Автор: Roman3R
« : 15 Лютий 2018, 15:25:26  »

ПУЕ
4.2.177 . У разі приєднання ПЛ напругою 6-20 кВ до ПС  за допомогою кабельної вставки довжиною понад 50 м для  її захисту необхідно встановлювати комплект ОПН у місці приєднання кабелю  до ПЛ, а також на шинах ПС, до яких приєднано кабельну вставку.  За довжини кабельної вставки до 50 м потрібно встановлювати комплект ОПН тільки в місці приєднання кабелю до шин РУ. У цьому разі землювальний затискач ОПН  і металеву оболонку кабелю (екран кабелю) з'єднують найкорот­шим шляхом. Заземлювальний затискач ОПН треба безпосередньо приєднувати до заземлювача окремим заземлювальним провідником.
Автор: Славик
« : 15 Лютий 2018, 14:29:51  »

Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли защищать КТП 10/0,4 по стороне ВН ограничителем перенапряжения, если КТП имеет кабельный ввод который защищаеться ОПН на другом конце (на опоре)