Ну и последдняя система, с которой нужно разобраться.
Выдача сигнала на запуск насосов (с ДППК и кнопок запуска в каждом шкафу ПК)
Какие сигналы снимаем:
1. Не выход на режим
2. Если не выход то старт второго насоса
3. Авария по питанию
4. Пропало питание
5. Что еще?
-
А все-таки, почитать ДБН В.2.5-56? Сразу масса вопросов отпадет.
-
Здесь есть требования к насосным, и к их автоматике
ДСТУ Б EN 12845:2011
ДСТУ Б CEN/TS 14816:2013
-
(http://)
А все-таки, почитать ДБН В.2.5-56? Сразу масса вопросов отпадет.
Все таки пришлось потратить время и немного разобратся :) По простому пути не получилось.
Результат выкладываю, может кому то пригодится, заобно и будет повод обсудить все ли учтено.
-
Вентиляторы. Не видно:
13.5.6 У приміщенні пожежного поста повинне бути:
1) світлова та звукова сигналізація:
б) про пуск та вихід на робочий режим вентиляторів тепло- та димовидалення, підпору повітря;
ж) про несправність у системі;
к) про несправність вентиляторів, приводів клапанів, вентиляційних пристроїв димо- та тепло¬видалення;
л) про несправність ланцюгів пуску вентиляторів, клапанів, вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення;
2) світлова сигналізація:
б) про відключення звукової сигналізації про спрацювання систем;