Автор: rga
« : 02 Серпень 2016, 09:38:04 »а зачем там вообще нужна СПЗ?Вообще-то, согласно НАПБ Б.03-002, к категории Д относят здания, если суммарный объем помещений категории А, Б, В, Г в нем не превышает 5%. Т.е. помещения категории, например, В (А,Б,Г) есть, но их мало. Так что гореть есть чему.
Кроме того, ДБН В.2.5-56 разрешает не оснащать СПС помещения категории Д, а не здания.
Поэтому для любого производства нужно брать планировки с обязательным указанием категории каждого помещения. Ну, или ТЗ. "Электрики говорят" тут не прокатывает.
Если есть СПС, и временный персонал может быть в здании, то и оповещение нужно:
"9.2.9 Оповіщення повинно виконуватись у всіх приміщеннях будинків (споруд) із постійним та тимчасовим перебуванням людей та, за необхідності, на прилеглій до будинку території."
Сложно вместить в одну таблицу абсолютно все случаи. Вот, например, про "на прилеглій до будинку території" в Таблице Б.1 вообще нет ничего, а иногда надо.
Так что лучше не пожалеть денег заказчика на пару сиренок.