Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Pit
« : 24 Лютий 2017, 16:47:14  »

   Кто владелец? Отсюда и решения.
Автор: sasha_proekt
« : 23 Лютий 2017, 19:36:03  »

Еще вопрос. Какое допустимое минимальное расстояние по горизонтали от существующей столбовой подстанции до проводов ВЛЗ-10кВ?
Автор: Pit
« : 22 Лютий 2017, 18:02:31  »

   Подземные сети 04кВ никто не разрешит. А по логике: будет проект и в нём все вопросы и согласования будут отражены.
Автор: sasha_proekt
« : 21 Лютий 2017, 21:58:03  »

ВЛЗ-10кВ будет частная (во всяком случае первое время). По опорам ВЛЗ-10кВ в последствии предполагается совместной подвеской снабжать те же соседние участки. В любом случае для электроснабжения по улице должна проходить линия (или ВЛИ или ВЛЗ-10кВ с совместной подвеской), если конечно не делать все сети подземными. Подземные сети категорически на приемлет снабжающая организация.
Автор: Pit
« : 21 Лютий 2017, 19:25:46  »

   Никто не спорит. Вопрос в другом: кто владелец линии. И вряд ли понравятся местным жителям ограничения, накладываемые новой линией на право владения частной собственностью. Как говорится: кто раньше встал, того и тапки.
Автор: grossel
« : 21 Лютий 2017, 16:47:26  »

 Затвердити Правила охорони електричних мереж (додаються).

Видите в чем дело, ВЛЗ проектируется в населенном пункте, а не населенный пункт в охранной зоне ВЛЗ. Как-то так, поэтому ПУЭ и еще раз ПУЭ.
Автор: Pit
« : 21 Лютий 2017, 16:34:21  »

   Читайте:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 4 березня 1997 р. N 209
                               Київ

                     Про затвердження Правил
                    охорони електричних мереж
 

     З метою забезпечення збереження і надійної роботи електричних
мереж Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

     Затвердити Правила охорони електричних мереж (додаються).
Автор: grossel
« : 21 Лютий 2017, 13:34:04  »

Крепление проводов ВЛЗ должно быть усиленное, расстояние до зданий, сооружений не менее 2м (табл.2.5.32; п.2.5.175 абзац 3 ПУЭ), расстояние до тротуаров и пешеходных дорожек не нормируется.
Автор: sasha_proekt
« : 21 Лютий 2017, 12:37:03  »

Добрый день. Имеется ситуация: в сельской местности (в пределах населенного пункта) новый массив под индивидуальную застройку. Расстояние между фасадами противоположных участков (проезд, будущая улица) 12м. Задача состоит в том, чтобы проложить ВЛЗ-10кВ вдоль улицы к одному из участков в глубине массива. Ширина будущей проезжей части я думаю будет 5...7м. Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от фасадов (заборов) участков можно проложить ВЛЗ-10кВ (ось линии)? Спасибо.