Автор: Андрюха РЗА
« : 31 Серпень 2018, 11:54:17  »

andery, неплохо бы генплан глянуть, чтоб подумать над вариантами.
Автор: andery
« : 31 Серпень 2018, 10:33:59  »

Подводка кабеля к опорам в земле.
andery, А что мешает расположить 2 опоры по границам охранной зоны? Или линия н/о идет параллельно ВЛ?
Там основной въезд на территорию который нужно осветить.
Автор: grossel
« : 30 Серпень 2018, 19:02:18  »

grossel, Ви коментуєте ПУЕ при паралельному проходженні ПЛ , при перетині ПЛ є пункт 2.50.180 в якому є свої нормативи на відстані .

А разве в теме стоит вопрос о пересечении?
Вопрос стоит так: "Можно ли размещать опоры наружного освещения под ВЛ 110кВ?
                           Можно ли размещать опоры наружного освещения под охранной зоной ВЛ 110кВ?"
Автор: Roman3R
« : 30 Серпень 2018, 14:57:43  »

grossel, Ви коментуєте ПУЕ при паралельному проходженні ПЛ , при перетині ПЛ є пункт 2.50.180 в якому є свої нормативи на відстані .
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Серпень 2018, 10:18:56  »

andery, А что мешает расположить 2 опоры по границам охранной зоны? Или линия н/о идет параллельно ВЛ?
Автор: Сугор
« : 30 Серпень 2018, 10:16:57  »

Не знаю какое напряжение на ВЛ, но на фото существующие сети которым точно больше 30лет
Автор: grossel
« : 30 Серпень 2018, 09:51:35  »

Я думаю, что нельзя.
ПУЭ п.2.5.189  У разі паралельного проходження та зближення ПЛ однієї напруги між собою або з ПЛ інших напруг відстані по горизонталі повинні бути не меншими від зазначених у табл. 2.5.36 і прийматися такими, як для ПЛ більш високої напруги.
Зазначені відстані підлягають додатковій перевірці: - щодо неперевищення зсуву нейтралі понад 15 %  фазної напруги в нормаль­ному режимі роботи ПЛ до 35 кВ з ізольованою нейтраллю за рахунок електромаг­нітного та електростатичного впливу ПЛ більш високої напруги.
Автор: andery
« : 30 Серпень 2018, 07:05:57  »

Собственно вопросы:

Можно ли размещать опоры наружного освещения под ВЛ 110кВ?
Можно ли размещать опоры наружного освещения под охранной зоной ВЛ 110кВ?

Как по мне - так можно.

У нас в городе есть опоры освещения размещенные непосредсвенно под охранной зоной ВЛ 110кВ.

Заранне благодарен.