Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: hi_tech від 20 Грудень 2008, 14:12:03
-
Получил замечание по проекту пожарной сигнализации, что в спецификации не учтено
"сервисное оборудование для ППК и извещателей".
Что это?
-
Получил замечание
1 На какие нормы сослались?
2 Сервисное оборудование (имитаторы дыма, тепла и т.п.) должно быть у организации, которая будет обслуживать систему пожарной сигнализации (см. НАПБ Б.07.016-2004 (Лицензионные условия...), п.5.3), поэтому в проект его закладывать не имеет смысла.
-
Виктор, спасибо, та в том то и дело, что ни на какие нормативы не сослались, да и не видел нигде, чтобы сервисное оборудование кто-то закладывал в проект.
2 Сервисное оборудование (имитаторы дыма, тепла и т.п.) должно быть у организации, которая будет обслуживать систему пожарной сигнализации (см. НАПБ Б.07.016-2004 (Лицензионные условия...), п.5.3), поэтому в проект его закладывать не имеет смысла
Приблизительно так и ответил... Просто интересно, с чего это?
-
Просто интересно, с чего это?
Наверное, нечего было больше написать...