« : 06 Листопад 2018, 15:28:20 »Я закладывал на 0.8 метра. Светильники эгло устанавливал
knjaz, а з підсвіткою сторінки?
Чи можна отримати весь каталог в електроному вигляді? ( a.felbaba@eom.com.ua )
Чи можна отримати в бумажному вигляді?
http://internal.schreder.com/globalassets/uas-uk/documents/cataloge/2244_corporate-ua.pdf
Чи можна отримати весь каталог в електроному вигляді?
1. Какую глубину прокладки достаточно обеспечить для прокладки кабеля ВВГ 3х1.5 для грунтовых светильников подсветки. (газон, по которому никто не ходит, не ездит)Если бы ездили, то надо заглублять на 1м и трубу, а так кроме 0,7м по ПУЭ, ничего другого нет. И ВВГ без защиты в землю - не рекомендуется.
2. Может кто сталкивался и посоветует какие светильники (какого производителя) применять.
А зміст так глибоко прокладувати?А якщо будуть проводитися над кабелем якісь земляні роботи ( наприклад копання землі під висаджування квітів , прокладання інших мереж в землі і т.п.)? Для цього ПУЕ і вимагає закопуватись на 0,7 м .
Навантаження зверху не буде.
Відповідно до вимог ПУЕ (п2.3.60) - 0,7 мА зміст так глибоко прокладувати?
Какую глубину прокладки достаточно обеспечить для прокладки кабеля ВВГ 3х1.5 для грунтовых светильников подсветкиВідповідно до вимог ПУЕ (п2.3.60) - 0,7 м