Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Про все => Бюрократія. Цінові питання. => Тема розпочата: mabp від 14 Грудень 2023, 11:08:18
-
Доброго дня відправив проект на погодження в обленерго, дали зауваження з посиланням на ККООЕЕ, потрібно розмалювати весь ввідний щит з розрізами і зовнішнім виглядом обладнанням в щиті. Може хтось стикався з таким чи є цей документ (Кодекс комерційного обліку електричної енергії) обов'язковим для виконання проектувальниками?
-
На який пункт ККООЕЕ посилаються? І що в тому щиті такого, що їм необхідно бачити?
-
п. 5.16 щодо унеможливлення доступу до дооблікових кіл.
-
...потрібно розмалювати весь ввідний щит з розрізами і зовнішнім виглядом обладнанням в щиті
Це вже конструкторська документація...
-
Просто берете щит з його розмірами, всі розміри електрообладнання з сайта (каталога) виробника та викреслюєте це хоча б примітивно квадратиками, головне показати, що згідно вашого рішення не буде доступу до дооблікових кіл, а також дотримується відстань в 5 см згідно п.1.5.30 ПУЕ
-
Вони хотять бачити де стоять пломби, щоб не було доступу до дооблікових кіл.