Назва: Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?
Відправлено: Shturman від 22 Лютий 2019, 17:36:50
Здравствуйте. Ситуация следующая. Смонтировали линию ВЛИ-0,4 кВ и на концевой опоре как полагается установили комплект ОПН-ов (ETITEC 280/10). При первом же включении срабатывают и полностью выгорают два из трех ОПН-ов. Не можем понять причину такого поведения. Грешим на качество самих ОПНов. У кого есть опыт подобных проблем. Поделитесь. Прикладываю фото сгоревших ОПНов. Судя по их виду, то ток через них протекал не хилый https://photos.app.goo.gl/JsMxuK1Kz96QBsms8
Назва: Re: Срабатывание ОПН-0,4 кВ. Брак?
Відправлено: jordaned від 26 Лютий 2019, 11:45:35
Устанавливали варисторные ETI в щиты, вопросов не возникало.Настораживает,что сразу 2 сгорело,на брак не похоже,а больше на перегорание нуля и завышенное напряжение по двум фазам.Защита  была перед разрядниками?