Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: SVET від 20 Вересень 2018, 10:39:48
-
Потрібно на відстань 600м передати 1300кВ по IIкат. По розрахунку виходить 30 кабелів перерізом 240 та 185.
Як і в чому можна оптимально їх прокласти в землі?
-
Оптимально побудувати ближче ТП, і передати всю потужність по 10/6кВ!
А так, варіанти:
- в траншеї в ряд, потрібно багато землі, ширина траншеї - 6м;
- кабельний блок, в трубах ДКС, з влаштуванням кабельних колодязів; також, потрібне місце під кабельні колодязі + низька пропускна здатність кабелів;
- бетонниий кабельний лоток.
Думаю, всі варіанти значно дорожче ніж ТП-10/0,4... (один тільки кабель: 30*600*400грн=7,2млн.грн)
-
Оптимально побудувати ближче ТП, і передати всю потужність по 10/6кВ!
Підтримую!