Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Системи безпеки => Вибухонебезпечні установки => Тема розпочата: НИИгаз від 18 Березень 2011, 09:42:05

Назва: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: НИИгаз від 18 Березень 2011, 09:42:05
Подскажите, пожайлуста, кто  на Украине является производителем розеток для взрывоопасного помещения, - зарание спасобо)
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: Roman3R від 18 Березень 2011, 10:46:46
ІЕК , IP 54 .
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: Yurik від 18 Березень 2011, 11:01:25
Вот продавцы: http://exportpostach.com.ua/velan/soedi_elekt_vzryi/soedi_elekt_vzryi_.html (http://exportpostach.com.ua/velan/soedi_elekt_vzryi/soedi_elekt_vzryi_.html)
Вот разработчики: http://ukrniive.com.ua/ru/research/lowvoltage/svr.htm (http://ukrniive.com.ua/ru/research/lowvoltage/svr.htm)
Вы бы хоть написали какие конкретно интересую: 220 или 380, кол-во контактов. На Украине мало кто производит, тот же ИЕК Китай, но позиционируют себя как отечественный производитель.
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: sbal від 18 Березень 2011, 11:06:37
для взрывоопасного помещения
Категория помещения, класс??? Может там по определению розетки низзя. "Взрывоопасное" - 1 кПа, 6, 10... ?
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: Сугор від 18 Березень 2011, 11:07:39
А разве разрешено в взрывоопасных зонах установка штепсельных розеток?
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: uksusXIII від 18 Березень 2011, 11:08:19
Штепсельные разъемы во взрывоопасной зоне-это бред! =-0 Сами подумайте об искре,возникающей во время коммутации оборудования! Мне в свое время приходилось тоже выходить из подобной ситуации в спиртохранилище...Заказчику нужно было втыкать в пятиполюсные резетки передвижные насосы. Я вышел из положения так: Установил пятиполюсные розетки IP67,а напряжение подавал на них посредством ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОГО кнопочного поста с сигнальной лампой,установленного рядом с розеткой...при этом пускатель,подающий напряжение на розетку, находился в шкафу электрощитовой. Весь смысл этой кухни как раз и заключается в том,чтобы коммутацию вилки с розеткой ГАРАНТИРОВАНО производить при отсутствии напряжения!!! Есть специальные розеточные посты с переключателями,в которых используется механическая блокировка,для предотвращения вытаскивания вилки под напряжением (мне поставляет Итал-Техно см.тут http://ital-tecno.com.ua/products/electrotechnics/wall_outlet.php (http://ital-tecno.com.ua/products/electrotechnics/wall_outlet.php)).
P.S. есть фото...ща выложу в архив Медиа!
Здесь использован взрывобезопасный кнопочный пост Бартек...стоимость под 200 евриков. Розетка с переключателем Марланвиль, Италия.
Здесь использован взрывобезопасный кнопочный пост Бартек...стоимость под 200 евриков. Розетка с переключателем Марланвиль, Италия.
и вот еще:
Слева внизу -это датчик загазованности,контролирующий наличие паров спирта в спиртохранилище
Слева внизу -это датчик загазованности,контролирующий наличие паров спирта в спиртохранилище
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: tuilri від 18 Березень 2011, 11:19:28
НИИгаз, вот тема специально для вас
http://eom.com.ua/index.php/topic,7164.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,7164.0.html)
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: uksusXIII від 18 Березень 2011, 11:22:53
Хочу еще раз заметить:все вышеуказанное НЕ СООТВЕТСТВУЕТ нормам!Так делать НЕЛЬЗЯ! Тем более вносить в проект!Пусть Заказчик делает это на свой страх и риск!
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: sbal від 18 Березень 2011, 11:45:16
uksusXIII,  :thumbsup: маленькую ремарку можно? Не для Заказчика делаем, но для людей - первое. Второе:
ЗАКОН УКРАИНЫ
О регулировании градостроительной деятельности
........................
Граждане, которые получили соответствующий квалификационный сертификат, могут вы-полнять отдельные виды работ (услуг), связанные с созданием объекта архитектуры, без соответ-ствующей лицензии, имеют личную печать и несут ответственность за ненадлежащее выполне-ние работ (услуг), право выполнения которых определено квалификационным сертификатом, и нарушение требований законодательства, строительных норм, стандартов и правил.
.......................
12. Кабинету Министров Украины:
1) внести в месячный срок со дня опубликования этого Закона в Верховную Раду Украины проект закона о персонификации ответственности за отрицательные последствия, вызванные до-пущенными нарушениями строительных норм, стандартов и правил в процессе проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов градостроительства;
......................
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зонеhttp://eom.cohttp://eom.com.ua/index.php?actim.ua
Відправлено: Anatoliy57 від 18 Березень 2011, 14:10:03
Подскажите, пожайлуста, кто  на Украине является производителем розеток для взрывоопасного помещения, - зарание спасобо)


Электрооборудование устанавливаемое во взрывоопасной зоне,
должно иметь на корпусе маркировку взрывозащиты. По которой определяется
в каком помещении можно устанавливать это оборудование.

Соединители электрические взрывозащищенные.
http://exportpostach.com.ua/velan/soedi_elekt_vzryi/soedi_elekt_vzryi_.html (http://exportpostach.com.ua/velan/soedi_elekt_vzryi/soedi_elekt_vzryi_.html)

Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: SKlim від 18 Березень 2011, 16:03:29
ДНАОП 40.1-1.32-01
4.6.21. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические разъемы могут использоваться при условии выполнения требований таблицы 4.8 и разрыв в них происходит внутри закрытых розеток. Количество разъемов должно быть  ограничено необходимым минимумом, и они должны размещаться в местах с меньшей вероятностью создания взрывоопасных смесей.
Искробезопасные цепи могут коммутироваться разъемами общего  назначения.

Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: НИИгаз від 18 Березень 2011, 16:56:26
Спасибо всем большое за участие! -это реконструкция здания под  лабораторию, в которой будут присутсвовать нефть и газ.
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: Roman3R від 19 Березень 2011, 21:47:40
в которой будут присутсвовать нефть и газ
Что с ними будут делать ?
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: sbal від 20 Березень 2011, 10:49:34
Roman3R, исследования, как пить дать  :) Параметры т. н. определять.
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: Roman3R від 20 Березень 2011, 11:11:05
исследования, как пить дать
Усли их будут та сжигать тогда в соответствии с ПУЭ зона в помещении невзрывоопасная .
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: Сугор від 21 Березень 2011, 10:36:16
Пожаро-, взрываопасность определяется по количеству пожаро и взрывоопасных веществ и технологии
Усли их будут та сжигать тогда в соответствии с ПУЭ зона в помещении невзрывоопасная .
, а не по их наличию
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: Anatoliy57 від 21 Березень 2011, 17:11:37
А по проекту то какая категорийность помещения?
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: Jmen від 29 Травень 2012, 13:25:13
ДНАОП 40.1-1.32-01
4.6.21. Во взрывоопасных зонах любого класса электрические разъемы могут использоваться при условии выполнения требований таблицы 4.8 и разрыв в них происходит внутри закрытых розеток. Количество разъемов должно быть  ограничено необходимым минимумом, и они должны размещаться в местах с меньшей вероятностью создания взрывоопасных смесей.
Искробезопасные цепи могут коммутироваться разъемами общего  назначения.

такие розетки "шлейфовать" можно? или необходимо ставить коробку перед взрывоопасным помещением и тянуть отдельно кабель?
Назва: Re: Выбор штепсельных розеток во взрывоопасной зоне
Відправлено: Roman3R від 29 Травень 2012, 16:05:02
такие розетки "шлейфовать" можно
Можна , при умові наявності на такій розетці двох сальників для вводу і для виводу