Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: diden від 19 Липень 2018, 16:10:19

Назва: Защита небольших вентканалов
Відправлено: diden від 19 Липень 2018, 16:10:19
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужно ли защищать подобные вентканалы (аэраторы, дифлекторы)? Если да, то каким образом? На каждый стержень ставить как то жаба давит.
Назва: Re: Защита небольших вентканалов
Відправлено: Сугор від 19 Липень 2018, 16:38:32
diden, никогда не защищал, на чертежах которые получал от строителей этих дивайсов не было.
Назва: Re: Защита небольших вентканалов
Відправлено: Roman3R від 19 Липень 2018, 16:44:49
IEC 62305-3
Е.5.2.4.2.4
Металлические конструктивные детали крыши, не защищенные стержнями молниеприемника, не
требуют дополнительной защиты, если их размеры не превышают следующих значений:
– высоты над уровнем крыши 0,3 м;
– общей площади надстройки 1,0 м2;
– длины надстройки 2,0 м. 
Непроводящие конструктивные детали  крыши, которые не находятся в пределах пространства,
защищаемого стержневым молниеприемником, и которые выступают более чем на 0,5 м над поверх-
ностью, образуемой системой молниеприемника, не требуют дополнительной защиты от проводников
молниеприемника.