Автор: VitO
« : 19 Квітень 2016, 14:53:36  »

Хтось зустрічав український аналог "Мастика герметизирующая для кабельных проходок МГКП"?
Автор: OBON
« : 08 Січень 2010, 15:34:35  »

а что такое отфактурованное отверстие?
Это обработанное для снятия грата (острых кромок) чтобы не повредить изоляцию при протяжке.
Автор: killer
« : 06 Січень 2010, 13:06:11  »

а что такое отфактурованное отверстие?
Автор: Tomas
« : 06 Жовтень 2008, 18:40:24  »

Огнезащитная мастика «МГКП»

для заделки одиночных трубчатых кабельных проходок


ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Назначение    
Мастика герметизирующая МГКП на основе каучуков предназначена для заделки одиночных трубчатых кабельных проходок диаметром до 100 мм или проходок коробчатого сечения (100х100) мм с целью создания огнепреградительных поясов.

Технический документ    
ТУ 5772-014-17297211-2000

Подтверждающий документ    
Сертификат

Цвет    
серый, бежевый

Гарантийный срок эксплуатации    
20 лет

Срок хранения до использования    
12 месяцев со дня изготовления

Отличительные особенности    
1.       Мастика однокомпонентная.

2.       Обеспечивает многократность уплотнения и разуплотнения проходов во время монтажных работ и в процессе строительства. 

3.       Обеспечивает ведение сухого монтажа. 

4.       Гарантирует дымогазонепроницаемость без дополнительных технологических приёмов.

5.       Гарантирует постоянную глубину заделки.

Плотность    
1900-2000 кг/м3

Способ применения    
1.       Перед применением мастики кабельные проходки очищают от строительного мусора; кабели не должны иметь повреждений оболочек и защитных шлангов.

2.       Заделку кабельных проходок осуществляют с помощью шнекового герметизатора марки ИЭ-6602 (производительность 1,8 л/мин, мощность 1150 Вт, рабочее напряжение 220 В) или вручную (при малых размерах проходок).

3.       После уплотнения проходки мастику заравнивают шпателем.


ПОКАЗАТЕЛИ ОГНЕСТОЙКОСТИ МАСТИКИ "МГКП":


Защищаемая поверхность    
Глубина заделки    
Показатель огнестойкости

Кабельные проходки    
200 мм    
1,5 часа


СТАНДАРТ:

ТУ 5772-014-17297211-2000
Автор: Torro
« : 06 Жовтень 2008, 10:57:54  »

СНиП 3.05.06 Электротехнические устройства

3.65. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия в производственных помещениях и кабельных сооружениях должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбестовых безнапорных, пластмассовых и т. п.) , отфактурованные отверстия в железобетонных конструкциях или открытые проемы. Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проемы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом, например цементом с песком по объему 1:10, глиной с песком - 1:3, глиной с цементом и песком - 1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом - 1:2 и т. п., по всей толщине стены или перегородки.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены не являются противопожарными преградами.
Автор: Lena
« : 06 Жовтень 2008, 10:43:44  »

Вот посмотри http://www.roxtec.ru/production.php. есть представительство в Киеве, если заинтересует дам телефон, мы с ними работаем
Автор: Виктор
« : 03 Жовтень 2008, 22:02:21  »

Цитата: Сугор
я так думаю, что решение должны принимать строители
Но монтаж-то будут вести не строители.
Автор: Сугор
« : 03 Жовтень 2008, 21:49:45  »

bugaev aleksey, Требования к кабельной заделке: Огнестойкость как у стены и легкоудоляемость, я так думаю, что решение должны принимать строители
Автор: Виктор
« : 03 Жовтень 2008, 20:31:06  »

Цитата: bugaev aleksey
подскажите материал для уплотнения кабелей в трубе
С точки зрения противопожарных норм?
Автор: Иваныч
« : 03 Жовтень 2008, 14:56:10  »

Хм.... А зачем это надо?? Передвижной обьект какойто или возле вулкана стоит?  :D Я так понима это надо для фиксации кабеля!! Или я не прав? Мне интересно уже  ::) !!
Автор: bugaev aleksey
« : 03 Жовтень 2008, 12:55:43  »

 подскажите материал для уплотнения кабелей в трубе, проеме???
герметик акриловый подойдет???