Самого просят сделать проект подключения контейнерной ДЭС. Вот что нашел (хотя для Укаины похожего пока не видел)
Вопрос:
На каком расстоянии возможно размещать резервную дизельную электростанцию (ДЭС) в контейнерном исполнении от зданий и сооружений, в том числе от металлических и железобетонных радиобашен, контейнеров аппаратных, технических и жилых зданий различных степеней огнестойкости?
Работа ДЭС осуществляется в автоматизированном необслуживаемом режиме. Внутри контейнера имеется внутренний расходный бак с дизтопливом. Контейнер принять 3-й степени огнестойкости.
Ответ:
В соответствии с п.6.10.5.30 свода правил СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009 N 174, зарегистрированного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, в общем случае расстояние от наружной установки до зданий должно быть не менее 8 м до стены здания без проемов и не менее 12 м до стены с проемами. Допускаются изменения расстояний в зависимости от категорий зданий, степени огнестойкости, в соответствии с положениями раздела 6 и таблицы 34 данного СП.
Расстояния до железобетонных радиобашен, контейнеров аппаратных СП не определены. Однако в технических условиях на дизель-генераторную установку, как правило, содержится требование по соблюдению норм по предельным электромагнитным помехам, в т.ч. по соблюдению ГОСТ Р 51317.6.3-2009 "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах". При выполнении указанных требований, при изготовлении дизель-генераторов, расстояния до объектов связи не нормируются.
Применение указанных норм не должно противоречить санитарным нормам и требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (документ опубликован 12.07.2012, вступил в силу (за исключением отдельных положений) 12.07.2012).
Рузанова Н.И., Мурашов А.О.
Консультация актуальна на 29.10.2012
http://www.cntd-reglament.ru/faq/faq.php?id_faq=271UPD: для ДЭС в кожухе нужно смотреть п. 6.10.5.31 упомянутого СП. (п. 5.1.12: ДЭС проектируются в соотв. с разделом 6)