУ был установлен ЛОСОД(которым, естественно, никто не пользовался). Как только передали на баланс, первым делом пропал ЛОСОД. Боюсь, та же судьба постигнет и наш роутер))
А насчет нуждающихся- сильно сомневаюсь, что кому то сейчас нужен такой древний роутер, да еще и без GPRS. Все сейчас балованные))
Хотя на такой бы вариант я пошел.
Вот такая у нас утиная история))
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 30 Квітень 2016, 20:14:02
А насчет нуждающихся- сильно сомневаюсь, что кому то сейчас нужен такой древний роутер, да еще и без GPRS. Все сейчас балованные))
Ну это Вам не нужен.
Дома строятся , требования по установке комплекса остались.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 23 Травень 2016, 06:50:30
Добрый день, кто подскажет, как решить маленькую проблему. Два счетчика регулярно уходят в No rout, а потом появляются. Причем, находятся в одном подъезде.  В ремонт?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 23 Травень 2016, 08:06:11
Искать причину, ремонт тут не поможет.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 23 Травень 2016, 09:15:54
Попробую для начала заменить. Благо, есть чем.
Еще вопрос. Эти счеитчики можно от конфигурировать так, что бы нагрузку подключали  и отключали по расписанию ( по времени)?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 15 Червень 2016, 22:26:13
На будущее ....
Не рекомендую играться с реле в этих счётчиках, особенно дистанционно (вкл/выкл).
В конфигурации есть возможность управления реле (мощность, токи, напряжения), тут счётчик будет сам управлять.
Дистанционно счётчик может включаться очень долго, абонент Вам весь мозг проест.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 16 Червень 2016, 06:30:01
Тут ситуация другая. Есть такие потребители, как наружное освещение, дежурное освещение. Сейчас это включает охрана, бывает, вмешивается человеческий фактор))
Вот и хотелось этот процесс автоматизировать без применения всякого рода реле.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 16 Червень 2016, 08:30:36
Мы с Вам говорим на разных языках.
Я вообще ничего не понимаю, как можно запрещать или разрешать пользоваться енергией с помощью счетчика, но без реле ! :slap:
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 16 Червень 2016, 09:57:49
Объясню проще. Есть наружное освещение, подключено на отдельный счетчик. Включает и выключает это освещение в настоящее время охрана.
Есть два пути автоматизации процесса.
1. Установить реле времени(либо световой датчик).
2. Отконфигурировать счетчик, что бы встроенное реле включало нагрузку по расписанию.

Суть вопроса. Второй вариант возможен?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 16 Червень 2016, 14:20:39
229 сообщение Вам в помощь.
Вообще это реально.
В инструкции есть методика, но потом не говорите, что Вас не предупреждали!!!

Так бы и написали , без применения стороннего реле
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 16 Червень 2016, 16:11:13
Т.е., каждое включение-выключение будет инициироваться командой из центра ( в моем случае каждый раз СМС)?
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 16 Червень 2016, 16:40:13
СМС тут не причём.
Попробуйте отключить абонента через конфигурацию , а потом попробуйте включить .

Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 16 Червень 2016, 17:42:57
Пробовал. Отключает и включает с задержкой несколько минут.
При этом отправляется СМС-ки.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: yuoras від 16 Червень 2016, 22:55:33
Смс это оперативный запрос ,который не ждёт расписания дозвона к роутеру.
Вот если бы Вы прочитали документацию, а не задавали тут вопросы , вы б понимали принцип.
Я с Вами дискусию закрываю, Вам толкуешь одно, а Вы все равно на своем.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 22 Червень 2016, 13:50:33
Добрый день. Кто то может прокомментировать, что это значит?
Имеется ввиду - отрицательное значение активной мощности.
Назва: Re: АСКУЕ SMART IMS на базе счетчиков NP-06
Відправлено: Управдом від 16 Березень 2017, 22:43:34
Всем привет. В многоквартирном доме работает АСКУЭ SMART IMS. Квартирные счетчики расположены в этажных щитах.
Счетчики одного из этажей в системе не регистрируются. Заменил на этом этаже все счетчики на заведомо рабочие. Ситуация не поменялась. Этаж как не регистрировался,  так и не регистрировались.
Может,  у кого были подобные ситуации,  прошу помочь советом.