Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: G@S від 26 Травень 2009, 20:42:34

Назва: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: G@S від 26 Травень 2009, 20:42:34
Доброго времени суток, всем.
Нужна Ваша помощь.
Мне нужно выполнить освещение - плавильно-прокатного цеха по переработке меди 8)
Вот что нашел:
"1.2. Приміщення цехів безперервного лиття та прокату міді  та
сплавів  повинні  бути  обладнані світлоаераційними фонарями,  які
забезпечують природне освітлення та аерацію приміщень. Фонарі слід
розташовувати  на  одній  висоті  та  вони  повинні бути обладнані
пристосуванням для механічного відкриття фрамуг та рам з  наземних
пунктів керування.
     Параметри мікроклімату,   освітлення   повинні    відповідати
вимогам ДСН  3.3.1.038-99  (  v0038588-99  )  та  ГОСТ 12.3.004-75
"Система стандартов  безопасности  труда.  Термическая   обработка
металлов. Общие требования безопасности"."
Скажите может хто занимался такими вопросами?!
Высота установки 8м. я хоху поставить (читай Заказчик) на коллонах Филипс RVP 351 HPI-TP250W,
незнаю пройдет или нет? :-[
Кто может что предложить.
Спасибо.
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: SKlim від 27 Травень 2009, 08:14:33
G@S, возможно я не совсем понял вопрос, но прожектора к светоаэрационным фонарям отношения не имеют. Светоаэрационные фонари - это окна в крыше, которые еще и открываться должны дистанционно. Возможно, на них привода нужно будет подбирать, лучше, если привода будут в комплекте, но управление ими делать все-равно придется.
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: G@S від 27 Травень 2009, 10:04:43
Скажите где можно посмотреть - какая освещенность необходима для такого цеха? думаю 200Лк будет достаточно?! :-[
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: devchonka від 28 Травень 2009, 13:36:37
привет, по Кноррингу:
плавильно-заливочное отделение - Г-0,0 ; разряд зрительной работы - VII; при газоразрядных лампах освещ. 200Лк, коэф. запаса 1,8; при лампах накаливания освещ. 150Лк, коэф. запаса 1,5; показатель ослепленности - 40; коэф. пульсации - 20
Удачи! :)
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: G@S від 02 Червень 2009, 22:18:38
Нужен Ваш совет.
В етом цеху идут в ряд прожекторы (15шт), я решил от ЩО запитать их ВВГнг5х4, и каждую фазу подключать через однополюсный автомат.
Вопрос: как правильно в схеме ЩО показывать - подключение 5-жыльного кабеля к 3-м однополюсным автоматам?
Я уже запутался. Вот мой пример.
Спасибо.
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: devchonka від 03 Червень 2009, 07:41:05
G@S, к чему такие сложности??!! По-порядку:
1. 1-й пример - неправильно - у тебя получается не 5 а 9 проводов (3 нуля, 3 земли)
2. 2-й пример лучше и можно было бы оставить, только написать 3хВА47-63 (1) - например (в переводе - 3 шт, однополюсные),
НО
ЗАЧЕМ???? тебе эта схема??? если для управления рядами светильников, то это нефункционально - не ведуться работы на одной трети цеха (вдоль) - не знаю как словами выразить!!...:)))))
правильно разделить цех на три (или сколько их там у тебя...) части "поперек" и питать 5-ти жильным кабелем с установкой 3-ф автомата - если цех большой. если цех небольшой - ряды светильников вдоль и питать 3-х жильным кабелем с установкой 1-полюсного.

при твоей схеме снижается безопасность в процессе эксплуатации, кроме того, если уж оставишь ее, не забудь поставить 2-х! полюсные автоматы, рвущие рабочий ноль, иначе беда....

Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: devchonka від 03 Червень 2009, 07:46:49
кроме этого, в освещении схемы ЩО не показываются, на листе общих данных приводится "данные о групповых щитках с  автоматическими выключателями" и схему питающей сети (в лучшем случае, сели сеть большая) - почитай ГОСТ 21.608-84 "Внутреннее эл. освещение".


прости, щас некогда поподробнее, если надо - спрашивай
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: devchonka від 03 Червень 2009, 07:49:35
и еще вопрос - почему ПРОЖЕКТОРЫ? может у тебя на объекте свои заморочки, но обычно светильники IP21 с галогенными лампами :)))
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: G@S від 03 Червень 2009, 08:37:33
Вот покажу как я зделал, изначально!
Прожекторы - желание заказчика.
Буду рад Вашим замечаниям! :-[
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: devchonka від 03 Червень 2009, 09:47:41
ух ты, даже не знаю с чего начать.... :)
1. лампы низкого давления НЕ ДОПУСКАЮТСЯ к применению в качестве приборов аварийного освещения (СНип 23-05-95)
2. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ПРИ ТАКОМРАСПОЛОЖЕНИИ СВЕТИЛЬНИКОВ ТЫ никогда НЕ ДОБЬЕШЬСЯ НОРМИРУЕМОГО ПРОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА И ПОКАЗАТЕЛЯ ОСЛЕПЛЕННОСТИ (эту хню я никогда не считала - включай логику. вообще - логика - при хорошем подходе заменяет знание норм - сделай так, что бы было удобно и безопасно работать и эксплуатировать элементы электроустановки, надежно работало бы оборудование и ты никогда не нарушишь никаких норм!!!! :)))).... :(((( а это недопустимо.... Ты в диалюксе проверял освещенность участков цеха? соблюдается соотношение максимальной и минимальной освещенности? Освещение ДОЛЖНО БЫТЬ прежде всего РАВНОМЕРНЫМ!!!! (ну это, конечно, не буквально, но все-таки...):)))

наверняка по "цифровым осям" идут фермы или балки - повесь светильники уж туда уж.... Питание по центру цеха в ст. трубах (проводами или ВВГ), если по стене - в лотке - правильное решение
а вход персонала только с одной стороны? (управление рабочим освещением)...


Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: devchonka від 03 Червень 2009, 09:52:34
G@S, в теме ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ « 1 2 » я тебе давала название "умных" книжек по освещению пром. предприятий... :))) ты их прочитал? :))
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: devchonka від 03 Червень 2009, 09:57:08
еще на плане нет техн. оборудования, а светильники надо располагать таким образом, что бы оно не затеняло раб. места и все, что касается всяких показателей (в том числе и освещенности) - это как раз про рабочие места (которые показывает на своих чертежах технолог или определяет заказчик в задании на проектирование или уж электрик сам берет на себя ответственность определить, исходя из расположения и типа технологического оборудования)
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: G@S від 12 Червень 2009, 10:12:57
Цитата: SKlim
G@S, возможно я не совсем понял вопрос, но прожектора к светоаэрационным фонарям отношения не имеют. Светоаэрационные фонари - это окна в крыше, которые еще и открываться должны дистанционно. Возможно, на них привода нужно будет подбирать, лучше, если привода будут в комплекте, но управление ими делать все-равно придется.

Может у кого есть пример управления - Светоаэрационными фонарями :-[
Питание 24В. Спасибо.
Назва: Re: ОСВЕЩЕНИЕ ПЛАВИЛЬНО-ПРОКАТНОГО ЦЕХА МЕДИ
Відправлено: Electrician від 12 Червень 2009, 11:01:15
Найдено, скачано, помещено в файловый архив  :)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=551
Цитата: G@S
Может у кого есть пример управления - Светоаэрационными фонарями