Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: LarenMc
« : 23 Жовтень 2018, 20:25:30  »

Может есть у кого по Енсто?
Автор: LarenMc
« : 23 Жовтень 2018, 19:34:24  »

Есть мысль использовать разъединители SZ24 Енсто
Правда,не могу найти чертежи по установке...
Автор: grossel
« : 23 Жовтень 2018, 16:16:05  »

Поскольку электроснабжения стройплощадки запитывается по временной схеме на время строительства, нет смысла городить огород, потому-как хоть с существующей  опорой, хоть с анкерной ответвительной смонтировать все нормально с существующими проводами СИП и уличным освещением  в данном случае не получится (судя по фотографии и так меньше 1,5м) подстраивать траверсу с изоляторамы для ухода на свою проектную тоже смысла нет (по той же причине). Самый простой вариант выполнять перемычку с существующей опоры на свою опору с разъеденителем-кабелем. После окончания строительства все установленное можно будет без напряга демонтировать не нарушая существовавшую схему.
Автор: uksusXIII
« : 23 Жовтень 2018, 12:17:33  »

Дома найду фото подобной работы... выложу. Вот только как быть с сетями, которые идут ниже 10 кВ?
Автор: uksusXIII
« : 23 Жовтень 2018, 12:16:22  »

в любом случае укос ставить в сторону отпайки к КТП придется... Траверсы менять...добавлять подсечную для разъединителя...
Автор: LarenMc
« : 22 Жовтень 2018, 20:07:49  »

Доброго времени суток.
Проектирую внешнее ЭС стройплощадки.
В ТУ прописано,что при необходимости опору ВЛ-10 кВ заменить на ответвительную (на этой опоре нужно установить РЛНД в сторону новой КТП).
Как проверить эту "необходимость"?