« : 17 Грудень 2019, 21:36:05  »

крім вимог глави 1.7 до мінімального перерізу ПЕН провідника є ще вимоги по мінімальним перерізам провідників з умови механічної міцності глава 2.4. Для неізольованих проводів 25 мм кв (1-3 район по ожеледі) і 35 мм.кв. (4-5 райони по ожеледі).
Автор: Dmitrik
« : 17 Грудень 2019, 20:41:05  »

Добрый день. Подскажите какое минимальное сечение жилы PEN допускается для ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами.
Таблица 1.7.6 ПУЭ для кабелей и изолированных проводов.