Автор: Андрюха РЗА
« : 20 Березень 2017, 14:18:56  »

дима, А Вас не смутили следующие 2 момента:
1) теме уже больше 7 лет.
2) топикстартер из Украины, а вы даете ссылку на российское ПУЭ?
Автор: дима
« : 20 Березень 2017, 14:04:11  »

ПУЭ 7 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
Автор: Pooh
« : 17 Лютий 2010, 08:59:13  »

Добрый день!Нам нужно установить КРУН(Якно-10) между двух опор.На каком расстоянии их надо устанавливать?
Автор: Pooh
« : 15 Лютий 2010, 15:39:33  »

Цитата: Pooh
Есть два изолятора ПС-70Д и ПС-70Е;ПС -70Д устаревший,одинаков ли у них ток утечки?Или что то изменилось?
См. ГОСТ 27661-88
Спасибо :thumbsup:
Автор: PrepsuPatha
« : 15 Лютий 2010, 13:54:23  »

Цитата: Pooh
Есть два изолятора ПС-70Д и ПС-70Е;ПС -70Д устаревший,одинаков ли у них ток утечки?Или что то изменилось?
См. ГОСТ 27661-88
Автор: Pooh
« : 15 Лютий 2010, 10:22:06  »

Добрый день!Есть два изолятора ПС-70Д и ПС-70Е;ПС -70Д устаревший,одинаков ли у них ток утечки?Или что то изменилось? :-[
Автор: Pooh
« : 11 Лютий 2010, 16:42:35  »

Понятно..
Автор: 090
« : 11 Лютий 2010, 09:44:59  »

Цитата: Pooh
А что за мероприятия по исключению возможности проезда автотранспорта между КТП и опорой-нам следует обнести это место сеткой?

Сеткой обносить нет смысла, а вот прописать в проекте мероприятия стоит...чтобы когда какой-нибудь придурок захочет проехать между опорой и ктп(а такие случаи были), он бы не смог этого сделать....
лучший способб установка столбика в центре между ними...
Автор: Pooh
« : 11 Лютий 2010, 08:14:48  »

Спасибо,учтем ;)
Автор: tuilri
« : 10 Лютий 2010, 19:43:25  »

Pooh, нет просто достаточно выдержать расстояние до КТП которое упоминалось в этой теме
Автор: Pooh
« : 10 Лютий 2010, 15:15:42  »

Спасибо за советы!Пока остановились на "Анкерная опора А10МИ-3"...с СИП 1х95...А что за мероприятия по исключению возможности проезда автотранспорта между КТП и опорой-нам следует обнести это место сеткой?
Автор: 090
« : 10 Лютий 2010, 09:49:44  »

Цитата: tuilri
Вообще-то делай от 3 до 5м.
Не забудь мероприятия по исключению возможности проезда автотранспорта между КТП и опорой....
Автор: Solid
« : 10 Лютий 2010, 08:48:09  »

Pooh Посмотрите серию 3.407.1-143. вып.1 " Ж/б поры ВЛ-10кВ на базе стоек..." . Если не изменяет память(давно не дела)  на листе где схемы применения опор, дано расстояние от концевой опоры до КТП -5м
уточню. серия таже. выпуск тотже, страница 3.407.1-143.1.10 "Анкерная опора А10-1" . смотри там.
до 5 м.
Автор: sashkoMTM
« : 10 Лютий 2010, 08:11:25  »

Посмотри здесь  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=882

лист 4.  Стр.10
Автор: Pooh
« : 09 Лютий 2010, 20:40:22  »

Спасибо  :)!