Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Eugen від 01 Листопад 2022, 16:20:59
-
Добрый день, подскажите есть КТП 10 кВ возле частного дома. Можно ли в 1 м от КТП разместить дизельный генератор 50 кВ и тару с диз топливом 1000 л. И если нет то какая охранная зона КТП и какими нормативными актами регламентируется. Заранее спасибо.
-
Необходимо смотреть противопожарные расстояния в ДБН Б.2.2-12-2019_Планування і забудова територій. ДЭС в всепогодном кожухе имеет степень огнестойкости IIIа.
-
ДЭС в всепогодном кожухе имеет степень огнестойкости IIIа.
На чому грунтується така інформація? Це ж не будівля і не споруда
-
Если ДЭС на фундаменте, то это уже споруда (переспрашивал у АР).
-
Дивіться ДБН Б.2.2-12-2019 табл. 15.3
Для виробничих споруд ІІІа ступені вогнестійкості при категорії Г та Д відстань не нормується.
Треба визначитися з тим до якої категорії відноситься бак об'ємом 1 м3
-
какая охранная зона КТП и какими нормативными актами
3 м. Правила охорони електричних мереж (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-97-%D0%BF#Text)