« : 21 Квітень 2016, 09:27:27  »

Уважаемый SANYA84!
А ни кто Вам не запрещает открыть новую ветку на этом древе, где поднять вопросы по поводу подводных камней и недомолвок в приведенной статье. Если бы статья содержала прописные истины типа "Днестр впадает в Черное море, а Прут в Дунай", то она была бы не интересна специалистам. Была там и существенная редакторская правка, которая сглаживала острые углы...
В силу своих возможностей готов поучаствовать в такой дискуссии.
Автор: SANYA84
« : 20 Квітень 2016, 18:38:14  »

Да не в коем случае не придераюсь и не передергиваю, здесь же форум, люди помощи просят, подсказки ищут. Вот я и подсказываю что можно использовать и в какой конфигурации. С Вашими утверждениями об 14 EN я абсолютно солидарен, статья  http://arton.com.ua/files/publfiles2/tz-ukr_1-2014_30-32.pdf - на отлично! Кстати можем по обсуждать схемы представленные в статье, уж много там подводного и недосказанного.
Автор: bvv
« : 20 Квітень 2016, 18:29:31  »

Уважаемый SANYA84!
 Пожалуйста не передергивайте мои посты.
Утверждал я иное: Просто Тирас 4П (без дополнительного блока) испльзовать НЕЛЬЗЯ.
Для более детального расследования этого вопроса посмотрите даты публикации статьи в ж. ТЗ Украина:

http://www.tzmagazine.com.ua/upload/tmp/1_2014i.pdf
 и новость на сайте производителя о появлениии указанного Вами модуля:
http://tiras.ua/news?page=4

Автор: bvv
« : 20 Квітень 2016, 18:14:40  »


Разве это кто-то на этой ветке до моего поста предлагал?
Автор: SANYA84
« : 20 Квітень 2016, 18:10:06  »

Декло в том, что у Велласа зон оповещения 8 (12), А У Тираса  -ОДНА. А независимых выходов оповещения по 14 части еэна должно быть всегда больше  ДВУХ.
Тачто прямое подключение нескольких сирен к одному выходу Тираса НЕДОПУСТИМО.
Перейдите по ссылочке в ответе 12, там описано и логику (к скольки зонам подвязывается).
Автор: SANYA84
« : 20 Квітень 2016, 18:06:34  »

А для SANYA84 требуется изучение и этой странички:
контроль отсутствия короткого замыкания
или обрыва в линиях зон оповещения.
Ето же делают МРЛ 2.2 ППКП Тирас.
А Вы говорили что его нельзя использовать. Так что ППКП Тирас П можно и еще как можно использовать для управления оповещения СО1-СО2
Автор: bvv
« : 20 Квітень 2016, 18:05:17  »

Дело в том, что у Велласа зон оповещения 8 (12), А У Тираса  -ОДНА. А независимых выходов оповещения по 14 части еэна должно быть всегда больше  ДВУХ.
Так что прямое подключение нескольких сирен к одному выходу Тираса НЕДОПУСТИМО. Да этот производитель после критики в указанной статье кое какие меры принял, но своих потребителей - инсталляторов и проектирующие организации надлежащим образом не обучил - правильному решению.
Автор: bvv
« : 20 Квітень 2016, 18:01:04  »

А для SANYA84 требуется изучение и этой странички:

http://www.vellez.ua/ru/ouiro-monoblok/nastoljnyj-monoblock.html
Автор: SANYA84
« : 20 Квітень 2016, 18:01:03  »

я о том что у приборов ТИРАС - П умеется возможность подключения оповещателей не только к выходу Sir у которого есть функция контроля целостности, но и к МРЛ2.2 http://tiras.ua/product/modul-releinykh-linii-mrl-22
На счет Велеза - то при КЗ в кабеле зоны она не будет работоспособной (динамики подключенные к данной зоне не будут вещать), равно как и оповещатели любого ППКП если кабель подключенный к данному выходу будет в КЗ
Автор: Gannibal
« : 20 Квітень 2016, 17:56:23  »

Автор: bvv
« : 20 Квітень 2016, 17:54:41  »

Уважаемый Gannibal!
 Внимательней изучайте действующие в стране нормативы и 14 часть еэна в частности!
 Приведенная Вами выше схема не соответствует требованиям указанного стандарта -  см. мою ссылку в предыдущем посте
Автор: bvv
« : 20 Квітень 2016, 17:53:04  »

Уважаемый SANYA84!
Вы видать давно не заглядывали на соседние ветки этого ресурса: http://eom.com.ua/index.php/topic,20482.0.html
А вот про то как при КЗ в линии оповещения у Велласа " вылетают рупора" пожалуйста по подробнее - мне лично это не понятно.
Автор: Gannibal
« : 20 Квітень 2016, 17:51:59  »

Люди вы о чем? СО2 это обыкновенные светозвуковые оповещатели и их вполне нормально можно подключить к "Тирас-4П". Смотреть схему выше.
Автор: SANYA84
« : 20 Квітень 2016, 17:43:11  »

Ну не может просто Тирас 4П иметь управление СО2.
Наверняка Вы к ним давненько заглядывали. Сейчас Тирас выпускает МРЛ с функцией контроля линии. На счет Веллеза - так у них тоже нет изоляторов и подключение динамиков (громкоговорителей) - радиальное, так что при КЗ тоже вылетит не один рупор.
Автор: bvv
« : 18 Квітень 2016, 09:21:45  »

 И для особо не знающих нормативную базу по системам оповещения - напоминаю публикацию:
http://arton.com.ua/files/publfiles2/tz-ukr_1-2014_30-32.pdf
Ну не может просто Тирас 4П иметь управление СО2.
Вот СО3 - это совсем другое дело.
Переделка проекта с Велласа на сиренку, которую одним гвоздиком можно заглушить - решение не соответствующее 14 части еэна!