Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: andery від 18 Жовтень 2021, 10:38:51
-
Есть задача: заменить существующую воздушную линию питания жилых домов на кабельную линию в земле. Дома существующие.
Как правильно это сделать?
Существут и делают ли в природе отвлетвления от силовой линии в земле?
Либо же всетаки правильно будет ставить шкафи со счетчиками на 4-8 домов и шлейфовать?
Кабельную линию можно проложить в бетонном лотке.
Спасибо!
-
andery, как по мне задача несеолько странная, ВЛ проще ремонтировать, в земле есть другие коммуникации, как минимум газ, нужно будет выдерживать расстояния, согласовывать. Если по улице проведен интернет, то он все равно останется на столбах, да и наружное освещение тоже.
-
Существут и делают ли в природе отвлетвления от силовой линии в земле?
Існують відгалужувальні муфти . Але таке рішення дуже погане , при аварії навіть на одній з таких муфт усі будинки залишаються без електроенергії а ремонтні роботи в землі займають багато часу . Краще ставити шафу з лічильниками і до кожного будинку вести окрему лінію від такої шафи .
-
Кабельная ответвительная муфта одна из обычных позиций. Только я бы все же сделал ее монтаж в кабельном колодце. Так монтировать проще.
Если по улице проведен интернет, то он все равно останется на столбах, да и наружное освещение тоже.
Без интернета и уличного освещения зимой жить можно, а без электричества не очень.
-
Sharfik, наличие опор предпологает что КЛ нужно прокладывать на некотором расстоянии от них. Если КЛ проложить под дорожным дорожным покрытием, то, в случае аварии, сначала нужно найти место повреждения, потом оформить кучу документов, согласовать ремонтные работы с другими сетями, снять покрытие, ликвидировать аварию, востановить покрытие. Для ремонта же ВЛ нужно меньше времени и денег. Если же брать пропускную способность КЛ и ВЛ, то при одинаковом сечении по ВЛ можно передать большую мощность, к примеру допустимый ток СИП 95мм2 примерно в 1.5 раза больше чем у АВВГ 95мм2. При этом если в поселке по улице уже проложены газ и канализация с учетом отступом от других инжнерных сетей для КЛ с кпбельными колодцами просто может нехватить места, в то же время для ВЛИ количество линий проложеных по опорам практически не имеет особого значения
-
См. ответ 2 Roman3R. Правильно будет ставить шкафи со счетчиками.
Но дешевле и лучше заменить ВЛ на СИП с ответвлением к дому на опорах (можно в земле).
-
Sharfik, наличие опор предпологает что КЛ нужно прокладывать на некотором расстоянии от них. Если КЛ проложить под дорожным дорожным покрытием, то, в случае аварии, сначала нужно найти место повреждения, пот
Под дорогой нормальные люди кабели прокладывают только поперек, а то действительно придется каждую неделю копать. Тротуар не считаю, как и парковки.
У каждой ВЛ есть свой предел адекватности, а то будет как в Тайланде
(https://www.tema.ru/travel/phuket/4F2C8880.jpg)