Автор: grossel
« : 30 Серпень 2018, 19:07:24  »

Це ваша особиста думка , чи можете дати посмилання на НД де про це написано ?

ПУЭ гл.1.3 примечания к таблицам:
Для визначення допустимих струмових навантажень чотирижильних кабелів з жилами однакового перерізу в чотирипровідних мережах у разі завантаження всіх жил в усталеному режимі, а також для п’ятижильних кабелів ці значення потрібно помножити на коефіцієнт 0,93.

Автор: Roman3R
« : 30 Серпень 2018, 14:11:47  »

ГОСТ 16442-80 табл.23 та 24 примітка, в свете новых реалий, с выходом новых НД и ПУЭ-2017-устарела.
Це ваша особиста думка , чи можете дати посмилання на НД де про це написано ?
Автор: Сугор
« : 30 Серпень 2018, 10:30:44  »

Для визначення допустимих струмових навантажень чотирижильних кабелів з жилами однакового перерізу в чотирипровідних мережах у разі завантаження всіх жил в усталеному режимі, а також для п’ятижильних кабелів ці значення потрібно помножити на коефіцієнт 0,93.
grossel, Вы не внимательно прочитали замечание Roman3R, он указывает на то, что в нормальном режиме (как по мне так и в "не нормальном" режиме тоже) все четыре жилы загружены быть не могут, здесь явный косяк в формулировке. Как по мне в ГОСТ и ПУЭ речь идет о фазных жилах.
Автор: grossel
« : 30 Серпень 2018, 10:10:45  »

а в каком случае в нормальном режиме в трехфазной системе нулевая жила будет нагружена?

В случае несеметричности (перекосом) нагрузки при распределении по фазам, а также преобладании в системе электроснабжения 3-й гармоники, что характерно при использовании компьютерно-информационного оборудования.
ГОСТ 16442-80 табл.23 та 24 примітка, в свете новых реалий, с выходом новых НД и ПУЭ-2017-устарела.
ПУЭ гл.1.3 примечания к таблицам:
Для визначення допустимих струмових навантажень чотирижильних кабелів з жилами однакового перерізу в чотирипровідних мережах у разі завантаження всіх жил в усталеному режимі, а також для п’ятижильних кабелів ці значення потрібно помножити на коефіцієнт 0,93.
Автор: yuli
« : 30 Серпень 2018, 08:41:45  »

а в каком случае в нормальном режиме в трехфазной системе нулевая жила будет нагружена?
Автор: yuli
« : 30 Серпень 2018, 08:38:25  »

у меня вопрос относился к количеству кабелей в траншее - понижающий коэффициент для расчета допустимого тока кабеля вводится только для кабелей с бумажной изоляцией или и для других?
Автор: Roman3R
« : 29 Серпень 2018, 13:49:33  »

не зрозуміла Ваше запитання.
Відповідно з вказаним мною ГОСТом Коефіцієнт пониження струмового навантаження для чотирижильних кабелів береться лише у випадку завантаження усіх чотирьох жил в нормальному режимі роботи . Якщо четверта "нульова" жила не завантажена , такий коефіцієнт не враховується У мене виникло до вас запитання
Невже у вас в трифазній мережі в нормальному режимі роботи зававнтаженні усі 4 жили кабелю ?
тобто в нормальному режимі роботи в вашому кабелі завантажена також четверта "нульова" жила кабелю ? Зверніть увагу що мова іде про нормальний режим роботи .
Автор: yuli
« : 28 Серпень 2018, 18:00:00  »

 Roman3R, не зрозуміла Ваше запитання.
Автор: Roman3R
« : 28 Серпень 2018, 13:18:38  »

Достаточно просто взять допустимый ток для кабеля из таблицы и умножить на 0,93 для четырехжильных кабелей?
Невже у вас в трифазній мережі в нормальному режимі роботи зававнтажпенні усі 4 жили кабелю ?
ГОСТ 16442-80 табл.23 та 24 примітка ***
Автор: yuli
« : 27 Серпень 2018, 18:34:12  »

Добрый день.
Такой вопрос - в ПУЕ есть пункт:
1.3.24. У разі прокладання декількох кабелів з паперовою просоченою ізоляцією у землі (включаючи прокладання в трубах) допустимі тривалі струми мають бути зменшеними шляхом уведення коефіцієнтів, наведених у табл. 1.3.28. Коригувальні коефіцієнти, наведені в табл. 1.3.28, потрібно застосовувати для визначення тривалих струмових навантажень за умови, що навантаження для 6, 5, 4, З і 2 прокладених поряд в одній траншеї кабелів перевищують відповідно 53%, 56%,62%, 67% і 82% допустимого навантаження одного кабелю. При цьому враховувати резервні кабелі не треба.
 Этот пункт касается только для расчета длительно доустимого тока кабелей с бумажной изоляцией или всех? Если мне нужно выбрать кабель 0,4 кВ марки АВВГ, то не нужно учитывать количество рядом лежащих кабелей в одной траншее?  ::) Достаточно просто взять допустимый ток для кабеля из таблицы и умножить на 0,93 для четырехжильных кабелей?
И еще вопрос, если кабели, например, в параллель, то сколько в траншею можно положить ? Спасибо