Автор: shtuch1
« : 31 Січень 2012, 21:20:29  »

Всем добрый день!! Извините если не много не по теме, сам проектировщик электрик но разобраться не как не могу. ну ближе к теме. Значит в доме поменял полностью проводку, сделал заземление (все по книги 3-ри штыря) до вел до щита ну и соответственно заземлил все оборудование через третью жилу. Повесил в ванной водонагреватель (бойлер), с него идет шнур с узо и с вилкой. Вилку долой, узо оставил, подключил на прямую. Итог: когда открываешь кран вода кратко временно бьет током (слегка), что самое интересное не всегда. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите как изменить ситуацию. Зарание спасибо и извените если тема "боян".
Возможно дело не в бойлере и даже не в ваших электроустановках. Была подобная ситуация, человек жаловался, что у него и у соседей вода бьет током. РЕС прошерстил все квартиры и ничего не нашел. После чего ему посоветовали обратится в специализированную лабораторию. Они определили, что пробивает его насос котла.
Автор: Anatoliy57
« : 31 Січень 2012, 20:49:10  »

Добрый день. Не могу найти схему подключения ПМА-3100 к бойлеру и доп. оборудованию  :(

А что ее искать.
Клемы подключения силовые
Блок контакты нормально открытые/ нормальозакрытые.
Клемы подключения управления катушкой.

Quote (selected)
бойлер 18 квт тянет два большие помещения. запитан напрямую от трех фаз, приходится отключать то одну, то две , чтоб температуру и расход энергии регулировать
реле терморегулятора есть, коробка есть, собрать не могу  :(

А как можно понять что вы хотите, если вы сами не представляете какой алгоритм работы вы хотите.
Иметь набор сделай сам, это только малая часть идеи, а вот виденье этой идеи, это основная часть.
Автор: anton12
« : 31 Січень 2012, 11:22:53  »

бойлер 18 квт тянет два большие помещения. запитан напрямую от трех фаз, приходится отключать то одну, то две , чтоб температуру и расход энергии регулировать
anton12, какаято странная схема регулирования..., а у бойлера своей автоматики разве нет? А не проще настроить датчик температуры и отключать бойлер полностью по достижению заданной температуры? В противном случае на каждую фазу необходимо ставить пускатель

У бойлера нет своей автоматики. у меня в гараже была такая схема, всё отлично работало



убрал лишние пробелы...
ZoloS9479
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2012, 11:12:16  »

бойлер 18 квт тянет два большие помещения. запитан напрямую от трех фаз, приходится отключать то одну, то две , чтоб температуру и расход энергии регулировать
anton12, какаято странная схема регулирования..., а у бойлера своей автоматики разве нет? А не проще настроить датчик температуры и отключать бойлер полностью по достижению заданной температуры? В противном случае на каждую фазу необходимо ставить пускатель
Автор: anton12
« : 31 Січень 2012, 11:05:14  »

Добрый день. Не могу найти схему подключения ПМА-3100 к бойлеру и доп. оборудованию
anton12, а зачем бойлер подключать через пускатель?

бойлер 18 квт тянет два большие помещения. запитан напрямую от трех фаз, приходится отключать то одну, то две , чтоб температуру и расход энергии регулировать

реле терморегулятора есть, коробка есть, собрать не могу  :(
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2012, 10:59:52  »

Добрый день. Не могу найти схему подключения ПМА-3100 к бойлеру и доп. оборудованию
anton12, а зачем бойлер подключать через пускатель?
Автор: anton12
« : 31 Січень 2012, 10:47:01  »

Добрый день. Не могу найти схему подключения ПМА-3100 к бойлеру и доп. оборудованию  :(
Автор: AleksandrPol
« : 04 Лютий 2011, 13:34:02  »

Андрей ВС, вы объясните заказчику как должно быть по правилам (РЕ-проводник, уравнивание потенциалов, дифавтомат), чем чревато несоблюдение этих правил. Если заказчик хочет сэкономить, - то вся ответственность на нем.
Автор: CC19
« : 04 Лютий 2011, 08:39:46  »

Что значит
заземления нет
У Вас корпус бойлера подключен к PEN?
Вообще то, если по хорошему, нужно сделать систему уравнивания потенциалов.
Автор: *Андрей*
« : 03 Лютий 2011, 17:11:52  »

Приводилось много споров что правильнее устанавливать - УЗО (либо дифавтомат) или просто автомат там где нет разделения на N и РЕ. Я вообще сторонник первого.
Но если у вас нет на вводе в дом
заземления нет
то просто автомат.
Т.к. ИМХО больше нареканий будет из-за ложных срабатываний УЗО.
установить 1ф атомат на 10А с отсечкой В;


Автор: Андрей ВС
« : 03 Лютий 2011, 16:48:09  »

Я дома сделал тоже самое. Но  подключение выполняю у людей, а люди разные бывают                    ( непонятливые,небогатые, дотошные), и хочется быть уверенным что все варианты правильные и если что-то случиться то ко мне никаких претензий.
Автор: Roman3R
« : 03 Лютий 2011, 16:36:59  »

Если я водонагреватель  подключаю от щитовой  в  коридоре, дом хрущевка
Если вы устанавливаете водонагреватель у себя дома , нечего запариваться . Я у себя дома сделал просто - поменял в квартирном электрощите автомат , на линии к которой подключал бойлер , на однополюсный автомат с вставкой В20 , сделал отвод под штукатуркой от существующей груповой линии в коридоре (от зажимов розетки) в ванну к бойлеру . Прошло уже 3 года , проблем нет .
Автор: Андрей ВС
« : 03 Лютий 2011, 16:21:10  »

Я извиняюсь но хотелось бы полную информацию. Если я водонагреватель  подключаю от щитовой  в  коридоре, дом хрущевка, заземления нет. Я могу выполнить несколько вариантов на подключение водонагревателя                                                                                                                                 
1)  п1.7.81 я могу установить 1ф атомат на 10А с отсечкой В;
2) установить  2х полюсный автомат на10А с отсечкой В,
3)  штепсельной розетки в ванной комнате нет, соглано п 2.6.6 я могу УЗО не устанавливать.
Я понимаю что лучше перестраховаться и установить УЗО но хочется понять с юридической точки зрения какие могут быть нюансы. И разная цена вопроса.
Автор: Сугор
« : 03 Лютий 2011, 10:21:26  »

Лучше, все таки, от дифавтомата
Автор: Андрей ВС
« : 03 Лютий 2011, 09:17:20  »

Подскажите , имеется эл.водонагреватель 1.5кВт, в квартире , КАк правильно подключить от 2х полюсного автомата или диф.реле? Водо-ль установлен в ванной .