Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: ink_eom
« : 14 Лютий 2017, 08:31:25  »

t откл должно быть 0,2 с или не более 5 с?

0,2 (400В) или скорее 0,4 с.(230В) в завитсимости от напряжения линейного проводника относительно земли.
Существуют еще доп. требования, может пригодиться, но применять ли это на ваше усмотрение: ГОСТ Р 50571.7.714-2014/МЭК 60364-7-714:2011   Установки наружного освещения
Автор: SKIner
« : 13 Лютий 2017, 18:26:36  »

SKIner, а разве в РФ так кардинально переписали ПУЭ?
Если смотреть по ВТХ предохранителя t откл должно быть 0,2 с или не более 5 с?
Автор: Сугор
« : 13 Лютий 2017, 17:14:15  »

эксперт заметил, что обычная формула, когда ток КЗ должен быть больше 3Iпл предохранителя не подходит для "современных реалий"
SKIner, а разве в РФ так кардинально переписали ПУЭ?
1. Время отключения плавкой вставки предохранителя в сети TN-C; 380 В для опор наружного освещения?
А какая разница TN-C или TN-S, наружные сети или внутренние?
Впрочем сейчас появилось много разных предохранителей от разных производителей.... Возможно имеет смысл смотреть ВТХ на конкретный предохранитель?
Автор: SKIner
« : 13 Лютий 2017, 17:04:14  »

Коллеги, при прохождении экспертизы одного из моих проектов, эксперт заметил, что обычная формула, когда ток КЗ должен быть больше 3Iпл предохранителя не подходит для "современных реалий", теперь нужно смотреть время-токовую хар-ку предохранителя и выбирать его плавкую вставку по данной характеристике и времени отключения.
Поэтому возник ряд вопросов:
1. Время отключения плавкой вставки предохранителя в сети TN-C; 380 В для опор наружного освещения?
2. При Iпл=25 А и Iпл=16 А и I1 кз=93 А будет ли соблюдено нормируемое время отключения по таблице время-токовых характеристик плавких вставок предохранителей?