Автор: LarenMc
« : 15 Травень 2017, 15:41:11  »

не НЕ ВЕРЯТ, а НЕ ХОТЯТ недоплату за кВт
им выгоднее продавать по суммарному значению договорных мощностей...
ну это само собой)
Автор: StetsVM
« : 15 Травень 2017, 15:25:07  »

LarenMc, студент?
неа,просто себя проверяю ::)
был случай у меня-считал нагрузки для жилого комплекса (предварительно был расчет от другой организации, и выходило все под 1 МВт), и при пересчете я сделал на 650 кВт. так в облэнерго этому не верят) они не могут понят,как для 72 квартир нагрузка на жилье будет меньше 5 кВт
не НЕ ВЕРЯТ, а НЕ ХОТЯТ недоплату за кВт
им выгоднее продавать по суммарному значению договорных мощностей...
Автор: LarenMc
« : 15 Травень 2017, 10:09:53  »

Вот и я о том же)
Автор: Бригадир
« : 12 Травень 2017, 20:29:08  »

в облэнерго этому не верят) они не могут понят,как для 72 квартир нагрузка на жилье будет меньше 5 кВт
=-0
Автор: LarenMc
« : 12 Травень 2017, 08:01:50  »

LarenMc, студент?
неа,просто себя проверяю ::)
был случай у меня-считал нагрузки для жилого комплекса (предварительно был расчет от другой организации, и выходило все под 1 МВт), и при пересчете я сделал на 650 кВт. так в облэнерго этому не верят) они не могут понят,как для 72 квартир нагрузка на жилье будет меньше 5 кВт
Автор: grossel
« : 11 Травень 2017, 18:12:58  »

Правильно.
Для 72 квартир удельные расчетние нагрузки определяют по табл.3.1 интерполяцией.
Автор: *Андрей*
« : 11 Травень 2017, 17:30:46  »

Таксс 
grossel,
для квартир Р=(Кол-во)*Руд(из табл 3.1)
Правильно?
LarenMc, студент? ;) Правильно, формула (1)
Автор: LarenMc
« : 11 Травень 2017, 16:02:51  »

Таксс  Blink
grossel,
для квартир Р=(Кол-во)*Руд(из табл 3.1)
Правильно?
Автор: grossel
« : 11 Травень 2017, 15:15:36  »

Ещё нужно учитывать общедомовое рабочее и аварийное освещение

Ну не совсем так. В расчете учитывается рабочее и аварийное освещение подвалов с насосными и водомерными узлами, техэтажей и электромашинных помещений, электрощитовых и техэтажей.
Освещение лестничных клеток, поэтажных коридоров, входов уже учтено в удельных расчетных нагрузках жилья согласно табл.3.1 (см. п.3.6 абзац 2 ДБН В.2.5-23).
Автор: *Андрей*
« : 11 Травень 2017, 15:02:31  »

ДБН В.2.5-23-2010 формула 12. Коэффициенты мощности согласно п.3.34 для насосной при кол. насосов от 1 до 4 -0,75; офисные помещения-0,85; жилье согласно табл. 3.6.
Коэффициенты спроса: лифты-табл.3.5; насосы-табл.3.11; жилые помещения-табл.3.1
З.Ы: мощность лифтовой установки не 7кВт для 10 этажного дома, где по нормам устанавливается лифт грузоподъемность 650кг, а около 12,5 кВт + щиток освещения для шахты лифта, машинного помещения и ремонтного освещения
Ещё нужно учитывать общедомовое рабочее и аварийное освещение. И что там с отоплением в лестничных клетках? В моих случаях - электроконвекторы.
Автор: grossel
« : 11 Травень 2017, 14:13:12  »

ДБН В.2.5-23-2010 формула 12. Коэффициенты мощности согласно п.3.34 для насосной при кол. насосов от 1 до 4 -0,75; офисные помещения-0,85; жилье согласно табл. 3.6.
Коэффициенты спроса: лифты-табл.3.5; насосы-табл.3.11; жилые помещения-табл.3.1
З.Ы: мощность лифтовой установки не 7кВт для 10 этажного дома, где по нормам устанавливается лифт грузоподъемность 650кг, а около 12,5 кВт + щиток освещения для шахты лифта, машинного помещения и ремонтного освещения
Автор: LarenMc
« : 11 Травень 2017, 13:22:55  »

Товарищи,
есть жилой дом 10-этажный (72 квартиры общее), два нежилых помещений в цоколе, Руст=7 кВт (в дальнейшем под офисы), насосная 6 кВт в цоколе и лифт 7 кВт.
Нужно ваше толкование, как правильно подсчитать общую нагрузку на дом, интересует именно какие коэффициенты брать для насосной и нежилых помещений.