Автор: red13
« : 12 Липень 2018, 10:34:31 »именно эти в натяжной нет, а на пластиковый можно
"обычные светильники" это какие?без специальных требований по взрыво/горюче/влаго защите и тд
вот сам потолок из пластика (натяжной), то есть горючий.red13, не факт, пластик может быть Г1, но это нужно уточнять. Если здание еще не построено, то проводку можно выполнить замоноличеной, но тогда нужно вовремя выдать задание конструкторам на закладные
їх слід виконувати: за стелями і в пустотах перегородок із горючих матеріалівДБН В.1.1-7:2016 п.6.26. Каркаси підвісних стель , у тому числі їх вузли з’єднання та кріплення , слід виконувати з негорючих матеріалів .
Чому в металі ?НПАОП 40.1-1.32-01
2.5.7. Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються, як приховані електропроводки і їх слід виконувати: за стелями і в пустотах перегородок із горючих матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - в металевих, які мають локалізуючі властивості, і в закритих коробах; за стелями і в перегородках із негорючих матеріалів - у трубах, гнучких рукавах, коробах Із негорючих чи важкогорючих матеріалів або горючих групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, а також кабелями, які мають оболонки з матеріалів з помірною димоутворювальною здатністю за ГОСТ 12.1.044. Також повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів.
Примітка. Під підвісними стелями із негорючих матеріалів розуміють такі стелі, які виконані із негорючих матеріалів. Інші будівельні конструкції, що розташовані над підвісними стелями, включаючи міжповерхові перекриття, також виконані із негорючих матеріалів.
делать кабельные трассы в металлеЧому в металі ?