Автор: Roman3R
« : 05 Березень 2018, 14:08:44  »

Точно пам'ятаю що було 10 мА, зараз стикнувся і не нахожу.
Така нормативна вимога є для готелів *** , **** , *****.
ДБН В.3.2-20-2008 п.7.3.3
Автор: uksusXIII
« : 04 Березень 2018, 12:18:28  »

Точно пам'ятаю що було 10 мА, зараз стикнувся і не нахожу. Може тому що помінялось багато документів. хтось пам'ятає де була  вимога про встановлення ПЗВ з уст. на 10 мА для розетки у санвузлі?
Только на джакузи и душ с гидромассажем идет 10 мА. На стиралку и розетки для электробритв и других бытовых приборов достаточно 30 мА.
Автор: Сугор
« : 04 Березень 2018, 12:06:49  »

вимога про встановлення ПЗВ з уст. на 10 мА для розетки у санвузлі
IgorS, це була не вимога, а рекомендація. І вона стосувалася, наскільки я пам'ятаю, не санвузлів, а небезпечних приміщень, а встановлення в санвузлах розеток було заборонено на певній відстані від ванної, тобто при мінімальних розмірах ванної кімнати встановлення там розеток фактично заборонялось.
Автор: IgorS
« : 04 Березень 2018, 11:09:36  »

grossel, Точно пам'ятаю що було 10 мА, зараз стикнувся і не нахожу. Може тому що помінялось багато документів. хтось пам'ятає де була  вимога про встановлення ПЗВ з уст. на 10 мА для розетки у санвузлі?
Автор: grossel
« : 09 Лютий 2018, 11:25:58  »

На ванные комнаты,по моему УЗО на ток утечки 10 мА необходимо.
30mA
Автор: jordaned
« : 09 Лютий 2018, 11:21:40  »

1.Плюс необходимо проверить кабель по падению напряжения 6 мм2 и 115 м расстояние-это значительно.
2.На ванные комнаты,по моему УЗО на ток утечки 10 мА необходимо.
3.Символ УЗО на схеме это диф. автомат,то есть совмещает функции автомата и УЗО. Если планируете использовать диф автомат,тогда отпадает необходимость в последовательно подключенных автоматах.Если планируете использовать выключатель нагрузки с функцией УЗО,что схема и подразумевает,необходимо заменить символ УЗО(убрать прямоугольник с контакта).
Автор: grossel
« : 09 Лютий 2018, 10:50:58  »

На групповых линиях 2;3;4;7 нужно установить диффавтоматы или добавить УЗО.
Почему на групповых линиях освещения показана розеточная сеть?
Если на самом деле это розеточная сеть, то тоже необходимо установить диффавтомат или к автоматам добавить УЗО.
Автор: Елена.Ш
« : 09 Лютий 2018, 07:58:23  »

Посмотрите пожалуйста, правильно ли подключены приборы и оборудование.