Автор: jordaned
« : 05 Червень 2019, 16:27:04 »Мне кажется, что рекомендации по разделению заземлителей обусловлены тем, что в системах IT обязательно использование устройств контроля изоляции, так называемых IMD устройств.
Эти устройства прикладывают напряжение постоянного или низкочастотного переменного тока между фазой и землей и по результирующему току вычисляется величина изоляции.Обычно потенциал этого напряжения до 30 В.Это по сути мегомметр.Так вот, в системе ТNC, в которой защитный проводник и нейтраль совмещены часто появляется потенциал, который зависит от баланса нагрузки,гармоник и сопротивления цепи заземлителя.Этот потенциал может быть соизмерим с опорным напряжением которое подает устройство IMD и приводить к некорректной его работе, искажении показаний,ошибочным сигналам устройств контроля изоляции.
Эти устройства прикладывают напряжение постоянного или низкочастотного переменного тока между фазой и землей и по результирующему току вычисляется величина изоляции.Обычно потенциал этого напряжения до 30 В.Это по сути мегомметр.Так вот, в системе ТNC, в которой защитный проводник и нейтраль совмещены часто появляется потенциал, который зависит от баланса нагрузки,гармоник и сопротивления цепи заземлителя.Этот потенциал может быть соизмерим с опорным напряжением которое подает устройство IMD и приводить к некорректной его работе, искажении показаний,ошибочным сигналам устройств контроля изоляции.