Автор: Бригадир
« : 06 Лютий 2009, 19:06:45  »

Спасибо, мадо! Особенно exelевский файл.
Автор: lighter
« : 06 Лютий 2009, 18:00:57  »

А я вот смотрю здесь пишут что есть http://www.energoteh-ek.ru/catalog/86, лучше ребята подскажите как быть с заземлением, все также как КТП или все же нет, ни разу не сталкивался.

Использовать свыше 4х120 для сете 0,4 кВ экономически невыгодно.
Автор: Вячеслав
« : 23 Грудень 2008, 14:15:23  »

Спасибо мадо, хотоший файлик. :thumbsup:
Автор: мадо
« : 23 Грудень 2008, 13:29:19  »

Вот пример заземления по ДЭС
Автор: Вячеслав
« : 23 Грудень 2008, 12:53:12  »

Спасибо буду искать.
Автор: Quik
« : 23 Грудень 2008, 12:47:35  »

Є такий норматив НТПД-90
Пошукай, може там щось знайдеш по заземленню.
Автор: Вячеслав
« : 23 Грудень 2008, 12:38:34  »

А я вот смотрю здесь пишут что есть http://www.energoteh-ek.ru/catalog/86, лучше ребята подскажите как быть с заземлением, все также как КТП или все же нет, ни разу не сталкивался.
Автор: Quik
« : 23 Грудень 2008, 12:33:42  »

По-перше, я не зутрічав СІП 4х150, максимум 4х120 по моїх каталогах.
По-друге, не забувайте проводи там алюмінієві і прокладаємо ми їх в ПОВІТРІ а не в землі.
Автор: мадо
« : 23 Грудень 2008, 12:31:13  »

Цитата: Вячеслав
где то квадрат по 150,
больше 120 нету
Автор: Вячеслав
« : 23 Грудень 2008, 12:23:11  »

Не не восемь всего четыре, где то квадрат по 150, на одну ветку два СИП. В общем я думаю идея у энергетиков не очень. Проще закопать, хотя наверное дороже.
Автор: Quik
« : 23 Грудень 2008, 12:17:09  »

На одну вітку (760А) прийдеться вішати 4 СІПа 4х120 (по табл. 1.3.7 ПУЕ). 8 СІПів на опорі  =-0
Автор: Вячеслав
« : 23 Грудень 2008, 12:12:48  »

Вот и я о том что они ведь не легкие, не дорожного покрытия там нет, карьер рядом, там просто грунт скальный, это север, вот тоже думаю что может лучше в земле. А на счет заземления, что подскажите?
Автор: Yurik
« : 23 Грудень 2008, 12:04:31  »

На одну ветку получается нагрузка 500кВт, ток в зависимости от кос фи от 760А. Если есть возможность проложить в земле и получится дешевле, то лучше наверное в земле. Не надо на опоры вышать нелегкие кабели. Опять же пойдет ли на это заказчик. Если к примеру только положили дорожное покрытие, то думаю не согласится
Автор: Вячеслав
« : 23 Грудень 2008, 11:58:07  »

Амперов получается чуть больше 1500, думаю что не проще ли в земле проложить, не так давно проектирую :) И еще как устраивается заземляющее устройство для ДЭС все так же как и для КТП?
Автор: Yurik
« : 23 Грудень 2008, 11:54:08  »

Цитата: Вячеслав
ток всей нагрузки около 1000 кВт
ну я думаю все таки Амперов ;)
В чем вопрос собственно говоря? Не хочется тянуть 4 кабеля?