Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 17 Грудень 2019, 20:41:05

Назва: Минимальное сечение жилы PEN для ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами
Відправлено: Dmitrik від 17 Грудень 2019, 20:41:05
Добрый день. Подскажите какое минимальное сечение жилы PEN допускается для ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами.
Таблица 1.7.6 ПУЭ для кабелей и изолированных проводов.
Назва: Re: Минимальное сечение жилы PEN для ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами
Відправлено: Shturman від 17 Грудень 2019, 21:36:05
крім вимог глави 1.7 до мінімального перерізу ПЕН провідника є ще вимоги по мінімальним перерізам провідників з умови механічної міцності глава 2.4. Для неізольованих проводів 25 мм кв (1-3 район по ожеледі) і 35 мм.кв. (4-5 райони по ожеледі).