Посмотрите пожалуйста, правильно ли подключены приборы и оборудование.
-
На групповых линиях 2;3;4;7 нужно установить диффавтоматы или добавить УЗО.
Почему на групповых линиях освещения показана розеточная сеть?
Если на самом деле это розеточная сеть, то тоже необходимо установить диффавтомат или к автоматам добавить УЗО.
-
1.Плюс необходимо проверить кабель по падению напряжения 6 мм2 и 115 м расстояние-это значительно.
2.На ванные комнаты,по моему УЗО на ток утечки 10 мА необходимо.
3.Символ УЗО на схеме это диф. автомат,то есть совмещает функции автомата и УЗО. Если планируете использовать диф автомат,тогда отпадает необходимость в последовательно подключенных автоматах.Если планируете использовать выключатель нагрузки с функцией УЗО,что схема и подразумевает,необходимо заменить символ УЗО(убрать прямоугольник с контакта).
-
На ванные комнаты,по моему УЗО на ток утечки 10 мА необходимо.
30mA
-
grossel, Точно пам'ятаю що було 10 мА, зараз стикнувся і не нахожу. Може тому що помінялось багато документів. хтось пам'ятає де була вимога про встановлення ПЗВ з уст. на 10 мА для розетки у санвузлі?
-
вимога про встановлення ПЗВ з уст. на 10 мА для розетки у санвузлі
IgorS, це була не вимога, а рекомендація. І вона стосувалася, наскільки я пам'ятаю, не санвузлів, а небезпечних приміщень, а встановлення в санвузлах розеток було заборонено на певній відстані від ванної, тобто при мінімальних розмірах ванної кімнати встановлення там розеток фактично заборонялось.
-
Точно пам'ятаю що було 10 мА, зараз стикнувся і не нахожу. Може тому що помінялось багато документів. хтось пам'ятає де була вимога про встановлення ПЗВ з уст. на 10 мА для розетки у санвузлі?
Только на джакузи и душ с гидромассажем идет 10 мА. На стиралку и розетки для электробритв и других бытовых приборов достаточно 30 мА.
-
Точно пам'ятаю що було 10 мА, зараз стикнувся і не нахожу.
Така нормативна вимога є для готелів *** , **** , *****.
ДБН В.3.2-20-2008 п.7.3.3