Автор: Bobertigra
« : 27 Лютий 2009, 17:01:08  »

Да, действительно!
Автор: SKlim
« : 27 Лютий 2009, 16:28:58  »

Если верить этой книжке http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=406
стр 109, то именно к питающей сети и относятся.
Автор: Bobertigra
« : 27 Лютий 2009, 16:23:02  »

Звучит убедительно! Возражений ни у кого нет?
Автор: Electrician
« : 27 Лютий 2009, 16:10:29  »

Цитата: Bobertigra
Магистраль от встроенной ТП к распределительным щитам относится к питающей цепи?
Да. В случае
Цитата: Bobertigra
запитать от встроенной ТП несколько щитов с Руст~400-600кВт
думаю надо разделять PEN, в щитах потребителей, которые этого требуют.
Цитата: Bobertigra
электропечи, вентиляторы, двигатели приводов
скорее всего к таковым не относятся
Автор: Bobertigra
« : 27 Лютий 2009, 15:03:22  »

По этой ссылке есть развернутый ответ по текущему вопросу:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=11452&st=0&p=69958&#entry69958
В частности написано:
...Четырехпроводная система, как правило, применяется в питающих цепях. Для групповых и распределительных сетей жилых и общественных зданий, а также групповых сетей промышленных предприятий применение четырехпроводной системы не допускается...
Магистраль от встроенной ТП к распределительным щитам относится к питающей цепи?

Автор: Bobertigra
« : 27 Лютий 2009, 14:52:23  »

Ну у меня такая ситуация: нужно запитать от встроенной ТП несколько щитов с Руст~400-600кВт (основные потребители - электропечи, вентиляторы, двигатели приводов) с помощью магистральных шинопроводов. Соответственно нужно выбрать ШМА-4 или ШМА-5 и обосновать свой выбор. С этим как раз проблема, не знаю на что сослатся :'(
Автор: SKlim
« : 27 Лютий 2009, 13:52:33  »

Quote (selected)
Разделяю только там где без этого не обойтись, т. е.  на сетях освещения и там где есть однофазные нагрузки, ну и где сечение не позволяет.
Я писал за то что у меня есть. А в принципе, ситуации могут быть разные.
Автор: Yurik
« : 27 Лютий 2009, 13:01:56  »

Но промышленные предприятия это не только станки, но и рабочии места операторов и бытовые помещения, где установлены розетки. Да потребители двигателей бывают одно и трехфазные.
Автор: SKlim
« : 27 Лютий 2009, 12:42:25  »

Вопрос сложный. Насколько я понимаю, в промышленных зданиях разделять PEи N до 16 кв по алюминию и 10 кв по меди не обязательно. Тем более что на производстве основную нагрузку дают электродвигатели, т. е. нагрузка симметричная, и применение системы TN-C может быть вполне оправдано, т. к. выгорание PEN провода маловероятно, особенно на вводе.
У меня такого вопроса не возникает, т. к. привязываюсь к существующей системе, которую можно с некоторыми оговорками подогнать под TN-C. Разделяю только там где без этого не обойтись, т. е.  на сетях освещения и там где есть однофазные нагрузки, ну и где сечение не позволяет.
Почитай еще http://eom.com.ua/index.php/topic,1367.0.html.

Пришло в голову, что при большем количестве частотников разделение проводников будет иметь смысл.
Автор: Electrician
« : 27 Лютий 2009, 12:13:43  »

Цитата: Yurik
Подстанция была через стенку от щитовой
ну на то она и встроенная  :)
Автор: Yurik
« : 27 Лютий 2009, 11:53:40  »

Подстанция была через стенку от щитовой :D и к некоторым потребителям вели непостредствено с ячеек. А вообще мне кажется, что можно и 4 привести и разделять уже на ВРУ или ГРЩ
Автор: Electrician
« : 27 Лютий 2009, 11:51:34  »

Цитата: Yurik
Со встроенной ТП приводили 5 проводов, но на ВРУ все равно дополнительно РЕ подключали к контуру заземления.
ну так это уже информация  :)! Значит разделение все таки было в подстанции
Автор: Yurik
« : 27 Лютий 2009, 11:26:28  »

Со встроенной ТП приводили 5 проводов, но на ВРУ все равно дополнительно РЕ подключали к контуру заземления.
Автор: Bobertigra
« : 27 Лютий 2009, 11:21:44  »

Уважаемые коллеги! Неужели никто из вас не имел дела с промышленностью?
Автор: Bobertigra
« : 26 Лютий 2009, 17:32:34  »

Полностью согласен, просто не знаю, есть ли что новее?