А можно цитату из Шабада, где он утверждает что ПКТ защищают еще и 0,4 кВ?
Шабад М. А. Защита трансформаторов распределительных сетей.
«В городских и сельских электрических сетях 6 и 10 кВ большинство силовых трансформаторов защищены со стороны высшего напряжения плавкими предохранителями типа ПК (§ 3-3).
При выполнении защиты трансформатора с помощью плавких предохранителей оказываются ненужными трансформаторы тока, аппаратура релейной защиты и коммутационные аппараты (выключатели или короткозамыкатели с автоматическими отделителями).
При
близких к. з. на элементах питаемой сети низшего или среднего напряжения через понижающий трансформатор проходят токи, намного превышающие его номинальный ток. Эти токи, называемые сверхтоками к. з., оказывают вредное термическое и динамическое воздействие на обмотки трансформатора. Для ограничения длительности термического воздействия тока к. з. необходимо отключать трансформатор, причем тем быстрее, чем больше значение сверхтока внешнего к. з.
Эту задачу выполняет максимальная токовая защита или плавкие предохранители».
Шабад пишет, что «Нельзя применять предохранители, если они слишком быстро срабатывают при к.з. за трансформатором, так как это приведет к неселективным отключениям трансформатора при к.з. на отходящих линиях или на шинах НН. Последнее в отдельных случаях допускается..»
То есть предохранители срабатывают при токах к.з. за трансформатором на стороне НН.
Давайте рассмотрим как в нашем случае у трансформаторов 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток треугольник — звезда, имеющих глухозаземленную нейтраль на стороне 0,4 кВ, у которых реактивное и активное сопротивления нулевой последовательности равны сопротивлениям прямой последовательности, токи однофазных коротких замыканий на стороне 0,4 кВ будут равны токам трехфазных коротких замыканий при коротких замыканиях на зажимах трансформатора или вблизи них.
Шабад: «Распределение токов в обмотках трансформатора при к. з. на его выводах низшего (среднего) напряжения зависит от схемы и группы соединения обмоток.
При этом для выполнения защиты необходимо знать численные значения и фазные соотношения токов со всех сторон защищаемого трансформатора, поскольку место установки защиты и место к.з. не обязательно совпадают. Более того, на трансформаторах небольшой мощности защита может устанавливаться только на питающей стороне.»
Согласно Шабаду для нашего случая: «Однофазное к. з. на землю за трансформатором Д/У-11 . Произведя геометрическое сложение векторов І каждой фазы, получим характерную векторную диаграмму токов, состоящую из двух векторов, направленных в противоположные стороны.
Значение каждого из этих векторов определяется следующим образом:
І
(1)кВН=√3 І
(1)1, а І
(1)1= І
(1)2= І
(1)о = 1/3 І
(1)кННследовательно, І
(1)кВН=√3/3 І
(1)кНН = І
(1)кНН/√3
Таким образом, при однофазном к.з. на землю за трансформатором Д/Y, на стороне ВН (треугольника) токи к.з. проходят в двух фазах, они имеют противоположное направление и равны І
(1)кНН /1,73 (рис. 1-6)».
То есть по факту при к.з на воводах 0,4кВ трансформаторов защита ПК по стороне ВН возможна.
Согласен, что такая защита которая применяется на ТП небольшой мощности до 1 МВт, не совсем совершенна и имеет недостатки. Для ТП с трансформаторами 2500кВт при этих токах может работать максимальная токовая защита, установленная на стороне ВН, с достаточной чувствительностью, и защиту в нейтрали трансформатора допустимо не устанавливать, оставив ее только для защиты трансформатора при схеме блока трансформатор-магистраль при протяженной магистрали. Ток срабатывания реле защиты от однофазных коротких замыканий трансформаторов при коротких замыканиях на стороне 0,4 кВ (защита присоединена к трансформатору тока в пулевом проводе у нейтрали трансформатора) должен составлять для соединения обмоток:
а) для трансформаторов с соединением обмоток У/УН
І
с.р. =0,25 k
н k
п І
ном.тр /k
воз.k
т.т ;
б) для трансформаторов с соединением обмоток Д/УН ; У/Zн
І
с.р. =0,75 k
н k
п І
ном.тр /k
воз.k
т.т ;
где kн - коэффициент надежности, равный 1,15—1,25;
kп - коэффициент, учитывающий перегрузку и равный 1,3 для масляных и 1,4
для сухих трансформаторов при отсутствии расчетных данных,
kвоз- коэффициент возврата реле, kт.т — коэффициент трансформации
трансформатора тока,
Iном.т — номинальный ток силового трансформатора.