Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Robert 1951 від 29 Квітень 2016, 13:19:30
-
Дорогие форумчане !Прошу схемы пересечения : а) ВЛ-04 кВ с ВЛ-10 кВ б) ВЛ-04кВ в пролете пересекает Вл -110 кВ Можно из типовых проектов. РП. Любые ссылочки... Делаю первый раз. ВСЕМ С п а с и б о !!!!
-
ПУЭ глава 2.5 раздел "Пересечение и сближение ВЛ между собой". Пересечение выполняется согласно требований ПУЭ этого раздела, плюс расчитывается стрела провиса при обрыве верхнего провода в соседнем пролете. Если расстояние между проводами в точке пересечения при обрыве провода в соседнем пролете отвечают ПУЭ, значит все окей и проект выполнен правильно. Нет. Нужно выполнять мероприятия по увеличению его за счет например увеличении высоты верхней линии или при существующей линии, свою располагать таким образом чтобы точка пересечения была, по возможности, как можно ближе к опоре верхней линии где стрела провиса минимальна.
Пример расчета см.лист во вложении