Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Травень 2016, 16:45:20  »

NewsPR, Вы ждали 8 лет, чтоб об этом сообщить? при этом вставляя непонятные ссылки на сомительные ресурсы. ну-ну
Автор: NewsPR
« : 13 Травень 2016, 16:33:02  »

Выкопировка из инструкции по подключению Wilo TOP-S
"электрическое соединение должно осуществляться  через жесткий  соединительный  кабель,  имеющий штекер  или  выключатель.
Зазор между контактами как минимум 3 мм. " http://www.bigfantv.net/load/peredachi/3
Вообще нужно точно знать марку насосов, режимы их работы, так как неизвестно какая автоматика нужна, какая клеммная коробка в насосе.
Автор: Electrician
« : 22 Травень 2008, 10:19:38  »

Цитата: Бригадир
но при этом хотят, чтобы электрики протянули провода к вентиляторам и клапанам.
не без этого, но подключение берут на себя (по крайней мере, с другим не сталкивался)
Автор: Бригадир
« : 22 Травень 2008, 09:52:29  »

Цитата: Electrician
Знаю по опыту, вентиляционщики (особенно те, кто еще продает и монтирует), как правило просят только питание подвести к их шкафу, а его подключение и разводка к механизмам берут на себя, соответственно и шкаф (блок упр-я) по их спецификации идет
, но при этом хотят, чтобы электрики протянули провода к вентиляторам и клапанам.
Автор: SKlim
« : 21 Травень 2008, 16:50:59  »

По любому автоматика на насосах на котельной будет, должна вязаться еще подача газа, контроль теператуды, давления, и т. д., а это не так все просто. Так что наверняка просто надо подвести питание к насосам. Но по поводу розеток надо посмотреть, что в помещении по поводу взрывоопасности и п. 4.6.7 "Правил устройства електрооборудования специальных установок". Кстати, щиты автоматики тоже наверно запитывать нужно будет.
Автор: Yurik
« : 14 Травень 2008, 19:09:10  »

Можно заказать (у нас заказывают обычно автоматчики) блоки управления для насосов. Тогда на силовом шкафу остаються только автоматы. А концы для запуска насосов приводяться к блоку управления насосом. Там же есть возможность ручного пуска. Еще с помошью этих блоков делаеться блокировка насосов для режима рабочий/резервный
Автор: erika24
« : 14 Травень 2008, 16:51:05  »

 а может сначало взять раздел ТМ и на базе него разработать  раздел АТМ, а в розделе Э подвести питание к щиту топочной, извините если не прав
Автор: Electrician
« : 14 Травень 2008, 16:17:48  »

Цитата: andery
этот блок управления в чей проект(спецификацию) должен входить
по хорошему, технолог насос закладывает, должен и блок управления заложить, а наша задача - подвести к нему питание. Знаю по опыту, вентиляционщики (особенно те, кто еще продает и монтирует), как правило просят только питание подвести к их шкафу, а его подключение и разводка к механизмам берут на себя, соответственно и шкаф (блок упр-я) по их спецификации идет
Автор: andery
« : 14 Травень 2008, 16:03:40  »

Цитата: Sergio
andery, а технология известна?
да, работают все, 8 резервных насосов на складе :)
Для сдвоенных (запасной, рабочиу) у Вило тоже есть блоки управления.
Вопрос этот блок управления в чей проект(спецификацию) должен входить в мою или в теплотехника?
Автор: Electrician
« : 14 Травень 2008, 15:56:33  »

Цитата: hi_tech
Короче, нужно толковое задание на проектирование.
Именно так, без задания в проектном институте (нормальном), ни один электрик не посмотрит даже в сторону этих насосов. В частной конторе я боролся-боролся, чтобы мне выдавали нормальное задание, но в итоге закончилось тем, что теперь я могу сам выдавать задания (но правда для бассейнов - что делал, то знаю)  :). Я им даже форму задания выдавал, на основе институтской сделанную - бесполезно  :(. В приложении два образца заданий - одно (на бассейны) мной разработанное (мной же и заполненное, от них хотя бы подпись требовалась), чтобы хоть что то получить от технологов, а второе более формализованное (такое, каким одно должно быть), но содержание для стадии "П"
Автор: hi_tech
« : 14 Травень 2008, 15:30:24  »

http://www.elit-nasos.ru/instructions
тут есть инструкции к насосам Wilo
иногда ставят резервные насосы для автоматического включения при выходе из строя основного (бывают сдвоенные).
Короче, нужно толковое задание на проектирование.
Автор: Sergio
« : 14 Травень 2008, 15:23:43  »

andery, а технология известна? может там 2 насоса постоянно работают и 2 резервных, либо поочерёдно работают, либо сразу все?!...
Запитывал как-то вилоу в одном теплопункте. Точно не помню, но вроде технология такая:4 насоса стояло: 2 основных и 2 резервных. основные работают сутки, потом выключаются и включаются резервные, через сутки опять переключение... вроде так, не помню уже....
Автор: andery
« : 14 Травень 2008, 14:03:56  »

Да, надо знать марку насоса.
У меня 4 вот таких Wilo-Star-RS
на сайте http://www.wilo.ua/cps/rde/xchg/ua-ru/layout.xsl/994.htm
такая информация
Мотор, устойчивый к токам блокировки, защита мотора не требуется.
К насосам типа Wilo TOP-S есть приборы управления с защитой http://www.kilovat.com/wilo/puirs.shtml
вид у них получше и поменьше чем у ящика Я5000. 
У нас человек который занимаеться водой и канализацией использует тоже Вилло и говорит что подвести только электрику а автоматика там в комплекте.
А вот теплотехник так не говорит, еще и самому приходиться искать информацию :(
Автор: hi_tech
« : 14 Травень 2008, 12:01:10  »

Выкопировка из инструкции по подключению Wilo TOP-S
"электрическое соединение должно осуществляться  через жесткий  соединительный  кабель,  имеющий штекер  или  выключатель.
Зазор между контактами как минимум 3 мм. "
Вообще нужно точно знать марку насосов, режимы их работы, так как неизвестно какая автоматика нужна, какая клеммная коробка в насосе.
Автор: Electro2
« : 14 Травень 2008, 11:51:59  »

Цитата: hi_tech
К многим насосам типа Wilo идут пульты управления со всей необходимой автоматикой и защитой.
Любой каприз за ВАШИ деньги. Соберу защиту и не хуже, но дешевле.