Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: andery від 29 Жовтень 2007, 15:39:20

Назва: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: andery від 29 Жовтень 2007, 15:39:20
Бывает что многих норм не соблюдаем ибо не знаем.
Вот долго не мог отрыскать где написано что под жилыми квартирами нельзя електрощитовую делать, нашел.

ДБН "Жилые здания"

2.15 Помещение электрощитовой устраивается в соответствии с требованиями ПУЭ и     ДНАОП 0.00-1.32. В многоэтажных жилых зданиях электрощитовую размещают, как правило, на первом этаже с выходом из неё непосредственно наружу или в поэтажный внеквартирный коридор (холл).
Не допускается размещение электрощитовой смежно с жилыми помещениями, под и над ними. Допускается предусматривать электрощитовую в подземном этаже вблизи входа при условии исключения возможности её затопления и с устройством шумоизоляции ограждающих конструкций.

Я так понимаю под кухней, кладовкой я могу размещать?

Вот еще, из того же ДБНа, пару проектов видел в глаза, которые явно не соблюдали эти нормы:

4.23 Кабели и провода должны быть стойкими к распространению пламени. Кабели и провода, которые проложены в объемах лестничных клеток и коридоров, также должны изготавливаться из материалов, имеющих умеренную дымообразующую способность, малоопасных по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (группы Д2, Т1 по ДБН B.1.1-7).
Кабельные линии, предназначенные для. питания специальных лифтов для транспортирования пожарных подразделений, установок пожаротушения, систем подпора воздуха, дымоудаления и противопожарных насосов, должны иметь предел огнестойкости не менее 90 мин в соответствии с ДСТУ Б В.1.1-4, а установок эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей - не менее 15 мин.
Примечание. Стойкость проводов и кабелей к распространению пламени определяется по             ГОСТ 12176 (категории А, В и С для проводов и кабелей, проложенных в пучках), ДСТУ 4216 (для одиночно проложенных проводов и кабелей), ДСТУ 4217 (для одиночно проложенных проводов и кабелей с малым сечением).

Т.е. в квартире мы должны минимум использовать ВВГнг, а магистральные кабели еще должны быть с меренную дымообразующую способность, малоопасных по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 (группы Д2, Т1 по ДБН B.1.1-7).
Ведь обычно прокладываеют их в коридорах... Это вот какие?
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: andery від 07 Листопад 2007, 08:26:07
Так кто какие кабели применяет при проетировании жилья?
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: Sergio від 14 Листопад 2007, 12:02:03
ВВГнг-нд
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: andery від 14 Листопад 2007, 12:18:39
Цитата: Sergio
ВВГнг-нд
Всюду?

Я так понимаю ВВГнг - в квартире
ВВГнг-нд в лесничной клетке.
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: Sergio від 14 Листопад 2007, 12:46:12
Пользую кабеля Каменец-Подольского кабельного завода.
У них либо просто ВВГ, либо ВВГнг-нд.
Недавно правил проект админ. здания, так вот одним из требований пожарника было применение кабелей с маккировкой нг-нд ВЕЗДЕ. Не знаю даже чем это обосновано, но заказчик просил удовлетворить требования пожарника.
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: Бригадир від 30 Листопад 2007, 14:28:16
Quote (selected)
ДБН "Жилые здания"

2.15 Помещение электрощитовой устраивается в соответствии с требованиями ПУЭ и     ДНАОП 0.00-1.32. В многоэтажных жилых зданиях электрощитовую размещают, как правило, на первом этаже с выходом из неё непосредственно наружу или в поэтажный внеквартирный коридор (холл).
Не допускается размещение электрощитовой смежно с жилыми помещениями, под и над ними. Допускается предусматривать электрощитовую в подземном этаже вблизи входа при условии исключения возможности её затопления и с устройством шумоизоляции ограждающих конструкций.

1. Я пользуюсь "ПРОЕКТУВАННЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ
ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ДБН В. 2.5-23-2003"

2. Видел 16-ти этажные дома так называемого в советское время "Чешского проекта". Так вот у них щитовая размещена на первом этаже под кухней однокомнатной квартиры. А ведь в советсоке время к нормам относились  посерьезней. А еще видел ТП с ТМом под жилой квартирой. И все это в нашей любимой Одессе. Могу даже адреса назвать.
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: andery від 30 Листопад 2007, 14:34:04
Так под кухней можна - нежилое помещение считается
+
ДБН то новый, в советское время ВРУ в лестничных клетках размещали....
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: andery від 20 Грудень 2007, 10:58:13
Quote (selected)
1. Я пользуюсь "ПРОЕКТУВАННЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ
ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ДБН В. 2.5-23-2003"

Но это не позволяет не учитывать другие нормативные документы...
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: hi_tech від 20 Грудень 2007, 12:27:43
Зачастую заказчик не хочет тратить полезную площадь на 1-м этаже под щитовую. Поэтому размещаем пока в подвалах с соблюдением норм естественно. Впрочем, не только в "чешках", но и в "киевских" типовых проектах 5-ти этажных жилых домов щитовые находятся именно в подвалах.
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: ksusha від 20 Грудень 2007, 18:17:22
Quote (selected)
1. Я пользуюсь "ПРОЕКТУВАННЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ
ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ДБН В. 2.5-23-2003"

2. Видел 16-ти этажные дома так называемого в советское время "Чешского проекта". Так вот у них щитовая размещена на первом этаже под кухней однокомнатной квартиры. А ведь в советсоке время к нормам относились  посерьезней.

Как раз в нем родимом и указано, что:- "ЭП, а также ВУ,ВРУ, ГРЩ не допускается размещать непосредственно под санузлами,ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир) ........" ДБН В. 2.5-23-2003 п.7.2
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: Demuypr від 21 Грудень 2007, 17:17:00
Так кто какие кабели применяет при проетировании жилья?

В качестве основной альтернативы кабелю ВВГ использую:
  - N2XH-J 0,6/1 kV (http://www.mitsar.ru/mitsar/production/import/specification/n2xh.pdf) (использую "взамен" ВВГнг, ВВГнг-нд);
  - (N)HXH FE180/E30 0,6/1 kV (http://www.mitsar.ru/mitsar/production/import/specification/nhxhe30.pdf) (для питания установок эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей);
  - (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV (http://www.mitsar.ru/mitsar/production/import/specification/nhxche90.pdf) (для питания специальных лифтов для транспортирования пожарных подразделений, установок пожаротушения, систем подпора воздуха, дымоудаления и противопожарных насосов)

Вся вышеперечисленная продукция имеет сертификаты соответствия от МЧС України ( www.ukrfiresert.kiev.ua (http://www.ukrfiresert.kiev.ua) ) действительные до 05 сентября 2008г. С одним правда "НО", те сертификаты которые мне предоставила монтажная организация были выданы ]ЗАО "ТФ Кабель" (http://www.tf-cable.com[b). Т.е., если Вы покупаете / заказываете кабельно проводниковую продукцию - обязательно проследите что бы сертификат соотв. был выдан на ту фирму, которая и реальзует ее..
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: andery від 21 Грудень 2007, 17:23:22
Цитата: Demuypr
  - N2XH-J 0,6/1 kV (использую "взамен" ВВГнг, ВВГнг-нд);
и ВВГнг и ВВГнг-нд?
у них же разница в цене большая.
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: Demuypr від 21 Грудень 2007, 18:28:31
В общем так.. Я не выбирал его, а просто проследил что-бы выбор монтажной организации не противоречил нормам и был сертифицирован
PS. С заказчиками все вопросы "утрясли"

Хотя, если чесно, ты прав.. Разница существенная
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: Steel від 30 Грудень 2007, 19:26:18
Цитата: andery
Допускается предусматривать электрощитовую в подземном этаже вблизи входа при условии исключения возможности её затопления и с устройством шумоизоляции ограждающих конструкций.
А как понять невозможность затопления? Ведь если электрощитовая находится ниже отметки земли, то затопить может. Может надо просто предусмотреть какой-то постамент на полу подвала, см 40 хотя бы, чтобы от момента прорыва труб в подвале до момента локализации аварии (перекрытия труб, ремонта) вода не успела затопить электрощитовую? Наверное, такой постамент не описан нигде в нормах, но это имхо очень логично. Я бы за такую мысль инженеру разрешил бы взять пирожок с полки :) Дополнительная безопасность.
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: Steel від 30 Грудень 2007, 19:29:25
Кстати, например если в доме 3 секции, то надо ли обязательно строить электрощитовую (в понятии "помещение")? Или можно просто повесить ящик на стенку или на пол поставить, и назвать его ВРУ или ВУ? В каких случаях в жилдоме должно быть ПОМЕЩЕНИЕ - электрощитовая? Что нормы говорят?
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: andery від 01 Січень 2008, 15:19:42
Цитата: Steel
Кстати, например если в доме 3 секции, то надо ли обязательно строить электрощитовую (в понятии "помещение")?
Думаю да, т.е. лучше сделать отдельное помещение.
Про затопление, у нас ГИП сказал сделать на 10-20см пол в электрощитовой выше.
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: Steel від 01 Січень 2008, 18:04:15
Дело в том, что у мя на 1 этаже квартиры свободной планировки... Хз, где там что будет жилое или нежилое. Вот как выбрать место для электрощитовой в техэтаже (под 1-м этажом)?
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: IgorS від 03 Січень 2008, 22:29:46
Панове! Ваша думка на трактування норми: "ДБН  УКРАЇНИ Проектування електропостачання":
5.35 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни: ........
далі:
в) у будинках, конструкції яких виготовлені із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, допускається прокладання групових мереж кабелем або ізольованими проводами в захисній оболонці в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою, у шарі підлоги . 
Ніби так що у бороздах стін кабелем або ... ( тоб-то можливе без можливості заміни) . котрий раз перечитую, але відчуття , що трактування одностайного нємає
Назва: Re: Нормы, на которые не обращают внимания...
Відправлено: andery від 04 Січень 2008, 10:20:17
Steel,
желательно делать, у нас в ТУ прописывают в отдельном помещении. Кстати ТУ есть по дому?