Автор: grossel
« : 24 Січень 2019, 18:52:54  »

Вопрос: отключение вентилятора шахты лифта происходит так же от ТУДЭ при понижении температуры или вручную?
Естественно. Контакт реле необходимо завести в схему управления вентилятора, при снижении температуры, нормально замкнутый контакт реле должен разомкнутся и разорвать цепь питания катушки контактора вентилятора, а при повышении температуры в шахте лифта на величину установленного дифференциала реле, контакт реле вернется в замкнутое состояние и включит вентилятор. Если вам это нужно согласно заданного алгоритма работы. Все это можно предусмотреть в схеме управления. Для выбора режима работы вентилятора: руч.-0- авт., нужно в схеме управления установить переключатель выбора режима работы.
Автор: saveleva
« : 24 Січень 2019, 13:35:44  »

Цитата из старой темы "Можно для регулирования использовать устройство терморегулирующее дилатометрическое  ТУДЭ-2М1 предназначенное для регулирования температуры жидких и газообразных сред в системах  автоматического  контроля  и  регулирования, с пределом измерения 0-100 градусов (ТУДЭ-3М, 30-100 градусов), степенью защиты ІР54, с дифференциалом регулирования 4-20 градусов при длине чувствительной части 251 мм (непосредственная установка в шахте лифта) или 2-10 градусов при чувствительной части 491 мм для установке в коридоре в нише, с выводом чувствительной части в шахту."  Вопрос: отключение вентилятора шахты лифта происходит так же от ТУДЭ при понижении температуры или вручную?