Автор: WAN
« : 23 Грудень 2016, 11:14:36  »

Можно ли прокладывать СИП над крышей частного дома??
В ПУЭ, укр. не нашла!!!
Спасибо!

ПУЕ-2010
2.4.52. Відстань по горизонталі від самоутримних проводів ПЛІ за їх
найбільшого відхилення до елементів будівель і споруд повинна бути не менше
ніж: 1,0 м - до балконів, терас та вікон і 0,15 м - до глухих стін будівель і споруд.
Допускається проходження ПЛІ над дахом (покрівлею) промислових
будівель
1 споруд (крім зазначених у главах 4 і 5 ДНАОП 0.00-1.32-01) за умови, якщо
відстань від покрівлі до СІП становить не менше ніж 2,5 м.
Відстань у просвіті від СІП до даху будівель малих архітектурних форм
(торгівельні павільйони, намети, кіоски, фургони тощо), на даху яких
унеможливлене перебування людей, повинна бути не менше ніж 0,5 м.
2.4.53. Відстань по горизонталі від неізольованих проводів ПЛ за умови їх
невідхиленого положення до елементів будівель і споруд має бути не меншою
ніж
2 м (охоронна зона).
У разі розташування будівель і споруд в охоронній зоні відстань по
горизонталі від проводів ПЛ за їх найбільшого відхилення до елементів цих
будівель і споруд має бути не меншою ніж:
- 1,5 м - до балконів, терас і вікон;
- 1,0 м - до глухих стін будівель і споруд.
У разі неможливості дотримання цих умов слід використовувати СІП з
виконанням умов 2.4.52.
Проходження ПЛ з неізольованими проводами над будівлями і спорудами
не допускається.

Автор: vikt
« : 23 Грудень 2016, 10:50:29  »

Можно ли прокладывать СИП над крышей частного дома??
В ПУЭ, укр. не нашла!!!
Спасибо!